Menu ≡
×
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
►
Medlemmar
◄
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Luft/vatten
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten
»
CTC
(Moderatorer:
Bertil
,
Lmf
) »
Ämne:
Eco air 107 larmar Hög hetgastemp
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
2
Next
Alla
Gå ned
Författare
Ämne: Eco air 107 larmar Hög hetgastemp (läst 11852 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Hus jonas
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 45
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Hus jonas
Eco air 107 larmar Hög hetgastemp
«
skrivet:
06 januari 2017, 18:44:03 »
Citera
Hej har en Eco El 1550 + Eco Air 107 som larmar för Hög hetgastemp. Nån som har några tips va man kan göra.
Loggat
purjo__
Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13326
Karma +23/-12
Kön:
Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
purjo__
SV: Eco air 107 larmar Hög hetgastemp
«
Svar #1 skrivet:
06 januari 2017, 19:03:14 »
Citera
Förmodligen för att det krävs hög framledningstemp nu när det är kallt.
Skriv ner alla temperaturer när kompressorn har gått en stund.
Loggat
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5 plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin och luftvärmepump. Förbrukning ca 25MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Ca 75 kvadratmeter är färdigrenoverat och uppvärmt med temporär elpanna. Förbrukning ca 15MWh
Gävleborg.
Ju mer man vet desto mindre förstår man.
Jiri
Expert på värmepump
Stad/land: Enhörna
Antal inlägg: 616
Karma +0/-0
Kön:
Mångsysslare
Jiri
SV: Eco air 107 larmar Hög hetgastemp
«
Svar #2 skrivet:
06 januari 2017, 20:13:51 »
Citera
Kanske igensatt smutsfilter, dåligt flöde på laddpumpen .Testa med att höja farten med ett snäpp.
Loggat
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
Hus jonas
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 45
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Hus jonas
SV: Eco air 107 larmar Hög hetgastemp
«
Svar #3 skrivet:
06 januari 2017, 20:30:39 »
Citera
Hej har haft felkoden när de va plusgrader och har testat att höja laddpumpen ett snäpp. Här kommer bilder på mina värden.
Loggat
Jiri
Expert på värmepump
Stad/land: Enhörna
Antal inlägg: 616
Karma +0/-0
Kön:
Mångsysslare
Jiri
SV: Eco air 107 larmar Hög hetgastemp
«
Svar #4 skrivet:
06 januari 2017, 20:46:07 »
Citera
VP verkar gå någorlunda bra. Lite konstigt med vp in-vp ut på 46-50gr och nedre panna redan på 51gr. Vad har du för inställd hetgas i service meny, brukar vara 135gr. Lite häftigt i min smak.
Tror ändå att det handlar om dåligt flöde. När har du senast rengjord filterball?
Loggat
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
Jiri
Expert på värmepump
Stad/land: Enhörna
Antal inlägg: 616
Karma +0/-0
Kön:
Mångsysslare
Jiri
SV: Eco air 107 larmar Hög hetgastemp
«
Svar #5 skrivet:
06 januari 2017, 20:52:24 »
Citera
Mera konstigt med börvärde 50gr för framledning, verkligt 42 fast du har 51gr i nedrepanna. Hur är det med shunten Auto eller manuelt läge?
Loggat
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
purjo__
Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13326
Karma +23/-12
Kön:
Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
purjo__
SV: Eco air 107 larmar Hög hetgastemp
«
Svar #6 skrivet:
06 januari 2017, 20:53:23 »
Citera
Hetgasen bör väl ligga 30-40 grader över vp-ut, så nånting galet är det. Gasbrist, felande expansionsventil eller fel på givaren. Det sista kan man kontrollera själv ganska enkelt.
Loggat
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5 plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin och luftvärmepump. Förbrukning ca 25MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Ca 75 kvadratmeter är färdigrenoverat och uppvärmt med temporär elpanna. Förbrukning ca 15MWh
Gävleborg.
Ju mer man vet desto mindre förstår man.
Hus jonas
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 45
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Hus jonas
SV: Eco air 107 larmar Hög hetgastemp
«
Svar #7 skrivet:
06 januari 2017, 21:07:04 »
Citera
Hej i servicelaget så står de larm hetsas 130 grader.
Hur var kollar man om shunten är manuell eller aut läge?
Och vart sitter filtret (filterball)?
Hetgasgivare har jag bytt förra året de pressostat högtryck va felkod somkom upp då. Men kan ju byta den igen.
Loggat
Jiri
Expert på värmepump
Stad/land: Enhörna
Antal inlägg: 616
Karma +0/-0
Kön:
Mångsysslare
Jiri
SV: Eco air 107 larmar Hög hetgastemp
«
Svar #8 skrivet:
06 januari 2017, 22:02:21 »
Citera
Shunten(ratten till höger)) ovanför panna ska vara intryckt(Auto). Nu bryter VP på hetgas, det finns en hel del att fundera över. Avluftning av själva VP. Filterball (kulventil med nätfilter) ska sitta på VP-in flöde.
