Ja men frågan kvarstår ,, Är den Teoretiska beräkningen praktiskt genomförbarjag säger Nej det är den inte med en värmepump som håller ca 7 ° delta i tillförd effekt i ett värmesystem där distributionen och radiatorytor är beräknade för 20 ° avspegling vid Dut Flödet som går i kretsen Måste vara det samma oavsett tank eller inte 10 kw i 20° delta = 0,11lps 10 kw i 7° delta = 0,34 lps så stor är skillnaden på flödet i tillförd effekt och vad flödet är i radkrets för att det ska bli 20° i delta över radiatorn vid Dut Du kortsluter hela systemet cc