Författare Ämne: Läckande luftskruv?  (läst 1944 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Noisek79

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
Läckande luftskruv?
« skrivet: 05 september 2016, 08:46:03 »
Hej!
Vi har bekymmer med fallande tryck i värmesystemet som troligen beror på läckage från luftningsskruven (?) på golvvärmefördelare.
Tidigare var det någon droppe då och då men inatt tappade vi runt 2 liter (hink under slang).

Har försökt dra åt men handkraft räcker inte och den verkar läcka mer i bottenläge än halvt utskruvad.

Vad göra? Går det att åtgärda själv eller blir det att ringa röris?

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 36178
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Läckande luftskruv?
« Svar #1 skrivet: 05 september 2016, 09:03:20 »
Kanske bara kommit nåt skräp i sätet, jag skulle prova öppna/stänga några gånger, med så pass flöde av vatten att det kan spolas loss om det sitter nåt skräp där.
Se till att ha skapligt tryck i systemet innan du börjar.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19406
  • Karma +15/-15
SV: Läckande luftskruv?
« Svar #2 skrivet: 05 september 2016, 10:33:54 »
Om du inte får till det går det ju att nödlaga med en passande bult i slang änden och slangklämmor i båda ändarna.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Noisek79

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
SV: Läckande luftskruv?
« Svar #3 skrivet: 05 september 2016, 12:38:02 »
Stort tack för svaren!
Testade att skruva ur och i ett par gånger med fullt blås och fullt expansionskärl (får ju fylla på emellanåt) .. och utan att behöva dra den längst in blev det betydligt bättre.
Å andra sidan vet jag inte hur det blir ikväll/natt när värmen går på igen.

Återstår att se om övning 2 krävs.
Tack för tipsen!

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!