Larm om pressostat hög och hög returtemp, ivt c5
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
GÃ¥ ned
Författare
Ämne: Larm om pressostat hög och hög returtemp, ivt c5 (läst 5134 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Andreasost
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 22
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Andreasost
Larm om pressostat hög och hög returtemp, ivt c5
«
skrivet:
28 juni 2016, 11:57:52 »
Citera
Har en ivt C5 som imorse larmat om pressostat hög och hög returtemp.
Gjorde rent ett litet filter ovanför bypass röret, var lite skitigt men varnar ännu.
Provkörde alla pumpar manuellt och dom verkar fungera.
Men när jag provkör växelventilen så klickar den bara till.
Ska den röra sig från ena läget till andra när man provkör?
Kan den orsaka mitt problem eller kan det vara något annat som strular?
«
Senast ändrad: 28 juni 2016, 14:16:44 av Andreasöstman
»
Loggat
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 29433
Karma +19/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Larm om pressat at hög och hög returtemp, ivt c5
«
Svar #1 skrivet:
28 juni 2016, 12:53:30 »
Citera
Ett fel kan vara att växelventilen krånglar.
En enkelt felsökning är att läsa av temperaturerna T1, T8 och T9 när den försöker värma huset.
Men varför försöker den värma huset nu?
Är det kallt där du bor?
Eller är det tvärtom så att växelventilen fastnat i husvärmningsläget och att yttre CP står stilla då den försöker värma varmvattnet, detta kan också trigga samma sak tror jag.
Det står en hel del i forumet hur man kan åtgärda en krånglande växelventil om du söker lite.
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
Andreasost
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 22
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Andreasost
SV: Larm om pressat at hög och hög returtemp, ivt c5
«
Svar #2 skrivet:
28 juni 2016, 14:16:14 »
Citera
Var nog fel av mig att skriva ventilen, menade att själva motorn inte rör sig.
Tog bort motorn och kontrollerade ventilen, den rör sig fint men motorn rör sig inte alls utan bara klickar till när jag försöker provköra bara växelventilen inne i menyerna.
Bor i Örebro trakterna så det är inte direkt kallt.
Den verkar ha 2 lägen på den blå motorn, vänster och höger.
Är en grå liten spak som rör sig när den ska växla mellan varmvatten eller värma huset.
Den har fastnat i vänstra läget, vet inte vilket läge det är.
Provkörde som sagt alla cirkulationspumpar var för sig, alla surrar och vibrerar lite när man känner på dom.
Provade ändra läge på den som sitter i värmepumpen och den reagerade på ändring iaf.
Dock var pumpen väldigt varm, men det kanske är normalt?
Ska kolla temperaturerna när jag kommer hem, just nu är pannan avstängd.
Loggat
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 29433
Karma +19/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Larm om pressostat hög och hög returtemp, ivt c5
«
Svar #3 skrivet:
28 juni 2016, 15:16:21 »
Citera
Om motorn inte rör sig vid provkörning så är det nog nått fel på den.
Är det den här modellen?
https://jsenergi.com/ivt-reservdelar/per-pump/ivt-greenline-c5/vaxelventil-ivt-vxv525-22-motor-emv110m-fore-ar-2008.html
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
Andreasost
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 22
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Andreasost
SV: Larm om pressostat hög och hög returtemp, ivt c5
«
Svar #4 skrivet:
28 juni 2016, 15:46:16 »
Citera
Den ser ut precis såhär:
Tog bort den och slog den en gång i handflatan, då hoppade den igång.
Får se ifall det blir bättre.
«
Senast ändrad: 28 juni 2016, 16:13:57 av Rickard
»
Loggat
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 29433
Karma +19/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Larm om pressostat hög och hög returtemp, ivt c5
«
Svar #5 skrivet:
28 juni 2016, 22:31:36 »
Citera
Det är väl bara att köra på så länge den håller.
Men kolla upp vad du ska ha då den går sönder på riktigt, tror att LK:s modell är helt OK.
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
MrToveberg
Gäst
MrToveberg
SV: Larm om pressostat hög och hög returtemp, ivt c5
«
Svar #6 skrivet:
24 december 2016, 10:04:46 »
Citera
Tack för att ni räddade julen.
Efter timmar av googlande på julaftonsmorgon för att varmvattnet inte fungerade på vår Autoterm 405 C så visade det sig att de handfasta tipset att banka till ventilen löste allt. Tack!
Magnus
Loggat
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 29433
Karma +19/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Larm om pressostat hög och hög returtemp, ivt c5
«
Svar #7 skrivet:
24 december 2016, 10:15:23 »
Citera
Vi får lägga till denna åtgärd i tipsen över hur man kan fixa krånglande växelventiler.
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
MrToveberg
Gäst
MrToveberg
SV: Larm om pressostat hög och hög returtemp, ivt c5
«
Svar #8 skrivet:
25 december 2016, 08:51:39 »
Citera
Hej,
Tyvärr vaknade vi med kalla element på juldagsmorgon. Nu står ventilen så att vi har varmvatten men är omöjlig att ens tvinga över till att ge värme till huset.
Kan jag på något sätt öppna ventilen för att kotrollera elen utan att riskera att skapa vattenläckage?
Magnus
Loggat
Per Lu
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 758
Karma +1/-0
Kön:
En glad amatör så "dignitär" här ovan stämmer inte
Per Lu
SV: Larm om pressostat hög och hög returtemp, ivt c5
«
Svar #9 skrivet:
25 december 2016, 09:38:17 »
Citera
På min C7 sitter det en Honeywell ventil och på den går det enkelt att plocka av själva eldelen. Man trycker in en liten knapp och vrider huset ett kvarts (eller om det är ett halvt) varv så lossnar den.
På själva ventildelen sticker det ut en liten pigg som själv åker ut i sitt yttersta läge och som man kan trycka in. I ena ändläget värms varmvattnet och i andra ändläget värms elementvattnet. Det går ju rätt enkelt att trycka in piggen och tvinga den att vara kvar där.
På så sätt kan jag få värme i båda systemen.
Kanske fungerar din ventil likadant.
Vet du inte hur du gör så borde du kunna läsa på ventilen vad den heter (fabrikat och modell). Sedan hittar du säkert något dokument på nätet som beskriver hur du får bort den blåa eldelen från själva vattenventilen (den gula mässingesdelen)
Loggat
IVT Greenline C7 (7kW) installerad 2002. 150-160 m aktivt borrhål. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. COOLIX 3810W luft-luft värmepump i garaget sedan mars 2011 (körs i princip aldrig då bergVPn håller grundvärmen). Inga andra värmekällor finns. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och planerna är att skaffa ett batteri för att lagra elen. Just nu är planen att batteriet blir en V2G-bil när V2G-tekniken börjar "fungera".
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 29433
Karma +19/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Larm om pressostat hög och hög returtemp, ivt c5
«
Svar #10 skrivet:
25 december 2016, 09:40:06 »
Citera
Den kan också sitta med en skruv på vissa modeller.
Men som sagt kan man plocka bort motordelen till växelventilen utan att nått läcker ut.
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
GÃ¥ upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt
»
IVT
(Moderatorer:
Bertil
,
Lmf
) »
Ämne:
Larm om pressostat hög och hög returtemp, ivt c5
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 365
dolda: 0
användare: 0
There aren't any users online.
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info