Ett sätt att sänka returen är att sänka hastigheten på cirkpumpen, då kommer returtempen automatiskt att bli kallare, och framtempen varmare.Ett väl instrypt radiatorsystem, och lagom cirkulation, har flera fördelar:1) Möjlighet till relativt hög framtemp2) Möjlighet till varmare varmvatten3) Lägre förbrukning hos cirkpumpen.Nu är det väl så att de pumpar som använder R407C har ett "bästa" delta på 6-8°, men R410A pumpar, vilket min är, lider inte av problem med detta. Jag har ett normalt delta på radiatorkretsen på 8-10°.Höga framledningstemperaturer kostar i form av sämre COP, men i kombination med låg returtemp tror jag det inte kostar något extra. Jag är rätt övertygad om att det är medeltemperaturen i kondensorn som avgör.
Citat från: tipo874 skrivet 21 januari 2006, 22:37:44Ett sätt att sänka returen är att sänka hastigheten på cirkpumpen, då kommer returtempen automatiskt att bli kallare, och framtempen varmare.Ett väl instrypt radiatorsystem, och lagom cirkulation, har flera fördelar:1) Möjlighet till relativt hög framtemp2) Möjlighet till varmare varmvatten3) Lägre förbrukning hos cirkpumpen.Nu är det väl så att de pumpar som använder R407C har ett "bästa" delta på 6-8°, men R410A pumpar, vilket min är, lider inte av problem med detta. Jag har ett normalt delta på radiatorkretsen på 8-10°.Höga framledningstemperaturer kostar i form av sämre COP, men i kombination med låg returtemp tror jag det inte kostar något extra. Jag är rätt övertygad om att det är medeltemperaturen i kondensorn som avgör.Undrar hur lägre fart på pump skulle ge lägre returtemp?Blir rummen kallare så returtempen sjunker bara för farten på vattnet sänks??Den enda möjligheten till det är ledningar dragna i kalla utrymmen så tiden för vattnet blir längre i dessa isåfall dåligt isolerade rören..Eller har jag fel...??
Vid lägre flöde genom radiatorerna hinner de avge mera värme, vilket medför att delta-T över radiatorn stiger, vilket resulterar i lägre returtemp vid samma framledningstemp. Hur enkelt som helst, och jag har inga rör som går genom några kalla utrymmen.
Lägre flöde ger högre delta t, men framledningen ökar nog också med låg cirkulation!Har du däremot hög cirkulation kan du ev höja tilltåten returtemp.. tex på Thermia skall den stå på 55 - tempskillnaden på stig o retur.Summa summarum det är nog svårt att påverka mer än marginellt, men som Rickard sa att stänga raddar då blir det bara sämre!
CiteraVid lägre flöde genom radiatorerna hinner de avge mera värme, vilket medför att delta-T över radiatorn stiger, vilket resulterar i lägre returtemp vid samma framledningstemp. Hur enkelt som helst, och jag har inga rör som går genom några kalla utrymmen.det där är klurigt, det har egentligen inte alls med flödet att göra, Det är skillnaden mellan rumstempen och genomsnittliga radiatortempen som avgör värmeavgivningen.Så har man ingen tempskillnad då avges mest med värme, men då funkar ju inte pumpen alls bra.Men som du säger på en som reglerar på returen kanske det blir som du säger...
Ehh? Har du ingen tempskillnad avges ingen värme alls, skulle jag vilja säga. Avgiven effekt effekt är ju proportionell mot flödet gånger delta-T, och om delta-T är 0, så har du ingen värmeavgivning alls.
Du får nog ge dig Digital, det är ju självklart att raturtempen sjunker om flödet i systemet minskas, för att tydliggöra detta skall jag försöka förklara.Om vi förutsätter att värmepumpen står still (kompressorn) och vi har en framledningstemp på 40 grader med cirkpumpen på läge 3, sedan minskar vi hastigheten till läge 2 och flödet minskar, då kommer vattnet i varje radiator att passera långsammare genom radiatorn, diffen mellan framledning och retur kommer att öka eftersom vattnet befinner sig i radiatorn under längre tid = returtempen blir lägre.Nu är ju detta en ständigt pågående händelse, så att med ögat se att deltaT (utan logger) ökar lär nog bli svårt.Sedan är det ju iofs en filosofisk fråga om man vill uttrycka det som om returtempen sjunker eller att framledningstempen stiger, deltaT ökar i vart fall, och med oförändrad framledningstemp så kommer returen att sjunka, i praktiken så är det väl mer så att du får både varmare framledningstemp och kallare retur om vi tänker oss att kompressorn går kontinuerligt och med maximal temp i systemet (radiatorerna avger all effekt som värmepumpen kan ge).I mitt system har jag en max framledningstemp på ca 44 grader vid kontinuerlig drift, deltaT ca 6 grader, om jag sänker cirkpumpens hastighet till läge 1 får jag ca 45 grader fram och 8 graders deltaT, d.v.s. jag sänker returtempen med 1 grad.
Citat frÃ¥n: tipo874 skrivet 22 januari 2006, 00:35:26Ehh? Har du ingen tempskillnad avges ingen värme alls, skulle jag vilja säga. Avgiven effekt effekt är ju proportionell mot flödet gÃ¥nger delta-T, och om delta-T är 0, sÃ¥ har du ingen värmeavgivning alls.Matematiskt sett ett horribelt resonemang. Är radiaterna varma och deltaT=0 mÃ¥ste flödet vara oändligt högt. Oändligt högt flöde mulitplicerat med deltaT=0 blir i det här fallet lika med radiatorns avgivna effekt men den vanliga multiplikationstabellen gäller inte. HÃ¥ller i övrigt med Rickard. Kan bara säga att min anläggning bär sig Ã¥t som teorin förutsäger. Minskad fart pÃ¥ pumpen ger högre temperatur fram och lägre returtemperatur. Det gäller bÃ¥de köldbärar- och värmebärarkrets. Digitals argumentation missar att det tar tid för en ny jämvikt att ställa in sig. Det säger sig själv att returtemperaturen inte ändrar sig i samma ögonblick som pumpen ställs om. Man mÃ¥ste vänta till vattnet har cirkulerat Ã¥tminstone ett varv i systemet. Ett problem i den här typen av diskussioner är att genomsnittlig radiatortemperatur inte är lika med genomsnittet av framledning- och returtemperatur utan det skall vara en ur värmeavgivningssynpunkt genomsnittlig temperatur. Värmeavgivningen frÃ¥n en radiator som funktion av övertemperaturen inte är en rak linje. En korrekt reglerkurva är konvex ju uppÃ¥t bl. a. pga strÃ¥lningen frÃ¥n radiatorerna växer med fjärde potensen pÃ¥ absoluta temperaturen.Â