bopakoster
Dignitär inom värmepump
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Sommar stänga CP till golvvärme?
«
skrivet:
08 maj 2016, 13:32:49 »
Citera
Nu har jag stängt av värmeproduktionen i min BVP Nibe 1225-8. Då går inte dess CP. Men min tillbyggnads golvvärme har en egen CP, ska man stänga den oxå?
Loggat
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten. Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023
Perak
En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
Expert på värmepump
Antal inlägg: 516
Karma +0/-0
Varför blir allt så komplicerat till en själv??
Perak
SV: Sommar stänga CP till golvvärme?
«
Svar #1 skrivet:
09 maj 2016, 18:36:35 »
Citera
Beror lite på hur huset ser ut skulle jag vilja påstå. Har du en källare eller annan del av huset som är en kallare del, så kan du med golvvärmesystemets hjälp "fördela" övertemperaturen från den varmare delen (tex. rum med solinträngning) till den kallare delen i källaren och därmed få upp ett svalare vatten till golvet, där det är varmare. Det gör inga stora skillnaden, men dock lite. Sen kan man ju räkna på om det är värt det förstås. Finns säkert wattjägare som skulle tycka det är vansinne att ha en cirkpump snurra på kanske 30-40 watt i onödan.
Loggat
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss
bopakoster
Dignitär inom värmepump
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
SV: Sommar stänga CP till golvvärme?
«
Svar #2 skrivet:
09 maj 2016, 19:11:33 »
Citera
Nja, CPn till golvvärmen cirkulerar bara just det golvet (30m2) vad det nu kan innebära om den är av eller på.
En annan tanke vore kanske att låta VP-CP gå trots at ingen värmeproduktion sker, då kanske man kan få svalare i övervarma rum (Om det finns tillräckligt kalla rum)?
Loggat
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten. Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023
purjo__
Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13384
Karma +23/-12
Kön:
Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
purjo__
SV: Sommar stänga CP till golvvärme?
«
Svar #3 skrivet:
10 maj 2016, 08:07:10 »
Citera
Koppla den så att den styrs av VP'n. Då kommer den dels att stoppas när det blir sommar och dels motionsköras regelbundet så att den inte kärvar fast (under förutsättning att din VP har den funktionen...).
Loggat
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5 plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin och luftvärmepump. Förbrukning ca 25MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Ca 75 kvadratmeter är färdigrenoverat och uppvärmt med temporär elpanna. Förbrukning ca 15MWh
Gävleborg.
Ju mer man vet desto mindre förstår man.
bopakoster
Dignitär inom värmepump
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
SV: Sommar stänga CP till golvvärme?
«
Svar #4 skrivet:
10 maj 2016, 08:45:36 »
Citera
Tack för tipset, men det måste vänta tills jag har en sån underbar maskin, jag får använda proteindatorn för att styra mina manuella ingrepp tills vidare.
Loggat
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten. Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023
Håkke
Expert på värmepump
Antal inlägg: 561
Karma +0/-0
Håkke
SV: Sommar stänga CP till golvvärme?
«
Svar #5 skrivet:
16 maj 2016, 11:06:05 »
Citera
Sätt en väggutagstimer och anslut CP till den om du har stickpropp på anslutningskabeln. Ställ in på någon timmes drift / vecka.
Loggat
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan. Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor
Bergvärme sen 1994, ny IVT C9 HT+ med 120liters volymtank nov 2009.
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar
(Snitt 1754 timmar/år)
(54h 3kW tillsats sedan start.)
Antalet starter 64590 = snitt c 4037 starter/år. 33% Varmvatten och 67% Värme
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar
(Snitt 1780 timmar/år)
(54h 3kW tillsats sedan start.)
Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Inga problem under dessa 15 år förutom rensat flexslangar en gång.
Byte till ny slang VB pump- vvx dec 2024 pga stigande vb delta. Efter byte 6,5 grader delta
Total årsförbr 2024=11495 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader. Prognos för 2025 under 11000kWh tack vare varm höst
bopakoster
Dignitär inom värmepump
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
SV: Sommar stänga CP till golvvärme?
«
Svar #6 skrivet:
16 maj 2016, 12:20:48 »
Citera
Bra ide' ,har du nån mer idé om hur jag kommer ihåg att gymnastisera VPCPn oxå?
Loggat
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten. Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 19405
Karma +15/-15
Smurfen.
SV: Sommar stänga CP till golvvärme?
«
Svar #7 skrivet:
16 maj 2016, 12:43:54 »
Citera
Både varma samt kalla cp används vid vv beredning så dom behöver du normalt inte motionera.
Loggat
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.
bopakoster
Dignitär inom värmepump
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
SV: Sommar stänga CP till golvvärme?
«
Svar #8 skrivet:
16 maj 2016, 13:10:59 »
Citera
Tänkte inte på de,
«
Senast ändrad: 16 maj 2016, 14:33:29 av bopakoster
»
Loggat
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten. Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023
Rdx
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 3689
Karma +5/-13
Rdx
SV: Sommar stänga CP till golvvärme?
«
Svar #9 skrivet:
16 maj 2016, 16:11:19 »
Citera
Vet inte vad du har för cp för golvvärmen, men många (Uponor) shuntar har cp med en svävande kyla som pumphjul. De är tämligen känsliga för beläggningar (och ojämna sådana) så Upnors rekommendationer att ha pumparna igång är inte helt fel, speciellt om man har någon av de nya pumparna som bara drar drygt 5W...
Loggat
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx. Södra Bohuslän.
bopakoster
Dignitär inom värmepump
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
SV: Sommar stänga CP till golvvärme?
«
Svar #10 skrivet:
16 maj 2016, 18:52:29 »
Citera
Denna modell har jag: UPONOR FLUVIA PUSH 12 WL-X
RSKnr och Art.nr i bilden
Loggat
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten. Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
VVS, Acktankar, Radiatorer, Golvvärme
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Sommar stänga CP till golvvärme?
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 1852
dolda: 0
användare: 1
Användare online
:
dan3051
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info