Dava
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 27
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Dava
Räkna ut effektbehov rum utifrån u-värde.
«
skrivet:
21 november 2016, 22:11:12 »
Citera
Har suttit och räknat lite på effektbehovet för att kunna dimensionera radiatorer.
Som exempel har jag ett sovrum på 12 m2 med 19,7 m2 u-värde vägg 0,135, fönster på 1,6 m2 uvärde 1,2, golv u=0,9 och tak u=0,8.
DUT -18 (norra Skåne)
Mitt uträknade effektbehov blir 259 w
Är detta rimligt? Alla guider rekommenderar runt 70w/m2 vilket i mitt fall skulle bli drygt 800 w. Har jag missat någon parameter eller räknar man med att normalfallet är mer än 3 gånger sämre än mitt?
Loggat
Jiri
Expert på värmepump
Stad/land: Enhörna
Antal inlägg: 616
Karma +0/-0
Kön:
Mångsysslare
Jiri
SV: Räkna ut effektbehov rum utifrån u-värde.
«
Svar #1 skrivet:
21 november 2016, 22:59:07 »
Citera
Byggår? Rätt fina Up-värden utan ventilation som saknas i beräkningen?
Jiri
Loggat
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
bopakoster
Dignitär inom värmepump
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
SV: Räkna ut effektbehov rum utifrån u-värde.
«
Svar #2 skrivet:
21 november 2016, 23:23:55 »
Citera
Du har glömt ventilation...så här blir det om 30% ventilaton och med en deltaT på 40 °K: (rumstemp-DUT)
Vägg 106
golv 432
fönster 77
Tak 384
Ventilation 300
-----------------
Summa 1299 Watt eller 108W/m2
PS är det verkligen så låg DUT i Skåne? DS
«
Senast ändrad: 21 november 2016, 23:36:19 av bopakoster
»
Loggat
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten. Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023
Dava
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 27
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Dava
SV: Räkna ut effektbehov rum utifrån u-värde.
«
Svar #3 skrivet:
21 november 2016, 23:45:52 »
Citera
Ah, hade ju inte räknat med ventilationen! Jag är dock säker på att DUT är på -18 °C, är det så värst lågt egentligen? Det känns som att det är flera år sedan det var så kallt här.
Har ju "86%" verkningsgrad på FTX hur ska jag tänka där? 300 w låter lite i överkant, men 30% är kanske utan återvinning? Golv och tak saknade en nolla, 0,09 resp 0,08 ska det vara
Loggat
bopakoster
Dignitär inom värmepump
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
SV: Räkna ut effektbehov rum utifrån u-värde.
«
Svar #4 skrivet:
22 november 2016, 10:26:57 »
Citera
Det blir ju helt annat med dom rättade U-värdena! Får det till totalt 344W inklusive 30% ventilation. Och alltså 28W/m2. Det är mycket bra isolerat med det värdet.
Verkningsgraden på FTX sänker naturligtvis inverkan av ventilationen. Är inte hemma på det men om den är t.ex 50% så ska du sänka inverkan av ventilation till 15% dvs värmebehovet blir 25W/m2 istället för 28.
När du väljer radiatorstorlek, så snåla inte! En för effektstor kan alltid strypas ner om det blir för varmt men en för liten kan inte ökas på om det blir för kallt i rummet.
Loggat
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten. Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023
Dava
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 27
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Dava
SV: Räkna ut effektbehov rum utifrån u-värde.
«
Svar #5 skrivet:
23 november 2016, 20:20:31 »
Citera
Tack så mycket. Får räkna lite till på det hela
Planerar att köpa så stora radiatorer jag får plats med under fönstren och försöka köra dem på samma värme som golvvärmen jag planerar att dra i hall och badrum.. Men det får bli en annan tråd längre fram
Loggat
bopakoster
Dignitär inom värmepump
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
SV: Räkna ut effektbehov rum utifrån u-värde.
«
Svar #6 skrivet:
23 november 2016, 21:33:49 »
Citera
Kan bli tufft och få till det, men har du tur så går det. Du kan ju shunta ner golvvärmen om det behövs högre temperatur till radiatorerna....
Loggat
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten. Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
VVS, Acktankar, Radiatorer, Golvvärme
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Räkna ut effektbehov rum utifrån u-värde.
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 1861
dolda: 0
användare: 15
Användare online
:
dan3051
Vikmannen
T Ramsmark
mojjen
FredrikJonsson77
Valiant
theFrog
Jisse
sigge01
Börje__
lars
macman
JoA
llamasson00
erik64
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info