0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Som du konstaterat så har en UKV efter shunten ingen inverkan på antal starter, det rätta hade varit att sätta den mellan EcoAir och EcoEl. Detta är förstås en ovanlig installation, har inte hört särskilt många som gjort detta, men det borde kunna funka OK om den stoppas in på returen från EcoEl före EcoAir.
Va det inte Kullabacken som kopplade in nått extra kärl till en Ctc
Hur är det med farten på cirkulationspumpen? Hög fart ger omrörning och frekventa starter med kort gångtid.Har själv en diff på 8 grader. Temperaturen har varit max 8 grader idag. Räknar till 11 starter senaste 12 timmarna. Efter 55-körning dröjer det ca en timme innan VPn startar på nytt.Vad gäller antalet starter så finns det inget att oroa sig över om man ska tro Emerson."5.11 Minimum run timeEmerson Climate Technologies recommends a maximum of 10 starts per hour. There is nominimum off time because scroll compressors start unloaded, even if the system hasunbalanced pressures. The most critical consideration is the minimum run time required to returnoil to the compressor after start-up. ...
Lite underligt med din koppling? Vart kommer EcoEl inn? Hade du inte problem med VV? Har du behov av volym förstorare? Trodde att du var ute efter tillräckligt med VV som CTC inte klarar av enligt förståsigpåare, därav din VVB?Det vanliga är att man skiljer på VP slinga helt separat med laddpump(rätt flöde) kopplat till EcoEl. Villauppvärmning med separat slinga och förvärmt VV genom kamslinga, antagligen direkt till tappställe eller vidare till VVB för ytterligare uppvärmning. Om man nu vill ha EcoEl som styr enhet? Men som vanligt är jag ute och motionscyklar.Med vänlig hälsning Jiri
den bore ligga på retur ut till VP för att fungera och ge önskad funktion.