Menu ≡
×
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
►
Medlemmar
◄
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Luft/vatten
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten
»
CTC
(Moderatorer:
Bertil
,
Lmf
) »
Ämne:
Ännu en EcoAir som löser ut på högtryckspressostaten...
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå ned
Författare
Ämne: Ännu en EcoAir som löser ut på högtryckspressostaten... (läst 4109 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
torbjorn_forsman
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Sundsvall
Antal inlägg: 2525
Karma +5/-0
torbjorn_forsman
Ännu en EcoAir som löser ut på högtryckspressostaten...
«
skrivet:
02 juli 2016, 13:00:50 »
Citera
EcoAir 105v3 från ca 2006. Efter återställning av felkoderna går den ca 2 timmar innan den löser ut igen. Hetgastempen når som mest upp till ca 105 °C, utgående vatten 62 °C ,
ca 6-7 °C, utetemp 17-18 °C. Jag är inte själv närvarande utan har bara kunnat följa dataloggning och försökt felsöka per telefon. Men det känns inte som om det skulle vara något igensatt smutsfilter eller krånglande laddpump. Jag ska se om jag kan få fram något loggdata att posta här.
Loggat
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 29884
Karma +19/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Ännu en EcoAir som löser ut på högtryckspressostaten...
«
Svar #1 skrivet:
02 juli 2016, 13:25:53 »
Citera
62 °C på utgående vatten låter himla mycket.
Är inte max VP-temp 55 °C på denna modell?
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
lunk Umeå
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Umeå, Västerbotten
Antal inlägg: 2503
Karma +0/-0
Kön:
Lär mig vartefter...
lunk Umeå
SV: Ännu en EcoAir som löser ut på högtryckspressostaten...
«
Svar #2 skrivet:
02 juli 2016, 21:31:15 »
Citera
Yep, så det kanske är så att givaren på VPin inte funkar så att VPn inte stannar när den ska.
Loggat
EcoEl 1550 + EcoTank (i pannrum 3 m2 nästan mitt i huset) + EcoAir PolarEdition 107 + Parca 318 kökspanna (vedeldning)
Västerbottensgård (2 plan, timmerstomme) från 1860-talet, 5 mil norr om Umeå, boyta 220 m2, totalrenoverad och tilläggsisolerad 1989
Medel besparing för värme och VV under 5 år: 53%
torbjorn_forsman
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Sundsvall
Antal inlägg: 2525
Karma +5/-0
torbjorn_forsman
SV: Ännu en EcoAir som löser ut på högtryckspressostaten...
«
Svar #3 skrivet:
02 juli 2016, 21:54:19 »
Citera
Det ser ut att komma vettiga värden även från vpin-givaren (kallad inkommande vatten i graferna).
Loggat
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Krtek
Expert på värmepump
Stad/land: Pargas, Åboland / SV Finland
Antal inlägg: 324
Karma +0/-0
Kön:
Hobbyinstallatör m f-gas cert o elcert
Krtek
SV: Ännu en EcoAir som löser ut på högtryckspressostaten...
«
Svar #4 skrivet:
02 juli 2016, 22:48:01 »
Citera
Sågar hetgastempen i verkligheten så som i grafen eller är det nånting mättekniskt? Ifall den verkligen gör så är det kännetecknande för CTC:s pumpar? Ser konstigt ut, med ett dylikt sågtandsmönster som är så där högt i amplitud.
Loggat
EG hus 275m2 byggår -79 Åbolands skärgård, Finland
Nibe F2120-16 SMO40
Austria Email PZR800 energiberedare
LLVP C&H Panel CH-S09FVX (övre våningen)+ AirPatrol WiFi
LLVP Nordcel NC16-35G10L (Gree U-Crown, mellanvåningen)
Jäspi Eco Lux 30 oljepanna och Multiheater Eco 18 FVLP för golv och vattenförvärmning
Jäspi VLK 100 3kW varmvattenberedare
Uunisepät magasinerande spis
Vexve AM 40 Shuntstyrning (Pack A&B m trådlös innegivare) för radiatorerna.
