Menu ≡
×
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
►
Medlemmar
◄
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt
»
Nibe
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Gradminuter TS Nibe 1110
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
Prev
1
[
2
]
Alla
Gå ned
Författare
Ämne: Gradminuter TS Nibe 1110 (läst 4636 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
jonachi
Gäst
jonachi
SV: Gradminuter TS Nibe 1110
«
Svar #15 skrivet:
08 november 2016, 18:11:40 »
Citera
Så här 20h timmar senare har VPtid ökat med 20h och TS-tid med 5h. Det är fortfarande -4 grader ute. VB-fram är 45 (43) och den kör på första läget på elpatron när jag gick ned i källaren. Elmetaren visar att cirka 90kw/h har gått på 20h.
Vad tycker jag att ni ska göra? Jag kommer inte mickla med cirkulationspumpen, utan ringer då en tekniker som får se över den. Det känns som att den går ovanligt mycket på ström. Inne är det varken varmt eller kallt utan ungefär som vi brukar ha det.
Loggat
jonachi
Gäst
jonachi
SV: Gradminuter TS Nibe 1110
«
Svar #16 skrivet:
08 november 2016, 18:13:07 »
Citera
och det var 4 graders diff mellan vbf och vb-r (glömde jag skriva)
Loggat
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 19404
Karma +15/-15
Smurfen.
SV: Gradminuter TS Nibe 1110
«
Svar #17 skrivet:
08 november 2016, 20:02:08 »
Citera
En gissning är att kompressorn står för ca hälften av förbrukningen resten är elpatron. Det är enkelt att ändra hastighet på cp den har ett vred på sig med troligtvis 3 lägen men fronten på vp måste lyftas av för jag antar att du inte har nån cp monterad utanför vp.
Loggat
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.
jonachi
Gäst
jonachi
SV: Gradminuter TS Nibe 1110
«
Svar #18 skrivet:
09 november 2016, 09:43:29 »
Citera
En fråga till, är det normalt att kompressorn går så hårt som den gör. 4-5 timmar av TS tid på nästan ett dygnt vid -4 kan jag nog leva med, det är ändå rätt kallt. Men att kompressorn går 24/7 dessutom vet jag inte. Vad säger ni?
Funderar på att ringa en tekniker som ser över burken innan det blir kallt på riktigt (bor i västerbotten så det lär bli betydligt kallare). Maskinen installerades i oktober 2000 och jag är lite nervös att kompressorn inte håller särskillt länge till.
Loggat
purjo__
Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13377
Karma +23/-12
Kön:
Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
purjo__
SV: Gradminuter TS Nibe 1110
«
Svar #19 skrivet:
09 november 2016, 09:55:45 »
Citera
Rent generellt ska ju inte tillskottet gå in om inte kompressorn går konstant. Tillskottet ska ju inte ersätta kompressorn... Att den går konstant nu när det inte är så kallt kan bero på två saker; Dels är den kanske inte dimensionerad för att klara mer (Det var ganska vanligt för 15-20 år sen att man dimensionerade ganska klent eftersom värmepumpen var dyr och elen relativt billig). Sen kan det ju även vara så att den ger mindre effekt nu än när den var ny.
Har du nån aning om hur mycket tillskott det har behövts tidigare och ungefär vid vilken utetemp det brukar kopplas in?
Loggat
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5 plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin och luftvärmepump. Förbrukning ca 25MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Ca 75 kvadratmeter är färdigrenoverat och uppvärmt med temporär elpanna. Förbrukning ca 15MWh
Gävleborg.
Ju mer man vet desto mindre förstår man.
jonachi
Gäst
jonachi
SV: Gradminuter TS Nibe 1110
«
Svar #20 skrivet:
09 november 2016, 10:57:23 »
Citera
Hej.
Nej jag har dlig koll på hur mycket den gick eftersom vi bara har bott ett år. Då höll vi på att expermintera med kurvorna också för att hitta "vår" inställning, som till sist blev -2 (och där har den legat). I januari förlorade vi en fas, pannan slocknade när det var -25 ute och den stod på full elpatron i veckor efteråt för att hitta tillbaka till värmen. Efter det, vet jag att jag noterat att den brukar gå på elpatron steg 1 runt omkring -5 till -10. Så ungefär som nu då kan man tänka. Min data är som du märker dock inte så utförlig så det är i princip spekulation.
Jag håller med, det kan vara så att den är underdimensionerad och gammal. JAg vet att ägaren som installerade den använde den för att värma bottenvåningen primärt (dvs halva huset) och att han eldade istället för att köra elpatron. Mycket har hänt sedan dess.
Loggat
Josth
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10472
Karma +4/-2
Kön:
Josth
SV: Gradminuter TS Nibe 1110
«
Svar #21 skrivet:
09 november 2016, 12:30:36 »
Citera
Om det också finns en vedpanna, ackumulatortank(-ar) och omfattande rördragning mellan alla delar kan det vara bra att undersöka om det finns betydande värmeförluster någonstans. Varma oisolerade rör som bör isoleras? Rörisolering finns att köpa billigt. Vedpanna som inte används men dragluckor på glänt? Bör stängas i så fall och rökgången till skorsten tätas/isoleras om det inte eldas alls numera (men sätt upp en skylt att det är tätat så ingen tänder vedpannan av misstag). Skorstenshuv som skyddar skorstenen när det inte eldas är också väldigt bra att ha. Att termografera huset med värmekamera på vintern kan vara värdefullt om man är osäker på var värmeenergin försvinner.
