« Svar #30 skrivet: 10 november 2016, 12:45:07 »
Vi rensade kanalerna och justerade in ventilerna för mindre är ett år sedan så vi tänkte vänta lite innan vi gör det igen, dom justerades ju för en pump med samma flöde.

Däremot så hade dom satt värmebärarpumpen på 100% när dom installerade den och glömt sätta den på auto igen. Han trodde då kanske att farten på vattnet gjort det svårt att värma upp det, men det var en gissning. Vi ökade fläkten till 70% också.
Nu är det bara att vänta och se.

Vad tror ni?

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13354
  • Karma +23/-12
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Lite frågor om min f730
« Svar #31 skrivet: 10 november 2016, 12:55:43 »
Högre flöde gör att delta-T minskar, men det tillförs fortfarande lika mycket energi till vattnet. Lägre delta-T ger högre medeltemperatur på radiatorn och lite högre värmeavgivning till rummet. Men, en del som inte har förstått grundläggande fysikaliska principer tror ibland att vattnet inte hinner ta upp all energi om det flödar för fort...
« Senast ändrad: 10 november 2016, 12:58:37 av purjo__ »
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin och luftvärmepump. Förbrukning ca 25MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Ca 75 kvadratmeter är färdigrenoverat och uppvärmt med temporär elpanna. Förbrukning ca 15MWh
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad sethakan

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 91
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Lite frågor om min f730
« Svar #32 skrivet: 10 november 2016, 13:02:51 »
Ja som det står i din signatur "Ju mer man vet desto mindre förstår man"

Jag vet inte så mycket men förstår ändå inte:)

Jag tolkar det som hastigheten på pumpen inte var problemet?

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13354
  • Karma +23/-12
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Lite frågor om min f730
« Svar #33 skrivet: 10 november 2016, 13:03:49 »
Vad är problemet?
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin och luftvärmepump. Förbrukning ca 25MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Ca 75 kvadratmeter är färdigrenoverat och uppvärmt med temporär elpanna. Förbrukning ca 15MWh
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad sethakan

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 91
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Lite frågor om min f730
« Svar #34 skrivet: 10 november 2016, 19:27:55 »
Ja det blir lite rörigt när jag ställer flera frågor i samma tråd. Mina gradminuter skenade ner till-1299 och stannade där redan när det var+1 ute, tillsatsen var blockerad för att jag ville se hur länge jag skulle klara mig på bara kompressor.. Hade hoppats på  betydligt lägre temp.

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 10451
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Lite frågor om min f730
« Svar #35 skrivet: 11 november 2016, 16:24:48 »
Jag trodde att F730 borde klara neråt -5 °C utan el-tillskott eftersom den kan kyla frånluften ända ner till -15 °C. Är du säker på att ventilationsflödet är rätt inställt i huset så det inte står på för lågt värde?
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 2029
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
SV: Lite frågor om min f730
« Svar #36 skrivet: 11 november 2016, 17:09:06 »
Citera
Är du säker på att ventilationsflödet är rätt inställt i huset så det inte står på för lågt värde?

Eller för högt? När det är kallt ute kanske mer värme ventileras ut än vad som hinner återvinnas...
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

Utloggad sethakan

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 91
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Lite frågor om min f730
« Svar #37 skrivet: 12 november 2016, 08:25:20 »
I natt har det varit -8, gradminuterna rasade ner till -759 då det skiljde en del på framledningstemperaturen. Nu är det -4,8 klockan är 8, 20,9 grader inne GM fortfarande-759 men 41 grader framledning och 43,7beräknad framledningstemp.

Temperaturen inne känns bra, elementen är varma, dock ligger GM långt under och är inte på väg upp men tycker pumpen skött sig mycket bättre denna natten.

Dock borde tillsatsen gått in men det har den inte gjort, lite konstigt får jag säga.


Ser nu att en periodisk höjning av VV kl 02:00 ställde till det så att gm rasade.

