En kompis har en SRK25ZGX luftvärmepump, ca 9 år gammal som startar, varvar upp, men slår sedan från efter några minuter (när den gått på max kompressorfrekvens ett par minuter ungefär.
Den drar 5.3 A som mest, vilket verkar vara OK, max 1.16 kW enligt manual.
Den larmar för "Current Cut" = Compressor locking, open phase on compressor output, shortcircuit on power transistor, closed service valve
Ventilerna är öppna, den blåser varmt, och kompressorn låter normalt - så antagligen kortfel?
Matningsspänningen är OK, 230V även när kompressorn gick på maxvarv.
Kan tillägga att den stannar så fort att den aldrig hinner avfrosta, så den blir till ett ispaket till sist.