Loggat
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.
bopakoster
Dignitär inom värmepump
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
SV: Gradminuter TS Nibe 1110
«
Svar #22 skrivet:
09 november 2016, 13:04:56 »
Citera
Kan ett igensatt filter orsaka att flödet minskat ...
...fast då skulle väl deltaT ha ökat?
«
Senast ändrad: 09 november 2016, 13:06:28 av bopakoster
»
Loggat
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten. Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023
jonachi
Gäst
jonachi
SV: Gradminuter TS Nibe 1110
«
Svar #23 skrivet:
10 november 2016, 12:05:11 »
Citera
Läste av inställningarna igår igen. Då stod den återigen på TS steg 1. -3 grader ute. Var 26h mellan mätningarna. TS hade gått i 6 timmar av dessa 26h. VP hade gått konstant. VB.f 44(39) VB-r 41 (50) cirka 120kwh hade gått på 26 timmar. Känns som att den går väldigt hårt, vi har inte jättevarmt inne, snarare något kyligt.
Loggat
jonachi
Gäst
jonachi
SV: Gradminuter TS Nibe 1110
«
Svar #24 skrivet:
10 november 2016, 17:35:41 »
Citera
Ny mätning efter 22h denna gång. Ingen elpatron ikopplad när jag kom ner. VB-f 38 (41) VB-r 36. Kompressorn har gått i 22h (dvs hela tiden) utan omstart, elpatron i 4 timmar. Det är ungefär samma värden dvs, det är -2 ute idag och det har gått 101 Kwh på 22h.
Gick igenom allmänt protokollet i manualen. Ser at VB-fram min är ställt till 27 (istället för 15 som är default) oh vb-fram max är ställt till 54 (istället för default 45). Kan det ha med saken att göra?
Loggat
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 19404
Karma +15/-15
Smurfen.
SV: Gradminuter TS Nibe 1110
«
Svar #25 skrivet:
10 november 2016, 17:48:17 »
Citera
Enda anledningen att höja vp min är att man vill värma tex en källare på sommaren men då bör man ha en arbetstank till vp i alla fall med en lite kraftigare vp nu är din lite mindre och kan ev funka hyffsat. Om du höjer gm för eltillskott så kommer det inte gå in lika lätt du borde ha 24 tim kompressor drift när elpatron hjälpt till ett hus är ganska trögt lite för låg framledning i ganska många timmar brukar inte märkas så väl.
Loggat
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.
jonachi
Gäst
jonachi
SV: Gradminuter TS Nibe 1110
«
Svar #26 skrivet:
10 november 2016, 18:27:09 »
Citera
ok, så min VB-fram min är onödigt hög menar du? Vad händer om jag sänker den. VI har ingen källaren men pannan står i ett oisollerat pannrum som är en 1/8 av grunden.
Jag tror inte att pannan gick så här hårt förra året då det var -2 men jag kan ha fel.
Loggat
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 19404
Karma +15/-15
Smurfen.
SV: Gradminuter TS Nibe 1110
«
Svar #27 skrivet:
10 november 2016, 20:40:33 »
Citera
Vb min används normalt inte dvs man ställer den på 15 grader. Normalt körs framledningen efter värme kurvan men vb min tvingar den att aldrig gå under inställt värde i vb min.
Loggat
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.
jonachi
Gäst
jonachi
SV: Gradminuter TS Nibe 1110
«
Svar #28 skrivet:
17 november 2016, 08:11:49 »
Citera
Kom på att innegivaren låg på ett lite kallare ställe i huset. JAg skulle flytta den förra året då den satt bredvid kamin. Sen blev den liggande på tv bänken nära en yttervägg. Satte upp den på väggen igen och helt plötsligt började VP ta pauser och inte stå och mata hela tiden. Dagen efter blev det plusgrader igen och VP har inte gått så hårt. Vi får se vad som händer när det blir kallt igen. Dig mellan VB-f och VB-r pendlar fortfarande mellan 3-4 grader dock så jag kanske får ta mig en titt på cirkulationspumpen framöver. Finns det några bilder, instuktioner, film på hur man ställer hastigheten på den?
Loggat
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 19404
Karma +15/-15
Smurfen.
SV: Gradminuter TS Nibe 1110
«
Svar #29 skrivet:
17 november 2016, 11:18:22 »
Citera
Nån film känner jag inte till men står säkert i manualen och den finns troligtvis att ladda ner hos Nibe och det är installatörs manualen du ska ha.
Loggat
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
Prev
1
[
2
]
Alla
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt
»
Nibe
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Gradminuter TS Nibe 1110
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 1392
dolda: 0
användare: 0
There aren't any users online.
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.