SV: CTC EcoAir 406 fast kondensering
« Svar #15 skrivet: 26 mars 2016, 11:00:09 »
En tumregel är att man bör ha minst 25 liter vatten per kW värmepump, och då räcker 270 liter till ca 10 kW.
Ska man ha en större värmepump än så bör man ha en EVP 500 eller motsvarande större värmepump.

Men för din den med detta relativt lilla huset så kommer en 6 kW värmepump att räcka.
Om jag valde mellan en 6 kW för 30' och en 8 kW för 42' med dessa förutsättningar så skulle jag nog tagit 6 kW värmepumpen.
Och sen skulle jag försöka pruta ner priset lite till, det är inte så enkelt att sälja begagnade värmepumpar på Blocket.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad hanse1

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: CTC EcoAir 406 fast kondensering
« Svar #16 skrivet: 27 mars 2016, 13:16:26 »
Jag ska prata med firman i veckan får vi se vilket priset blir. Därutöver hade jag tänkt mig en EcoLogic home samt en laddpump. Tydligen duger det med CTC:s basicdisplay med då sitter väl den innanför skalet på LV-pumpen. Jag vill gärna ha daglig koll på temperatur o.s.v. Tyvärr blir det svårt att klämma in en laddpump i anslutning till pannan. Funderar över om jag ska kunna sätta den i en låda mellan ytterväggen och LV-pumpen.

Hur förhåller sig CTC:s garantiåtagande om jag monterar och ansluter LV-pumpen själv? Jag har en VVS-utbildning, men yrket har jag iofs inte praktiserat på många år. Nästan alla rörjobb i huset har jag gjort själv och även det mesta på den nuvarande elpannan. Den nuvarande LV-pumpen installerade jag tillsammans med en bekant som är elektriker. Att installera en LV-pump är ju inget hokuspokus och jag tror nog att jag med lite hjälp från bekanta fixar det men vad händer om det uppstår ett garantifel? Har CTC och Nibe samma syn på hur man hanterar garantifel om man gör installationen själv? 

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13366
  • Karma +23/-12
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: CTC EcoAir 406 fast kondensering
« Svar #17 skrivet: 27 mars 2016, 13:51:05 »
Kravet för att garantin skall gälla brukar vara att installationen skall vara fackmannamässigt utförd. Det finns ingen certifiering av VVS-arbetare, så dom kan inte ställa några sådana krav. Undantaget är elinstallationen.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin och luftvärmepump. Förbrukning ca 25MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Ca 75 kvadratmeter är färdigrenoverat och uppvärmt med temporär elpanna. Förbrukning ca 15MWh
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad hanse1

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: CTC EcoAir 406 fast kondensering
« Svar #18 skrivet: 27 mars 2016, 14:00:04 »
Och en elektriker har jag tillgång till. Måste dra trefas eftersom det är enfas draget nu.

Utloggad Nickmac

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: CTC EcoAir 406 fast kondensering
« Svar #19 skrivet: 27 mars 2016, 14:23:36 »
Ang. trygghetsförsäkringen ser jag att CTC numera har detta villkor: "CTC Trygghetsförsäkring gäller under förutsättning att installationen utförts av en VVS-installatör med registrerat företag"

Ecoair 105 V3, installerad 2007-01-03. - Fast kond. - CTC Totalpanna från 1985. - 100 l v.v-beredare, installerad 2007-08. Uppvärmd yta: 100m² (21°) + 40m² (19° källare). Tilläggsisolerat 1,5-plans 50-tals-trähus, 4-glasfönster i Göteborgsområdet. Viss komforteldning i braskamin. 2 Personer. Tidigare årsförbrukning: c:a 19000 kWh inkl. hh-el.
Snittförbrukning 2007-2020: c:a 9000 kWh / inkl. hh-el.

Utloggad hanse1

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: CTC EcoAir 406 fast kondensering
« Svar #20 skrivet: 27 mars 2016, 14:31:43 »
Jaha, då kan det alltså bli problem om det händer något!

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13366
  • Karma +23/-12
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: CTC EcoAir 406 fast kondensering
« Svar #21 skrivet: 27 mars 2016, 14:38:56 »
Vilket dumt krav... Du kanske känner nån röris som kan stå som installatör i protokollet?
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin och luftvärmepump. Förbrukning ca 25MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Ca 75 kvadratmeter är färdigrenoverat och uppvärmt med temporär elpanna. Förbrukning ca 15MWh
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad hanse1

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: CTC EcoAir 406 fast kondensering
« Svar #22 skrivet: 27 mars 2016, 14:41:16 »
Ja, jag ska undersöka det. Ska även kolla med mitt försäkringsbolag Trygg Hansa.

Utloggad hanse1

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: CTC EcoAir 406 fast kondensering
« Svar #23 skrivet: 01 april 2016, 17:37:00 »
CTC-pumpen var såld tyvärr. Nu lutar det åt en NIBE F2030 där fabrikanten inte kräver en registrerad VVS-firma som installatör.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!