Menu ≡
×
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
►
Medlemmar
◄
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt
»
IVT
(Moderatorer:
Bertil
,
Lmf
) »
Ämne:
Temperatur problem på ny pump
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
2
Next
Alla
GÃ¥ ned
Författare
Ämne: Temperatur problem på ny pump (läst 6277 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
kroke
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 29
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
kroke
Temperatur problem på ny pump
«
skrivet:
09 oktober 2016, 18:48:47 »
Citera
Hejsan, har fått ett litet problem med min nya pump en Premiumline HQ C6 med Rego1000. Det är så att jag inte kan få en högre temp än 20-21C inomhus, vilket är för lite vill ha upp tempen till 22C. Med min gamla pump låg tempraturen på behagliga 22C utan några problem, det var en Rego 600 / C7 pump som tyvärr gav upp i år.
Nu undrar jag hur man bör gå till väga för att lyckas få upp temperaturen på bästa sättet. Kurvan skiljer sig rätt så markant jämfört med min gamla kurva, men den nya styrcentralen kanske jobbar på ett annat sätt? Har även en inomhus givare (Canbus LCD) testade stänga av den från i fredags tills idag, med resultatet att temperaturen tok dök till 18C och pumpen vägrade göra värme tills jag återinsatte den igen.
Blir inte klok på vad det är för fel, så jag hoppas att någon vänlig person har lust att hjälpa mig.
Loggat
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 29433
Karma +19/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Temperatur problem på ny pump
«
Svar #1 skrivet:
09 oktober 2016, 20:19:51 »
Citera
Det är väl bara att höja kurvan/förskjutningen?
Skillnaden är att man på denna anger framledningstemp vid 2 utetemperaturer (tror det är +20 och -35).
Du bör justera in denna kurva med rumsgivaren inaktiverad.
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
purjo__
Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13175
Karma +21/-11
Kön:
Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
purjo__
SV: Temperatur problem på ny pump
«
Svar #2 skrivet:
10 oktober 2016, 10:55:47 »
Citera
Ja, ett 'problem' med dom där är att det inte blir nån kurva, utan en linje. Därför kan man behöva knäcka den, dvs öka värdena lite grann runt 0 grader för att det ska bli jämn innetemp. Det står i installatörsmanualen hur man går till väga. Sidan 49 i den här manualen:
http://doc.ivt.se/download.asp?pt=pdf&fn=Installatorshandl_HQ_6720808390_01.pdf
Sen är det ju så att kurvan är anpassad för 20 grader inne, så om man vill ha konsekvent varmare så ska man öka temperaturen under 'Rumstemperatur normal' eller 'Värme öka/minska' på startmenyn.
Om det blev mycket kallare när du kopplade ur innegivaren så har du fel värmekurva inställd. Koppla ur givaren igen (eller sätt påverkan till 0) och justera in rätt kurva. Sen kan du aktivera innegivaren igen.
«
Senast ändrad: 10 oktober 2016, 10:57:44 av purjo__
»
Loggat
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5 plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.
Ju mer man vet desto mindre förstår man.
LARS6HOC
Novis
Kan värmepumpar
Stad/land: Hökerum/Sverige
Antal inlägg: 66
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
LARS6HOC
SV: Temperatur problem på ny pump
«
Svar #3 skrivet:
10 oktober 2016, 15:43:29 »
Citera
Standard påverkan med givaren är 3. Så dina värden att det går ner från 21 till 18 stämmer.
Du kan som sagts innan andra påverkan till 0 om du vill. Testa sedan att höja kurvan du har nu när du gör det.
Lars
Loggat
Värmepump blir installerad Torsdag 151022
IVT GreenLine HE C6 Brunn 130 m, 12 M rör, 10 M till berg, vattenmängd i borrhål 1500 l/tim
Har(på väg ut) Elpanna CTC och Vedpanna CTC som installerades av mig själv när jag byggde huset 1981.
Hus: Hultfredshus 95 m2 boyta. Bor mellan Borås och Ulricehamn i Hökerum
kroke
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 29
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
kroke
SV: Temperatur problem på ny pump
«
Svar #4 skrivet:
10 oktober 2016, 17:25:17 »
Citera
Hejsan tack för svaren
Jag vet mycket väl hur man både knäcker och ändrar kurvan. Ställde in min gamla pump till nästan perfektion innan den tyvärr gav upp :/
Men denna gång händer det inte ett dugg när jag skruvar upp kurvan. Har ändrat från 45 - 60 på H-värdet, V-värdet är ändrat från 22 - 26. Efter dessa ändringar har jag väntat i 48 timmar utan att märka minsta förändring. Rums givar påverkan ställde jag på 0 ifrån början, man vill ju hitta rätt kurva så man kan låta rums givaren sköta finliret i slutet
Det är snarare som att det inte händer någonting alls hur man än vrider på kurvorna. Det ända jag märker är att Pumpen startar kör upp till T1 Bör värde på ca 1-2 min, efter detta stänger den av sig och återupprepar processen var 20min precis som det är inställt. Detta får följdproblemet att temperaturen på T1 sjunker tillbaks till 22C efter 3-5 minuter. Precis som det stod när den började arbeta och inomhus temperaturen förblir oförändrad.
