Författare Ämne: Bosch compress 6000 AW felkod 5512  (läst 2264 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Iskallt

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Bosch compress 6000 AW felkod 5512
« skrivet: 15 december 2016, 19:26:53 »
Tjena

Någon som har erfarenhet av Bosch luft/vatten Compress 6000AW med
Felkod A01/5512?

Börjar ge upp🤔

Ute -7
Framledning 47
Retur 42
Kondensering 49
Förångning -10
Hetgas 59



Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13217
  • Karma +21/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Bosch compress 6000 AW felkod 5512
« Svar #1 skrivet: 15 december 2016, 21:09:55 »
Är temperaturerna från själva larmet eller nåt annat tillfälle?
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Inloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29882
  • Karma +19/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Bosch compress 6000 AW felkod 5512
« Svar #2 skrivet: 15 december 2016, 22:01:30 »
Felkoden betyder:
Citera
Kondenseringstemperaturen utanför envelopen i värmepump Z1
Orsak:
Citera
Temperaturen på givare PH1 överstiger gränsvärdet i 30 sekunder.
Åtgärd:
Citera
Kontrollera värmekurva och varmvatteninställningar.

Min tolkning är att kondenseringstemperaturen som visar 49 °C är för hög i förhållande till framledningstemp.
Hetgastemp ligger dock väldigt lågt.

Detta kan bero på felvisning på givarna, men det kan också bero på fel på expansionsventilen.
Har du haft hem en kyltekniker?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13217
  • Karma +21/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Bosch compress 6000 AW felkod 5512
« Svar #3 skrivet: 15 december 2016, 22:52:32 »
Det står H01, inte A01 i den larmlistan jag hittar. Men det kanske är samma sak?
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Iskallt

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Bosch compress 6000 AW felkod 5512
« Svar #4 skrivet: 16 december 2016, 12:30:51 »
Värderna kommer ifrån larmtillfället.
Men om nu värmekruvan är för hög ska väl ändå elen gå in?

Endast larm i värmeläge. Fungerar kanon i vv drift. Som jobbar till en högre Temp.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13217
  • Karma +21/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Bosch compress 6000 AW felkod 5512
« Svar #5 skrivet: 16 december 2016, 12:40:50 »
Ja, hetgasen är lite låg. Skriv ner alla temperaturer när kompressorn har gått en stund.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!