Enligt Ctc så är där inget fel enligt displayen i ecoair.
5.E0 betyder inga felkoder enligt supporten.
Men likväl står de PRESS H/L i ecoelen
Kollar man i manualen så ska felkoderna vara E01, E02 osv
Ingen som vet hur felkoderna ser ut när man kollar i ecoair
Felkoderna kan läsas av ute i EcoAir i den lilla inbyggda displayen. Skruva av frontpanelen så ser du den. I driftläge ska den visa ett blinkande A för automatläge om man kör mot EcoEl eller EcoLogic, plus returtempen (VPut). Håll OK-knappen intryckt 3 sek så får du fram menyerna.
1. Önskad VPut
2. Start/stopp-differens
3. Hetgastemp
4. Utetemp
5. Senaste felmeddelande
8. Framledning
9. Temp avfrostningsgivare 1
10. Temp avfrostningsgivare 2
Felkoderna ser ut precis så i EcoAir, när man använder EcoAirs inbyggda styrning.
Är EcoAir inställd i automatläge?
Allt står bra beskrivet i manualen, avsnitt 2.