Menu ≡
×
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
►
Medlemmar
◄
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt
»
Nibe
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Nibe F1245 6 kw årsm2010
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
Prev
1
2
[
3
]
4
Next
Alla
Gå ned
Författare
Ämne: Nibe F1245 6 kw årsm2010 (läst 10273 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
tipo874
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4438
Karma +6/-0
Kön:
tipo874
SV: Nibe F1245 6 kw årsm2010
«
Svar #30 skrivet:
21 november 2016, 09:00:20 »
Citera
Jag tror jag kör 7113R5, och den funkar fint.
Loggat
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
https://spiff.hax.se/log.html
Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.
DonPablo
License to chill
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 2813
Karma +2/-1
Kön:
Kyltekniker
DonPablo
SV: Nibe F1245 6 kw årsm2010
«
Svar #31 skrivet:
21 november 2016, 21:26:27 »
Citera
19 starter på ett dygn. Mot 72 för en vecka sedan ca. Och varmt och skönt inne.
Loggat
Jobbar på Francks kylindustri i Norrbotten AB
Rickard
Rickard
Administratör
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 35978
Karma +57/-50
Kön:
Ägare av forumet
Rickard
SV: Nibe F1245 6 kw årsm2010
«
Svar #32 skrivet:
22 november 2016, 08:32:35 »
Citera
Den där max diff VP man man ställa så högt som helst om man vet att man har koll på läget i övrigt, den skall aldrig få gripa in.
Hela tänket med den där funktionen är egentligen att värmepumpen skall "fungera" även i ett totalt vansinning injusterat (ojusterat) system.
Om du har OK flöden, rätt kurva och få eller inga termostater som stryper bort flöde så skall den aldrig bryta på det värdet.
Loggat
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst
:
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236
DonPablo
License to chill
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 2813
Karma +2/-1
Kön:
Kyltekniker
DonPablo
SV: Nibe F1245 6 kw årsm2010
«
Svar #33 skrivet:
22 november 2016, 11:43:20 »
Citera
den var på 10 fabriksinställt, ändrade den till 7, trodde att det var nåt med deltat, så att den själv skulle varva pumparna för att hålla deltat, men kom på det, när Carl N skrev, att jag måste ändrat fel.
Har 2 logfiler om nån kan hjälpa mig tyda dessa.
Finns inget porogram att se detta i grafer, man blir ju yr av alla siffror.
Loggat
Jobbar på Francks kylindustri i Norrbotten AB
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 19355
Karma +15/-15
Smurfen.
SV: Nibe F1245 6 kw årsm2010
«
Svar #34 skrivet:
22 november 2016, 12:29:07 »
Citera
Har du varma cp på max annars bör du öka den lite för deltat är lite högt. Du bör öka gm för start av kompressorn den värmer ca 12 grader över börvärde i slutet av en värme körning. Om du hade haft kvar default värdet på max diff framledning på 10 grader hade vp brutit körningen där och man bör nog hålla sig under 10 grader i alla fall.
Loggat
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.
DonPablo
License to chill
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 2813
Karma +2/-1
Kön:
Kyltekniker
DonPablo
SV: Nibe F1245 6 kw årsm2010
«
Svar #35 skrivet:
22 november 2016, 13:01:08 »
Citera
Varma cp går 100% vid comp, men 70% när comp stannat. om jag ändrar bryttempen, så blir väl gångtiden kortare på kompressorn? Är det mindre ekonomiskt när temperaturerna stiger ?
Smurfen vad kollar du loggarna med ?
Loggat
Jobbar på Francks kylindustri i Norrbotten AB
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 19355
Karma +15/-15
Smurfen.
SV: Nibe F1245 6 kw årsm2010
«
Svar #36 skrivet:
22 november 2016, 13:21:28 »
Citera
Gångtiderna kommer bli kortare om du höjer gm för start av kompressorn och övertempen minska men du verkar inte ha allt för många starter i dag. Känns lite tokigt att låta vp jobba med 47 gradigt vatten om börvärdet är 35 höga temperaturer sliter och ger sämre cop. Jag brukar kolla loggarna i open office calc vilket är gratis
Loggat
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.