Ser också att GM legat konstant på -759 hela natten vilket väl inte kan stämma?
« Senast ändrad: 12 november 2016, 08:29:59 av sethakan »

Utloggad Pacive

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Falkenberg
  • Antal inlägg: 21
  • Karma +0/-0
SV: Lite frågor om min f730
« Svar #38 skrivet: 12 november 2016, 09:15:10 »
Om tillsatsen är inställd på att gå in vid -750 gm så sjunker de inte längre än så ifall den är blockerad. Vad har du för inställning för blockering av tillsatsen?
Nybyggt hus (2015) på 127 m2 med Nibe F750, golvvärme på nedervåning och radiatorer på övervåning.

Utloggad sethakan

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 91
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Lite frågor om min f730
« Svar #39 skrivet: 12 november 2016, 10:58:15 »
Den ska gå på vid -700 om medeltemperaturen är under -3 och det har den varit inatt.

Vad betyder diff mellan tillslag? Den står på 100.

Ibland "fastnar" GM som nu, den står fortfarande på -759, temperaturen inne har ökat och framledningstemperaturen har kommit ikapp. -3,3 ute nu. 21,5 inne. Tillsatsen fortfarande av.

Utloggad Pacive

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Falkenberg
  • Antal inlägg: 21
  • Karma +0/-0
SV: Lite frågor om min f730
« Svar #40 skrivet: 12 november 2016, 16:15:25 »
Jag tror att det betyder att har den väl slagit på vid -700 så fortsätter den att gå ett tag efter den kommer över -700, om inställningen är 100 så slår den ifrån först när gm kommer över -600. Någon mer kunnig får rätta mig om jag har fel.

Edit: Smurfens inlägg nedan är förmodligen rätt.

Vad har du för filtreringstid på medelutetemp? Har det varit varmare under dagen? Går att se vad den har för medeltemperatur på sida 5 eller 6 (inte helt säker på vilken, och har själv en f750, men tror att mjukvaran ska vara i princip samma).
« Senast ändrad: 12 november 2016, 18:35:38 av Pacive »
Nybyggt hus (2015) på 127 m2 med Nibe F750, golvvärme på nedervåning och radiatorer på övervåning.

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19355
  • Karma +15/-15
SV: Lite frågor om min f730
« Svar #41 skrivet: 12 november 2016, 17:15:51 »
Det är nog så att om eltillskott går i vid Gm-700 så går nästa elsteg in om Gm sjunker ytterligare 100 Gm dvs vid Gm-800.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Sundance kid

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 44
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Lite frågor om min f730
« Svar #42 skrivet: 13 november 2016, 14:52:41 »
Jag har en F750 i ett hus å strax över 200kvm. Vi klarar oss på bara kompressor ner till under -14, vid -15 började innetempen sjunka något.

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19355
  • Karma +15/-15
SV: Lite frågor om min f730
« Svar #43 skrivet: 13 november 2016, 16:16:10 »
Hur länge man klarar sig beror dels på hur mycket hushåls el man använder och dels hur huset är isolerat gissar att ditt hus är riktigt väl isolerat.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad jannebozz

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 131
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Lite frågor om min f730
« Svar #44 skrivet: 14 november 2016, 13:12:06 »
Absolut.
Jag har en F750, ca 141kvm med ganska låg förbrukning av hushålls el.
Har däremot ganska varmt hemma (23.5 grader, frusen fru :)) och klarar mig till runt 0 grader på kompressorn.

F750 (och möjligtvis F730 också) är mycket känslig för luftflödet så mitt tips för att undvika en massa onödiga avfrostningar (vilket jag haft stora problem med) är att filterrengöring ska ske betydligt oftare än standard var 3e månad.  Minst 1ggr/månad eller oftare (antar att det beror på hur mycket skit den suger in).
Sundance kid: Hur varmt/kallt har du hemma?

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!