Logger 3030 Pro
Tidigare ägare använde 3000L olja samt 9000kW el per år
aktuella värden på:
http://e-logger.se/pub?Kurckasstigen&p=1
torbjorn_forsman
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Sundsvall
Antal inlägg: 2525
Karma +5/-0
torbjorn_forsman
SV: Ännu en EcoAir som löser ut på högtryckspressostaten...
«
Svar #5 skrivet:
02 juli 2016, 23:00:23 »
Citera
Kompressorn startar och stoppar i korta intervaller innan den löser ut och sätter felkod.
Här är motsvarande grafer från en gång i vintras då den gick normalt, dipparna varje timme är avfrostningar.
Loggat
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
GabrielH
Expert på värmepump
Stad/land: Eslöv
Antal inlägg: 450
Karma +0/-0
Kön:
Värmepump eller värmepumpar?
GabrielH
SV: Ännu en EcoAir som löser ut på högtryckspressostaten...
«
Svar #6 skrivet:
02 juli 2016, 23:45:22 »
Citera
Om loggningen är korrekt är värmepumpens egna givare trasiga eller så är det knas med styrningen. Värmepumpen stoppar normalt vid 48 grader på inkommande vatten eller 55 grader på utgående. Kan vara andra temperaturer får Polar edition.
Är värmepumpen kopplad till en EcoEl, vad visas i så fall i displayen?
Har det prövats en omstart genom att bryta strömmen och/eller ladda fabriksinställningar?
Sågtandad hetgas ska inte förekomma, om det beror på att kompressorn stannar korta stunder kan knas med styrningen misstänkas. Började problemet kanske efter åskväder?
Loggat
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15
Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.
2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh
2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.
Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.
Jiri
Expert på värmepump
Stad/land: Enhörna
Antal inlägg: 616
Karma +0/-0
Kön:
Mångsysslare
Jiri
SV: Ännu en EcoAir som löser ut på högtryckspressostaten...
«
Svar #7 skrivet:
03 juli 2016, 18:04:14 »
Citera
Antar att du har gått igenom elkomponenter och elektronik(inte många som slår dig på fingrarna)?
10-år med samma VP styrkort, inte illa.
En hel del som man undrar över.
Skadar inte att försöka spola igenom kondensor med dom fenomen du nämner?
Jiri
Loggat
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
torbjorn_forsman
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Sundsvall
Antal inlägg: 2525
Karma +5/-0
torbjorn_forsman
SV: Ännu en EcoAir som löser ut på högtryckspressostaten...
«
Svar #8 skrivet:
04 juli 2016, 00:38:07 »
Citera
Jag befinner mig 40 mil från värmepumpen för tillfället, så jag får ta en titt på den nästa gång jag kommer dit. Felet visade sig första gången någon gång i våras, sedan lär värmepumpen ha gått bra ett tag men nu är det som sagt ingen större mening att försöka köra den.
Den är ansluten till ett styrsystem från en EcoEl-panna, men det är i sin tur påhängt på en gammal Exonom kombipanna och styr dess två värmepatroner samt den bivalenta shunten från EcoEl.
Loggningen sker med data avtappat mellan EcoEl-styrkortet och displayen, så mätvärdena är de som kommer från EcoAir's egna givare. Det finns också en 1-wire-givare på utgående vatten från värmepumpen, men jag misstänker att den gör dålig termisk kontakt med röret eftersom den reagerar mycket långsammare på snabba temperaturändringar och i allmänhet visar 5-10 grader lägre temperatur. Nästa gång jag är på plats ska jag också se om det givarmontaget går att förbättra.
Loggat
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
lunk Umeå
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Umeå, Västerbotten
Antal inlägg: 2503
Karma +0/-0
Kön:
Lär mig vartefter...
lunk Umeå
SV: Ännu en EcoAir som löser ut på högtryckspressostaten...
«
Svar #9 skrivet:
04 juli 2016, 08:55:26 »
Citera
Nåt är fel i styrningen eftersom VPin når upp en bra bit över 50 grader, uppåt 55 ser det ut som. EcoAir ska stanna på 48 in, och PolarEdition på 51.
