0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Hur får man till felkopplat men väl fungerande gammalt system? Kör man baklänges cirkulationspump fast det är tydligt markerat på varje fabrikat eller rätt rotations riktning på returrör och får till systemet fungera på tok bra?
Jag uppfattar din beskrivning....så att stigarröret ifrån vp:n är kopplat till returröret i radiatorsystemet. Om så är fallet, så får du koppla om och koppla rätt.
Sen håller jag inte med att du matar hela element med max.framledning utan att uppnå jämt temp över hela element. Sent stryper du med termostat. Konstigt scenario.
Det där är inget överfallssystem, det är ett vanligt tvårörssystem.
Självklart ska TS se till att alla radiatorer matas från rätt håll, med lite tur kanske det behöver kastas om två rör nere vid pumpen så är allting ordnat och så har han helt plötsligt fått ett radiatorsystem med mycket mera effekt.
Borde bara vara att vända på cirkpumpen, om flödet inte går fel väg genom pannan då.Kanske läge att ta dit någon som kan nåt om VVS om trådstartaren själv inte kan utvärdera situationen eller komma med fler bilder på installationen runt värmekällan.