Vi håller på att installera vår värmepump  en CTC  gsi-12
Jag har några funderingar som jag kanske kan få lite klarhet i. 

1. Enligt CTC ska nivåkärlet placeras på inkommande ledning samt på utgående ledning ska det finnas en  avstängningsventil, nu finns det ingen avstängningsventil samt att nivåkärlet sitter på utgående ledning! Ska jag be installatören göra enligt installationsanvisningen och åtgärda detta?
2 kommer jag att kunna komma åt filtret till påfyllnadskopplet  på baksidan mot vägg jag har bara 25mm till väggen ?

mvh Uffepufff

Utloggad Plumber

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 293
  • Karma +0/-0
SV: Nivåkärlet på utgående ledning från värmepumpen
« Svar #1 skrivet: 11 december 2016, 14:42:47 »
1. Ja.
2. Nej.

Utloggad uffepufff

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nivåkärlet på utgående ledning från värmepumpen
« Svar #2 skrivet: 11 december 2016, 15:00:46 »
Bra med entydiga svar kan inte misstolkas  :)

Vad är orsaken till att man sätter avluftingen på inkommande och inte på utgående ? 


Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19389
  • Karma +15/-15
SV: Nivåkärlet på utgående ledning från värmepumpen
« Svar #3 skrivet: 11 december 2016, 16:47:03 »
Vp gillar inte luft men luftas det riktigt före start lär det funka ok.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad uffepufff

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nivåkärlet på utgående ledning från värmepumpen
« Svar #4 skrivet: 11 december 2016, 17:58:37 »
jag antar att det är bättre att göra om  då det kommer att komma in lite luft varje gång man rengör filtret och då installatören inte är färdig och ändå behöver flytta brineslangarna till höger sida på vp så kan han även göra enligt installationsanvisningarna .


Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19389
  • Karma +15/-15
SV: Nivåkärlet på utgående ledning från värmepumpen
« Svar #5 skrivet: 11 december 2016, 18:18:41 »
Jag har filtret efter plastbyttan och har inte märkt några problem vid rengöring och satte filtret medvetet efter plastburken så att ev smuts vid påfyllning inte ska nå vp.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad uffepufff

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nivåkärlet på utgående ledning från värmepumpen
« Svar #6 skrivet: 11 december 2016, 19:48:19 »
Låter klokt !

Utloggad GordonE

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 84
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nivåkärlet på utgående ledning från värmepumpen
« Svar #7 skrivet: 11 december 2016, 20:05:28 »
Hej!
Det ser ut som att mokaren har anslutit köldbäraren med 22mm rör. Det ska vara 28mm enligt manualen. Det är ingen långa rör, men det är onödigt att behöva köra brinepumpen hårdare än nödvändigt.
Kanske ser jag fel, men bara ett tips. Sen ser det inte så snyggt ut med ett rör på sne!

Mvh Gordon

Utloggad cocacola

  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
  • VVS Kunskap är yrkeserfarenhet .
SV: Nivåkärlet på utgående ledning från värmepumpen
« Svar #8 skrivet: 11 december 2016, 20:23:40 »
Ett av grundkraven är att man drar rör rakt och vinkel samt att dem anslutningar man gör är täta!
sjukt dåligt montage !!!

är det luft som kommer med i slingan skall den upp i kärlet eller en luftning  innan den går in i värmepumpen ,

hur gör han för att rengöra filtret efter brinepumpningen  och uppstart ,  det sista man gör innan man åker,
filtren på varma och kalla sidan rengöres ,,,



Den positiva tänkaren ser det osynliga, känner det ogripbara och uppnår det omöjliga.

Den enda källan till kunskap är erfarenhet.

Lyssna på kunskap  och inte på tyckande Nyanser !

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19389
  • Karma +15/-15
SV: Nivåkärlet på utgående ledning från värmepumpen
« Svar #9 skrivet: 11 december 2016, 21:11:38 »
Ja det ser inte direkt ut som det är draget av ett proffs.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad uffepufff

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nivåkärlet på utgående ledning från värmepumpen
« Svar #10 skrivet: 11 december 2016, 22:07:25 »
Installationen är inte klar, det installatören har gjort in mot vårt gamla pannrum ser mycket bra ut helt spikrakt!
Jag är inte orolig över det, utan att han har satt påfyllnadskopplet så nära väggen och att han har satt nivåkärlet på fel sida.

jag kommer att be honom flytta nivåkärl samt att påfyllnadskopplet ska vara horisontellt inte vertikalt, för att jag ska kunna tömma silen enkelt.
 rördimensionen är 28mm så det är enligt beskrivning.
 
Mvh UffePufff

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!