Hej.
Jag skulle kontrollera vilken version styrkortet är, under version 3.4 skulle inte vara intressant för mig. Finns risk att styrningen inte fungerar optimalt på version 3.3 och neråt.
Jag skulle satt max tid för VV till 10 minuter och kontrollerat att pannan går över till HV efter 10 minuter.
Jag skulle tagit tiden för hur lång tid det tar att värma vattnet 10 grader, från 35 till 45 grader till exempel. Om det tar jättelång tid de sista två graderna skulle jag inte köpa.
Jag skulle kontrollera kylflänsarna på utedelen så att de inte är sönderfrusna eller böjda.
/Hider