COP är optimal vid en viss deltaT, men samtidigt så varierar deltaT rätt mycket på en luft/vattenvärmepump om man inte har varvtalsreglerad cirkpump (har du det?).
På en värmepump utan varvtalsreglerad cirkpump brukar man därför rekommendera lite större deltaT vid plusgrader ute för att den inte skall få för låg deltaT när det blir kallare ute och värmepumpen tappar i uteffekt.
För att säkert veta vilken deltaT som är optimal så behöver man antingen köra med en climacheck, eller logga elförbrukning och uteffekt med en logger som t.ex. Logger 2020 (
www.logger2020.se) eller logger 3030 (
www.logger3030.se).
Med hjälp av climacheck eller en logger kan man se COP beroende på deltaT, och justera för optimal COP.
Sen finns det ju andra saker som spelar in, som t.ex. vad radiatorerna är dimensionerade för.
Sedan 1989 har det varit lag på att radiatorsystem skall dimensioneras för 55/45 grader fram/retur vid DUT (kallast dagen på året).
Så radiatorsystemen är dimensionerade för 10 grader (normalt) men värmepumparna har som regel högre COP vid lägre deltaT.
OM man ökar flödet för mycket över radiatorerna kan man få brusande i rör, koppel och radiatorer, och ökat slitage på rör och rördelar.
7 graders deltaT är normalt inga problem att stressa systemet med.