Ämne: Informationslogg (läst 3772 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Morton
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 184
Karma +0/-0
Energitjuven
Morton
Informationslogg
«
skrivet:
06 oktober 2016, 17:49:06 »
Citera
Bifogar en bild på informationslogg,är det larm och vad betyder det här?
Mvh Morton
Loggat
CTC 308 2012 borrhål180m
Utanför kungsör
purjo__
Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13175
Karma +21/-11
Kön:
Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
purjo__
SV: Informationslogg
«
Svar #1 skrivet:
07 oktober 2016, 15:32:53 »
Citera
12.9.2 Tillfälligt värmepumpstopp E21.RLP
Funktion: Aktiveras då trycket blir för lågt i värmepumpens köldmediekretsen.
Om informationen uppträder ett antal gånger under en viss tidsperiod
övergår informationen i ett kategori A-larm ( Kapitel 12.7.2).
Återställningskrav: Trycket återgår till tillåten nivå.
Dåligt köldbärarflöde kanske? Vad har du för temperatur in och ut när kompressorn går?
«
Senast ändrad: 07 oktober 2016, 15:34:58 av purjo__
»
Loggat
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5 plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.
Ju mer man vet desto mindre förstår man.
Morton
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 184
Karma +0/-0
Energitjuven
Morton
SV: Informationslogg
«
Svar #2 skrivet:
07 oktober 2016, 16:59:21 »
Citera
Kan detta höra ihop bifogar en bild till. Vi fick larm i somras på detta
??
Morton
Loggat
CTC 308 2012 borrhål180m
Utanför kungsör
stedevil
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 151
Karma +0/-0
stedevil
SV: Informationslogg
«
Svar #3 skrivet:
13 oktober 2016, 17:37:09 »
Citera
Ja, det kan mycket väl vara symptom på samma fel. Men svara gärna på Purjos fråga och berätta mer om ditt system om du vill ha hjälp.
Loggat
Morton
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 184
Karma +0/-0
Energitjuven
Morton
SV: Informationslogg
«
Svar #4 skrivet:
16 oktober 2016, 07:50:48 »
Citera
Information om anläggning står ju under mitt inlägg om man tittar lite nogare. Ok temp är nu när den gör värme till radiatorerna 1+ in o 3-ut.
Morton
Loggat
CTC 308 2012 borrhål180m
Utanför kungsör
stedevil
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 151
Karma +0/-0
stedevil
SV: Informationslogg
«
Svar #5 skrivet:
17 oktober 2016, 20:51:44 »
Citera
Har du ett filter på KBsystemet? Har du i så fall rensat filtret?
I övrigt känns ju 4K som ett helt ok delta på KBsidan, så troligen är det flödet som är för lågt om du får LP larm.
Loggat
Morton
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 184
Karma +0/-0
Energitjuven
Morton
SV: Informationslogg
«
Svar #6 skrivet:
18 oktober 2016, 08:12:36 »
Citera
Hej! Ja filter rengjort och luftat. Cirkulations pump köldbärare står på Max. Nåja haft 1 sådant larm ang pressostat låg, det var i somras jag hade det.
När jag ändå är på tråden här skickar jag ytterligare en bild ang rumsgivaren ,varför den tappar kontakt läste i larm loggen. Varför får man inget larm på det samt varför tappas kontakten? Har 7 såna larm sen i somras. Hör alla bilder ihop på något sätt eller? Tacksam om någon kan reda ut mina larm.
Med vänlig hälsning, Morton
Loggat
CTC 308 2012 borrhål180m
Utanför kungsör
Morton
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 184
Karma +0/-0
Energitjuven
Morton
SV: Informationslogg
«
Svar #7 skrivet:
19 oktober 2016, 16:38:20 »
Citera
Ingen som känner för att hjälpa till lite? Vore intressant att få veta av någon kunnig om och vad dessa larm kan vara..
Mvh Morton
Loggat
CTC 308 2012 borrhål180m
Utanför kungsör
Per O
Expert på värmepump
Antal inlägg: 351
Karma +0/-0
Kön:
Oljesjeik fra Stavanger, Norge
Per O
SV: Informationslogg
«
Svar #8 skrivet:
19 oktober 2016, 23:24:19 »
Citera
Du har muligens lite kjølemedium. Har du se-glass på røret mellom VB VV og ekspansjonsventilen? Er det bubbler i glasset under normal drift så har du for lite kjølemedium. Har du mulighet til å måle temperatur på KBinn og KB ut under normal drift ?
