Sanningen är ju lite från båda håll. Dels fungerar faktisk många Nordic Air
värmepumpar - inget snack om saken, men det som är den allra största utmaningen,
och som ser ut att vara Strateg Trade's största problem, är att hitta en fungerande
lösning.
Företaget jag jobbar hos har ungefär ett femtio-tal NA-maskiner - alla i Norrbotten.
Av dessa är det bara ett fåtal som strular i dagsläget. Att det är fel på montören
tror jag inte om det inte förstås är okunniga privatpersoner som monterat själva.
Derimot så har pumparna haft fel köldmediefyllning, för liten trågvärme eller ingen
trågvärme alls. Trågvärmen är dessutom hälften av det Panasonic och Mitsubishi
använder.
Jag vill påminna om vissa av Panasonic's SuperScroll HE-9 som även den har samma
problem med avfrostningen - och det framför allt vid enstaka minusgrader.
Skillnaden mellan Panasonic och Nordic Air då är ju ganska solklart. Dom som
konstruerade Nordic Air är inte tillräckligt kunniga så att dom kan hitta på en
fungerande lösning - som Panasonic har...
PS!! Även Volvo har haft 'barnsjukdomar' och 'måndagsexemplar' men ingen
hånar dom som kör Volvo för det....
Sen til dig zlattan - du vill ju kanske ha en fungerande NA9000i....??!!
Att flytta givaren är en bra idé, jag har själv gjort det på flera pumpar dock
inte alltid med positivt resultat. Det går även att skära, med rondell, en 5cm
bred rand av bottentråget under hela förångaren - detta för att förstås få en
effektivare avfrostning...
Till NA9000i/IR har dom inte kommit med nya styrkort som til NA4000 der
avfrostningstiden är längre än normalt. På NA4000's nya kort är det 9min
avfrostning istället för 5 - enligt Strateg. (!!??) Men man kan ju laborera med
detta själv med att använda ett motstånd i serie med givaren. Beroende på
motståndets storlek så ändrar man ju elektronikens tillslag och frånslag av
avfrostning.....
Ingen riktigt bra lösning till dig zlattan men iallafall kan du behålla din NA
tills du tjänat in investeringen, sen byter du till en bättre maskin...
Lycka till.....BjörnK