Loggat
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
Hus jonas
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 45
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Hus jonas
SV: Eco air 107 larmar Hög hetgastemp
«
Svar #9 skrivet:
06 januari 2017, 22:25:25 »
Citera
Hej förklara mer va den där kulventilen med filter sitter gjärna me en bild. När jag hittat den ska den plockas bort o rengöras? Ska allt va avstängt då ?
Hur luftar man vp: en ?
Loggat
GabrielH
Expert på värmepump
Stad/land: Eslöv
Antal inlägg: 450
Karma +0/-0
Kön:
Värmepump eller värmepumpar?
GabrielH
SV: Eco air 107 larmar Hög hetgastemp
«
Svar #10 skrivet:
07 januari 2017, 01:17:47 »
Citera
Filter ingår inte som standard, och inte alla rörmokare monterar. Min installation har inget filter.
Erfarenhet av min Ecoair 105 och flera trådar här får mig att tro att expansionsventilen förändras/försämras med åren. Kan behöva skruvas ut några varv på expansionsventilen för att få ner hetgasen.
Finns många som avråder från att göra en sådan operation utan manometerställ inkopplat, men även flera som gjort det med lyckat resultat.
Jag hade bubblor i synglaset och frekventa larm om hög hetgas. Beställde service av en firma som säger sig vara störst i skåne på CTC, men de dömde ut kompressorn bara av att titta i displayen, och sedan kopplades manometerställ in som bekräftelse på att displayslutsatsen var korrekt och jag fick alternativ som började med kompressorbyte för 30k upp till 60k för helt ny utedel. Skruvade själv på expansionsventilen och värmepumpen är nu inne på andra vintern efter utdömandet.
«
Senast ändrad: 07 januari 2017, 01:32:38 av GabrielH
»
Loggat
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15
Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.
2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh
2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.
Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.
Hus jonas
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 45
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Hus jonas
SV: Eco air 107 larmar Hög hetgastemp
«
Svar #11 skrivet:
07 januari 2017, 06:15:03 »
Citera
Va mere o kollade pumped but I Morse o Inget larm ännu.
Shintventilen blev jag lite osäker på hur den fungerar . Provade att trycka in ratten men den fjädrar tillbaka gör jag rätt.
Sen så står framlednongen fortfarande på 41 (50). De är vell tempen på elementvattnet?
Loggat
GabrielH
Expert på värmepump
Stad/land: Eslöv
Antal inlägg: 450
Karma +0/-0
Kön:
Värmepump eller värmepumpar?
GabrielH
SV: Eco air 107 larmar Hög hetgastemp
«
Svar #12 skrivet:
07 januari 2017, 12:58:48 »
Citera
Finns olika varianter av shuntventilen. Min är också återfjädrande vid intryckning så vi har sannolikt likadana.
Tryck in och vrid då stannar den inne och är i manuellt läge. Den är lite trög att vrida.
För att återgå till autoläge är det bara att vrida tills den hittar rätt läge och ploppar ut igen
Jag har varit med om shunten kärvat ihop. Man fick då skruva isär den och vrida axeln med polygrip. Lite 5-56 på axeln hjälpte till och efter lite motionerande gick den såpass lätt att motorn åter orkade vrida den.
Edit; För att återgå till expansionsventilen så finns min och andras erfarenhet här
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=47005.msg504158#msg504158
«
Senast ändrad: 07 januari 2017, 13:16:00 av GabrielH
»
Loggat
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15
Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.
2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh
2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.
Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.
Jiri
Expert på värmepump
Stad/land: Enhörna
Antal inlägg: 616
Karma +0/-0
Kön:
Mångsysslare
Jiri
SV: Eco air 107 larmar Hög hetgastemp
«
Svar #13 skrivet:
07 januari 2017, 18:58:42 »
Citera
Det är bara spekulationer från min sida.
Utan nån filter så hamnar skiten i kondensor, kan bli delvis igensatt efter några år. Du verkar ha tillräckligt med hetgas men på nåt vis dåligt överföring i kondensor(flöde). Själva avluftningen av VP så lossar man lätt övre slang anslutningen och kollar om det kommer luft. Se till att du har tillräcklig med övertryck i systemet ca 0,8bar.
Loggat
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
Jiri
Expert på värmepump
Stad/land: Enhörna
Antal inlägg: 616
Karma +0/-0
Kön:
Mångsysslare
Jiri
SV: Eco air 107 larmar Hög hetgastemp
«
Svar #14 skrivet:
07 januari 2017, 20:02:44 »
Citera
Det är väl din installation?
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=58050.45
Loggat
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
2
Next
Alla
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Luft/vatten
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten
»
CTC
(Moderatorer:
Bertil
,
Lmf
) »
Ämne:
Eco air 107 larmar Hög hetgastemp
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 1051
dolda: 0
användare: 6
Användare online
:
TS Comfort AB
danne b
tyke
Erik-NA
Richy13
T Ramsmark
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info