Loggat
Lokasjon: Stavanger.Norge
Varmepumpe: (Ã¥r 2000) Multiclima Housepack vann/vann
Kjölmedium: R-407c
Kompressor: Copeland ZR22K3E-TDF
Ombygd 2012:
PID regulator
Omron V1000 Frekvensomformer
KB kollektor: 180meter i sjö
Villa, 213m2 + Sjöhus 100m2
http://www.e-logger.se/pub?Skolebrygga&p=1
Ventilasjonsanlegg: Genvex Ballansert ventilasjon med värmepumpe.
Morton
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 184
Karma +0/-0
Energitjuven
Morton
SV: Informationslogg
«
Svar #9 skrivet:
20 oktober 2016, 08:35:02 »
Citera
Hej!
Köld vätska finns, ang synglas finns det inte på min HE C7 årsm 2015. Har kört pump kontinuerligt och givare visar samma på köldbärar temp. Alltså jag har ju inga problem nu med pumpen men vore ju bra veta varför dessa larm finns i loggen.
Morton
Loggat
CTC 308 2012 borrhål180m
Utanför kungsör
Per O
Expert på värmepump
Antal inlägg: 351
Karma +0/-0
Kön:
Oljesjeik fra Stavanger, Norge
Per O
SV: Informationslogg
«
Svar #10 skrivet:
20 oktober 2016, 15:41:59 »
Citera
Hei,
Det skal være ca 3 °C forskjell mellom KBinn og KBut. Har du ingen temperatur forskjell?
Loggat
Lokasjon: Stavanger.Norge
Varmepumpe: (Ã¥r 2000) Multiclima Housepack vann/vann
Kjölmedium: R-407c
Kompressor: Copeland ZR22K3E-TDF
Ombygd 2012:
PID regulator
Omron V1000 Frekvensomformer
KB kollektor: 180meter i sjö
Villa, 213m2 + Sjöhus 100m2
http://www.e-logger.se/pub?Skolebrygga&p=1
Ventilasjonsanlegg: Genvex Ballansert ventilasjon med värmepumpe.
Morton
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 184
Karma +0/-0
Energitjuven
Morton
SV: Informationslogg
«
Svar #11 skrivet:
20 oktober 2016, 16:45:48 »
Citera
Hej Per!
Om du har läst mina inlägg lite bättre, så står det tidigare i tråden att jag har +1 in och -3 ut ?
Mvh Morton
PS Ni som är snälla o hjälper mig läs tråden bättre. Tack
Loggat
CTC 308 2012 borrhål180m
Utanför kungsör
Morton
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 184
Karma +0/-0
Energitjuven
Morton
SV: Informationslogg
«
Svar #12 skrivet:
22 oktober 2016, 19:02:20 »
Citera
Typ 1045 st visningar,och ingen ingen har lite tips om varför dessa larm finns. Har inga nu men man funderar ju på varför dessa ligger i larmlogg samt larm. Och som sagt info om min anläggning finns ju längst ner i mitt inlägg. Samt skickat bilder o info om man läser noga.
Med vänlig hälsning, Morton
Loggat
CTC 308 2012 borrhål180m
Utanför kungsör
Tor Olsen
Gäst
Tor Olsen
SV: Informationslogg
«
Svar #13 skrivet:
26 oktober 2016, 14:22:51 »
Citera
Hadde du vært litt mindre frekk i dine kommentarer kunne det nok hende at flere hadde vært interessert i å hjelpe deg.
Med vennlig hilsen Tor Olsen
Loggat
Morton
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 184
Karma +0/-0
Energitjuven
Morton
SV: Informationslogg
«
Svar #14 skrivet:
27 oktober 2016, 13:26:03 »
Citera
Ber om ursäkt om du tycker jag är frekk? Jag har bara lagt in ett inlägg ang informations logg ang larm. Sen är det ju uppenbart att man inte läst noga i mina funderingar. Därmed lägger jag ner denna tråd. Tack för era svar alla fall.
Med vänlig hälsning, Morton
Loggat
CTC 308 2012 borrhål180m
Utanför kungsör
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
GÃ¥ upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Informationslogg
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 366
dolda: 0
användare: 0
There aren't any users online.
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info