Märker även att mina konvektorelement inte alls jobbar på samma sätt som dom tidigare gjorde med gamla pumpen.
Är helt frågande när det kommer till varför pumpen tycker att tempraturen dugger så fort den äntligen börjar jobba? Borde den inte köra vidare och låta konvektorerna arbeta med temperaturen i system? Och varför kommer inte system upp i temperaturen?
Loggat
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 29433
Karma +19/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Temperatur problem på ny pump
«
Svar #5 skrivet:
10 oktober 2016, 18:40:26 »
Citera
Din gamla IVT styrde troligen på returtemp?
HQ styr väl på framledningstemperaturen?
Det innebär att det inte går att översätta din gamla kurva rakt av.
V-värdet bör ligga ungefär samma, men H-värdet kan vara upptill 10 °C högre om man styr på framledningen jämfört med returen.
Finns inte börvärdet i nån meny?
Kolla att det ändras om du ändrar kurvan?
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
kroke
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 29
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
kroke
SV: Temperatur problem på ny pump
«
Svar #6 skrivet:
10 oktober 2016, 20:40:40 »
Citera
Hellt korrekt det tänkte jag inte på, förklarar en hel del
Finns det något enkelt sätt att ändra tillbaks till returtemp? Med mina konvektor element är det helt värdelöst att styra på framledning. Dom känner bara av när temperaturen kommer upp på rören och startar när det blir ex 25 på röret med framledning händer detta nästan aldrig och det blir svin kallt i rummet. Vad vinner man på att styra med framledning eftersom det har blivit ändrat?
Loggat
purjo__
Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13175
Karma +21/-11
Kön:
Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
purjo__
SV: Temperatur problem på ny pump
«
Svar #7 skrivet:
10 oktober 2016, 21:21:53 »
Citera
Rent tekniskt är det bara att flytta givaren till returröret istället. Sen kanske man måste ändra parametrarna för max framledning så att den inte blir för varm och kopplingsdifferensen så att inte regleringen blir för trög?
Loggat
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5 plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.
Ju mer man vet desto mindre förstår man.
SUNE73
Dignitär inom värmepump
Stad/land: STOCKHOLM
Antal inlägg: 1042
Karma +0/-0
Kön:
KUNSKAP ÄR MAKT!
SUNE73
SV: Temperatur problem på ny pump
«
Svar #8 skrivet:
10 oktober 2016, 22:08:01 »
Citera
Ett långskott men, den nya pumpen är väl betydligt klenare än den gamla?
Den nya ger 5,8kw vid 35 °C framledning
Den gamla 7,7kw vid 35 °C framledning
Loggat
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
kroke
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 29
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
kroke
SV: Temperatur problem på ny pump
«
Svar #9 skrivet:
22 oktober 2016, 18:12:58 »
Citera
Hej igen, hur många starter borde pumpen ligga på? Min pump har nu startat 3000 gånger på 6 månader, säger kanske inte så mycket men tycker det låter väldigt högt med tanke på att det varit sommar.
Har ännu inte riktigt fått bukt med värmeproblemet, men antar att man får leva med det tills temperaturen kryper under 0c då pumpen förhoppnings viss inte stannar startar och stannar var 10min
Loggat
HÃ¥kke
Expert på värmepump
Antal inlägg: 539
Karma +0/-0
HÃ¥kke
SV: Temperatur problem på ny pump
«
Svar #10 skrivet:
22 oktober 2016, 21:43:55 »
Citera
Min värmepump har snart tuffat på i 7 år och den har gjort strax över 22000 starter vilket ger strax över 3000 starter per år och snitt 9 starter per dygn.
3000 på ett halvår är inte så farligt (snitt 17 per dygn), det sägs att ligger man under 20 per dygn så är det ok. Du kan minska antalet starter genom att öka kopplingsdifferensen om det går i din Rego version, eller som jag ha en volymtank.
Loggat
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan. Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor
Bergvärme sen 1994, ny IVT C9 HT+ med 120liters knäpptank nov 2009.
VP 14 år 13/11 2023: 24793 kompressortimmar
(Snitt 1770 timmar=Ã¥r)
(54h 3kW tillsats sedan start.)
Antalet starter 56956 = snitt c 4068 starter/Ã¥r.
VP 13 år 13/11 2022: 22956 kompressortimmar
(Snitt 1765 timmar/Ã¥r)
(54h 3kW tillsats sedan start.)
