0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Skador på cirkulationspumpar och flödesvakter är I de flesta fallen (ej alla) att härleda till magnetit I systemet och beror oftast på att installatören har slarvat med renspolning av radiatorkretsen. Vej ej anledningen till problem just I ditt fall men så ser vår erfarenhet ut.Om så är fallet så är det fel att skylla en bristfällig installation på tillverkaren.Att styrsystemet byttes ut 2012 stammer men beroende på storlek av utomhusenheten så kan vi ha kvar gamla utedelar I lager I fabriken. Vänligen återkom med exakt beteckning på din utomhusenhet så kan vi kontrollera om det går att ordna fram en ny utomhusenhet så hela systemet slipper bytas ut.MvhDaikin
Vad är det som gör att det inte går att laga din ute del den är ju bara 9 år gammal och där cirkulerar inget vatten så ev magnetit ska vara inblandat i felet ?
Det är läckage av köldmedie, det läcker ut fortare än det går att fylla på. Läckaget är spårat till utedelen av servicekille.
Jag har varit i kontakt med er supportavdelning, de skulle återkomma om de hade någon annan lösning till mig men tyvärr inte återkommit.Du får gärna göra ett försök, min utedel heter ERYQ007ACV3. Kan du med din erfarenhet (eller någon annan av er forumrävar ) svara på om det är lönt att lödda/laga själva "flänspaketet"
Din utedel finns inte längre i lager. Dock så går hela växlaren att köpa som en reservdel, finns 3 st. i lager på huvudlagret. Den är inte så dyr så denna reparation bör inte kosta alltför mycket./Daikin
Den del som ser ut som en bilkylare är "växlaren".Så ja, om man byter den skall det vara OK.
Finns det förångare i lager? om det finns det så tycker jag du skall fråga din reparatör varför han inte har kollat upp det? Om han hävdar att det läcker ut fortare än vad han fyller på så borde det helt klart höras var det läcker och om det läcker i växlaren så borde du ha så mycket "bubblande" i radiatosystemet så du skulle reagerat på det.