Loggat
EcoEl 1550 + EcoTank (i pannrum 3 m2 nästan mitt i huset) + EcoAir PolarEdition 107 + Parca 318 kökspanna (vedeldning)
Västerbottensgård (2 plan, timmerstomme) från 1860-talet, 5 mil norr om Umeå, boyta 220 m2, totalrenoverad och tilläggsisolerad 1989
Medel besparing för värme och VV under 5 år: 53%
Jiri
Expert på värmepump
Stad/land: Enhörna
Antal inlägg: 616
Karma +0/-0
Kön:
Mångsysslare
Jiri
SV: Ännu en EcoAir som löser ut på högtryckspressostaten...
«
Svar #10 skrivet:
05 juli 2016, 00:22:10 »
Citera
Hej lunk Umeå!
länge sen, håller helt med att det är troligtvis fel på styrningen. Det ska inte vara nåt problem för Torbjörn att konstatera det. Från min sida vill jag bara uppmärksamma på möjligt delvis igensatt kondensor.
Själv har jag lyckats få till kaffesump med förhållandevis ny rent installation vid spolning.
Med vänlig hälsning Jiri
Loggat
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
lunk Umeå
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Umeå, Västerbotten
Antal inlägg: 2503
Karma +0/-0
Kön:
Lär mig vartefter...
lunk Umeå
SV: Ännu en EcoAir som löser ut på högtryckspressostaten...
«
Svar #11 skrivet:
05 juli 2016, 13:37:38 »
Citera
Hej Jiri
En delvis igensatt kondensor skulle försämra cirkulationen och höja diffen VPin/VPut, inte höja VPin, och definitivt inte göra att VPn slutar stoppa på korrekt VPin.
Jag kan inte komma på något enkelt tekniskt fel på givare, flöde, eller nåt sånt, som plötsligt skulle få styrningen att inte stoppa VPn när VPin når 48 grader. Torbjorn_forsman skriver ju att alla värden i graferna kommer direkt från EcoEl, så alltså måste det vara styrningen/programmeringen som plötsligt inte funkar som den ska.
Loggat
EcoEl 1550 + EcoTank (i pannrum 3 m2 nästan mitt i huset) + EcoAir PolarEdition 107 + Parca 318 kökspanna (vedeldning)
Västerbottensgård (2 plan, timmerstomme) från 1860-talet, 5 mil norr om Umeå, boyta 220 m2, totalrenoverad och tilläggsisolerad 1989
Medel besparing för värme och VV under 5 år: 53%
Jiri
Expert på värmepump
Stad/land: Enhörna
Antal inlägg: 616
Karma +0/-0
Kön:
Mångsysslare
Jiri
SV: Ännu en EcoAir som löser ut på högtryckspressostaten...
«
Svar #12 skrivet:
08 juli 2016, 14:25:05 »
Citera
Hej Torbjörn!
" Nästa gång jag är på plats ska jag också se om det givarmontaget går att förbättra."
Kanske kylpasta avsedd för processorer(rör-givare), givare fastsatt med vulktejp och lite rörisolering(typ Armaflex ?). Det är alt.
Jiri
Loggat
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
torbjorn_forsman
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Sundsvall
Antal inlägg: 2525
Karma +5/-0
torbjorn_forsman
SV: Ännu en EcoAir som löser ut på högtryckspressostaten...
«
Svar #13 skrivet:
08 juli 2016, 21:11:59 »
Citera
Jag skulle tro att 1-wire-givaren helt enkelt är inpetad innanför rörisoleringen. Det skulle nog bli betydligt bättre om man ser till att kapseln ligger med den flata sidan mot röret och säkrar den med ett varv koppar- eller aluminiumtejp, ungefär som de fabriksmonterade givarna är monterade hos CTC och Thermia.
Kylpasta är överkurs i ett sådant här fall där det ändå finns ett lager hårdplast med ganska dålig värmeledningsförmåga mellan givarens utsida och chipet.
Loggat
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Luft/vatten
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten
»
CTC
(Moderatorer:
Bertil
,
Lmf
) »
Ämne:
Ännu en EcoAir som löser ut på högtryckspressostaten...
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 1115
dolda: 0
användare: 16
Användare online
:
tyke
uecjs
UmeRoland
bevakare
Anders Gunnar
R.nord
Zyberdude
RobertG
Peter Rud
Jisse
Mike
bopakoster
TS Comfort AB
jjdh
joehal
VictorHus13
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info