Antalet starter 52874 = snitt c 4067 starter/år. Inga problem under dessa 13år förutom rensat flexslangar en gång.
Total årsförbr 2023=11780 kWh, 2024 (Fortums prognos) 11857 kWh inkl hh el, har +21 grader inomhus.
kroke
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 29
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
kroke
SV: Temperatur problem på ny pump
«
Svar #11 skrivet:
23 oktober 2016, 10:12:13 »
Citera
Hejsan Håkke, tack för att du tog dig tid att svara. Har loggat starterna nu under helgen och det ligger på drygt 32 starter per dygn. Kanske är normalt med tanke på vädret? Men tycker det verkar mycket om man ska snitta på ca 17 per dygn.
Hur ändrar man Kopplingsdifferensen på Rego1000 ? Om jag är på rätt spår finns det två kopplingsdiffernser, den ena är största som ligger på 25K och sen minsta som ligger på 4K. Vilken utav dessa är det som ska ändras?
En annan sak till som jag reagerat över, är hur snabbt tempen sjunker när pumpen jobbat sig upp till rätt temperatur. Finns det något sätt att minska detta?
«
Senast ändrad: 23 oktober 2016, 10:14:30 av kroke
»
Loggat
HÃ¥kke
Expert på värmepump
Antal inlägg: 539
Karma +0/-0
HÃ¥kke
SV: Temperatur problem på ny pump
«
Svar #12 skrivet:
23 oktober 2016, 18:38:43 »
Citera
Jag har ingen kunskap om Rego 1000 , i Rego 637 heter det iaf varmvattendifferens och värmekurvans kopplingsdifferens. Har för mig jag har 6,5 grader på värmekurvan och 7 grader på varmvatten. (4 eller 5 grader från fabrik ?) Det man bör passa sig för är att öka den för mycket om man behöver hög framledning vintertid, då kan det hända att värmepumpen inte stannar. Rego1000 styrs väl av framledningstempen ?
Ofta har man mest starter mellan +5 och -5 ute. Min gamla värmepump hade fast kondensering och startade ibland uppemot 100 gånger per dygn mellan +5 och -5, den höll ändå i 15 år. Jag tvekade inte en sekund när installatören frågade om jag ville komplettera med 120 liters volymtank för att få ned antalet starter.
Nu har jag längre gångtider varje gång den laddar värme och likaså längre intervall mellan körningarna tack vare större volym.
Sommartid kan du öka varmvattendifferensen så kanske du kommer ned till 3-5 körningar per dygn beroende på uttaget, rentav färre.
Loggat
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan. Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor
Bergvärme sen 1994, ny IVT C9 HT+ med 120liters knäpptank nov 2009.
VP 14 år 13/11 2023: 24793 kompressortimmar
(Snitt 1770 timmar=Ã¥r)
(54h 3kW tillsats sedan start.)
Antalet starter 56956 = snitt c 4068 starter/Ã¥r.
VP 13 år 13/11 2022: 22956 kompressortimmar
(Snitt 1765 timmar/Ã¥r)
(54h 3kW tillsats sedan start.)
Antalet starter 52874 = snitt c 4067 starter/år. Inga problem under dessa 13år förutom rensat flexslangar en gång.
Total årsförbr 2023=11780 kWh, 2024 (Fortums prognos) 11857 kWh inkl hh el, har +21 grader inomhus.
Thelemorf
Mättekniker
Expert på värmepump
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 373
Karma +0/-0
Kön:
Barmark är fult!
Thelemorf
SV: Temperatur problem på ny pump
«
Svar #13 skrivet:
24 oktober 2016, 08:48:20 »
Citera
Styr konvektorelementen på framledningstemperaturen? Mina fläktkonvektorer styr då efter rumstemperaturen.
Loggat
Ivt greenline HT C7 med 600m slinga + Bacho ACJ
kroke
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 29
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
kroke
SV: Temperatur problem på ny pump
«
Svar #14 skrivet:
24 oktober 2016, 17:34:01 »
Citera
Usch jag orkar inte med att ha det kallt längre
Vad kan vara felet? Är det verkligen så att den styr på framledningen i stället för på returen som den gamla pumpen gjorde??
Har styrt upp framledning till 32c vid 22c ute temp och har ännu inte lyckats få det varmt inne. Temperaturen ligger på dryga 17,5 i sovrummet och 19,5 i köket..
Det stämmer Thelemorf, givaren är monterad på röret vilket borde göra så att den startar när temperaturen har uppnått inställd temperatur på konvektorn?
«
Senast ändrad: 24 oktober 2016, 17:35:37 av kroke
»
Loggat
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
2
Next
Alla
GÃ¥ upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt
»
IVT
(Moderatorer:
Bertil
,
Lmf
) »
Ämne:
Temperatur problem på ny pump
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 374
dolda: 0
användare: 1
Användare online
:
Larsson
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info