DonPablo
License to chill
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 2813
Karma +2/-1
Kön:
Kyltekniker
DonPablo
SV: Nibe F1245 6 kw årsm2010
«
Svar #37 skrivet:
22 november 2016, 13:41:10 »
Citera
okej ja jag har open office, men hade gärna sett det i linjer och kurvor också.
Ska kolla grundflödesventilerna i elementen också så jag inte har strypt där, kollade alla returventiler, och de är då fullt öppna på alla element.
Gissar att loggen inte lägger ut kommatecken, fick först inte ihop det med alla siffror, innan jag börja kolla BT1, har inte varit 12 + på länge =)
«
Senast ändrad: 22 november 2016, 14:12:27 av DonPablo
»
Loggat
Jobbar på Francks kylindustri i Norrbotten AB
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 19355
Karma +15/-15
Smurfen.
SV: Nibe F1245 6 kw årsm2010
«
Svar #38 skrivet:
22 november 2016, 15:09:19 »
Citera
Kan vara så att radiatorerna är hårt strypta eftersom deltat blir lite högt trots 100 % på cp. När jag kollade loggen tyckte jag vp verkade rejält dimensionerad men ser nu att det är en 6 kw men huset måste vara bra isolerat för den gick inte så länge trots några minus.
Loggat
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.
DonPablo
License to chill
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 2813
Karma +2/-1
Kön:
Kyltekniker
DonPablo
SV: Nibe F1245 6 kw årsm2010
«
Svar #39 skrivet:
22 november 2016, 15:20:02 »
Citera
Jag kan inte justera på annat sätt, hade ingen justering vid termostater, som jag sett på andra elementkoppel, har bara returventilerna, och de är fullt öppna
Loggat
Jobbar på Francks kylindustri i Norrbotten AB
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 19355
Karma +15/-15
Smurfen.
SV: Nibe F1245 6 kw årsm2010
«
Svar #40 skrivet:
22 november 2016, 15:25:17 »
Citera
Vissa element koppel kräver verktyg för att kunna justeras kan tex vara några piggar som går i spår på kopplet.
Loggat
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.
DonPablo
License to chill
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 2813
Karma +2/-1
Kön:
Kyltekniker
DonPablo
SV: Nibe F1245 6 kw årsm2010
«
Svar #41 skrivet:
22 november 2016, 15:28:52 »
Citera
tar ett foto och bifogar, så får ni kunniga bedöma =)
«
Senast ändrad: 22 november 2016, 15:44:59 av DonPablo
»
Loggat
Jobbar på Francks kylindustri i Norrbotten AB
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 19355
Karma +15/-15
Smurfen.
SV: Nibe F1245 6 kw årsm2010
«
Svar #42 skrivet:
22 november 2016, 15:42:28 »
Citera
Tyvärr känner jag inte igen kopplet påminner om mina TA armatur och då har man ett verktyg som går i spåren på den vita ringen kanske nån annan vet om dom går att justera.
/Admin - Sammanfogat ämnen
«
Senast ändrad: 22 november 2016, 16:04:09 av Rickard
»
Loggat
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.
DonPablo
License to chill
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 2813
Karma +2/-1
Kön:
Kyltekniker
DonPablo
SV: Nibe F1245 6 kw årsm2010
«
Svar #43 skrivet:
27 november 2016, 14:37:32 »
Citera
Någon som vet om det går justera dessa elementkoppel?
Loggat
Jobbar på Francks kylindustri i Norrbotten AB
DonPablo
License to chill
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 2813
Karma +2/-1
Kön:
Kyltekniker
DonPablo
SV: Nibe F1245 6 kw årsm2010
«
Svar #44 skrivet:
30 november 2016, 20:07:38 »
Citera
ingen som har en aning om dessa elementkoppel går att justera? bild på sidan 3
Loggat
Jobbar på Francks kylindustri i Norrbotten AB
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
Prev
1
2
[
3
]
4
Next
Alla
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt
»
Nibe
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Nibe F1245 6 kw årsm2010
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 609
dolda: 0
användare: 0
There aren't any users online.
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info