Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: Räkna ut effektbehov rum utifrån u-värde.  (läst 3962 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Dava

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Räkna ut effektbehov rum utifrån u-värde.
« skrivet: 21 november 2016, 22:11:12 »
Har suttit och räknat lite på effektbehovet för att kunna dimensionera radiatorer.

Som exempel har jag ett sovrum på 12 m2 med 19,7 m2 u-värde vägg 0,135, fönster på 1,6 m2 uvärde 1,2, golv u=0,9 och tak u=0,8.

 DUT -18 (norra Skåne)

Mitt uträknade effektbehov blir 259 w

Är detta rimligt? Alla guider rekommenderar runt 70w/m2 vilket i mitt fall skulle bli drygt 800 w. Har jag missat någon parameter eller räknar man med att normalfallet är mer än 3 gånger sämre än mitt?

Utloggad Jiri

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 616
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Mångsysslare
SV: Räkna ut effektbehov rum utifrån u-värde.
« Svar #1 skrivet: 21 november 2016, 22:59:07 »
Byggår? Rätt fina Up-värden utan ventilation som saknas i beräkningen?
Jiri
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4999
  • Karma +3/-0
SV: Räkna ut effektbehov rum utifrån u-värde.
« Svar #2 skrivet: 21 november 2016, 23:23:55 »
Du har glömt ventilation...så här blir det om 30% ventilaton och med en deltaT på 40 °K: (rumstemp-DUT)

Vägg 106
golv 432
fönster 77
Tak 384
Ventilation 300
-----------------
Summa 1299 Watt eller 108W/m2

PS är det verkligen så låg DUT i Skåne? DS
« Senast ändrad: 21 november 2016, 23:36:19 av bopakoster »
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad Dava

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Räkna ut effektbehov rum utifrån u-värde.
« Svar #3 skrivet: 21 november 2016, 23:45:52 »
Ah, hade ju inte räknat med ventilationen! Jag är dock säker på att DUT är på -18 °C, är det så värst lågt egentligen? Det känns som att det är flera år sedan det var så kallt här.

Har ju "86%" verkningsgrad på FTX hur ska jag tänka där? 300 w låter lite i överkant, men 30% är kanske utan återvinning? Golv och tak saknade en nolla, 0,09 resp 0,08 ska det vara :)

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4999
  • Karma +3/-0
SV: Räkna ut effektbehov rum utifrån u-värde.
« Svar #4 skrivet: 22 november 2016, 10:26:57 »
Det blir ju helt annat med dom rättade U-värdena!  Får det till totalt 344W inklusive 30% ventilation. Och alltså 28W/m2. Det är mycket bra isolerat med det värdet.

Verkningsgraden på FTX sänker naturligtvis inverkan av ventilationen. Är inte hemma på det men om den är t.ex 50% så ska du sänka inverkan av ventilation till 15% dvs värmebehovet blir 25W/m2 istället för 28.

När du väljer radiatorstorlek, så snåla inte! En för effektstor kan alltid strypas ner om det blir för varmt men en för liten kan inte ökas på om det blir för kallt i rummet.

2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad Dava

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Räkna ut effektbehov rum utifrån u-värde.
« Svar #5 skrivet: 23 november 2016, 20:20:31 »
Tack så mycket. Får räkna lite till på det hela :)

Planerar att köpa så stora radiatorer jag får plats med under fönstren och försöka köra dem på samma värme som golvvärmen jag planerar att dra i hall och badrum.. Men det får bli en annan tråd längre fram :)

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4999
  • Karma +3/-0
SV: Räkna ut effektbehov rum utifrån u-värde.
« Svar #6 skrivet: 23 november 2016, 21:33:49 »
Kan bli tufft och få till det, men har du tur så går det. Du kan ju shunta ner golvvärmen om det behövs högre temperatur till radiatorerna....
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!