Författare Ämne: Nibe Fighter 1110 hög framledningstemperatur  (läst 1674 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Slimmy

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Nibe Fighter 1110 hög framledningstemperatur
« skrivet: 07 mars 2016, 13:56:12 »
Tjena!

Har en Nibe Fighter 1110 som har börjat bråka! Märkte att elräkningarna har sprunget iväg endel så gick ner o kollade läget och de visar sig att framledningstemperaturen går över de angivna maxvärdet!

tempen är inställd på:

VB-f min: 45C
VB-f max: 55C

Men temperaturen pendlar mellan 65 - 69 grader... Har ni några ideér om vad som kan ha hänt?

Systemet va installerat när vi flyttade in i kåken och har fungerat utan problem fram tills nu.

Har inte mycket erfarenhet om detta så säg gärna om jag ska tillägga något!

Tacksam för svar!

Med vänlig hälsning Jimmy

Inloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13383
  • Karma +23/-12
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Nibe Fighter 1110 hög framledningstemperatur
« Svar #1 skrivet: 07 mars 2016, 14:03:12 »
Jag skulle tippa på att det är problem med växelventilen... Förmodligen växlar den inte över helt mot varmvattenbereraren så att den värmer radiatorerna när den tror att den värmer varmvattenberedaren.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin och luftvärmepump. Förbrukning ca 25MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Ca 75 kvadratmeter är färdigrenoverat och uppvärmt med temporär elpanna. Förbrukning ca 15MWh
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Inloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3684
  • Karma +5/-13
SV: Nibe Fighter 1110 hög framledningstemperatur
« Svar #2 skrivet: 07 mars 2016, 14:13:15 »
Vet vi ens om det finns någon växelventil, med tanke på att den verkar köra med fast kondensering så är det väl troligt att den är dockad mot något?
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad Slimmy

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe Fighter 1110 hög framledningstemperatur
« Svar #3 skrivet: 08 mars 2016, 12:11:07 »
Problemet löst!

Lät pumpen vara avstängd under en längre tid o när jag sedan starta upp så va framledningstempen fortfarande runt 68 grader, kollade elpannan och såg att drifttermostaten va ställd på 70 grader!

Skam på den som vridit upp graderna!  dontknow

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser
Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!