Ämne:
nibe f1145, bt2/bt3 fel?
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå ned
Författare
Ämne: nibe f1145, bt2/bt3 fel? (läst 1583 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
jonatan
Gäst
jonatan
nibe f1145, bt2/bt3 fel?
«
skrivet:
28 augusti 2016, 21:46:04 »
Citera
Hej!
Har en Nibe F1145 bergvärmepump sedan 2013. Har funkat jättebra så här långt. Nu när hösten närmar sig och vi dessutom kopplat på golvvärme till ett varmgarage i våras kollade jag över status-sidorna. Idag har varit drygt 18 grader ute och nu på kvällen 14. Inuti huset strax över 20. Beräknad framledningstemperatur 26 grader vilket låter rimligt givet utomhustemperaturen. Dock säger BT2=framledningstemperatur=41,3 grader och BT3=åter=41,7 grader - vilket ju låter jättekonstigt. Det är definitivt inte 41 grader i elementen! Några spontana tankar om vad som gått fel här...? Innan jag ringer installatören och ber dem komma och kika.
Loggat
tipo874
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4438
Karma +6/-0
Kön:
tipo874
SV: nibe f1145, bt2/bt3 fel?
«
Svar #1 skrivet:
28 augusti 2016, 22:26:00 »
Citera
Den kanske hade gjort en VV-körning? BT2 sitter ju före växelventilen så den visar både VV och värme.
Knappast nån fara om du inte har ett problem.
Loggat
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
https://spiff.hax.se/log.html
Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 30445
Karma +20/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: nibe f1145, bt2/bt3 fel?
«
Svar #2 skrivet:
29 augusti 2016, 12:31:28 »
Citera
Det kan vara så att den står i sommarläget.
Kolla meny 4.9.2?
I sommarläget så står cirkpumpen stilla när den inte gör varmvatten och då är det temperaturerna från senaste VV-laddningsn som syns.
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
nibe f1145, bt2/bt3 fel?
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 1176
dolda: 0
användare: 6
Användare online
:
Bubben141
Börje__
berkan
Daniel.
Raketost
Rickard
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info