Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: Installatör vill säkra upp från 20 - 25. Behövs det?  (läst 12106 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

RBB

  • Gäst
RBB
Installatör vill säkra upp från 20 - 25. Behövs det?
« skrivet: 28 februari 2016, 17:04:19 »
Hej, jag har precis köpt min Mitsubishi SW100 Split + Ecodan och den ska installeras imorgon. Jag har just nu 20 amp säkring i huset men installatören hävdar att jag borde gå upp till 25 . Han var säker på att det kommer behövas om man drar igång spis osv samtidigt.

Är det så att han bara vill tjäna pengar eller har han en poäng? Jag tycker mig inte läst att det ska behövas.

Tack på förhand.

Utloggad Bosse bus

  • Energi studerande
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 61
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Energi utforskare
SV: Installatör vill säkra upp från 20 - 25. Behövs det?
« Svar #1 skrivet: 28 februari 2016, 17:35:28 »
Borde räcka med 20?

Klarar mig själv med min lvvp med 16 i huvudsäkring då har jag en 6kw elpatron.

Har smällt huvudsäkringen någon gång när jag kört förmycket infravärmare på uteplatsen :)

Men jag har väl avstämt elsystem sprider ut jämnt på alla faser.

Du kan ju skaffa effektvakt så lär du garanterat klara dig.?
Kåk ca 150m2 + garage ca50m2 vattenburen golvärme som en gammal L/VVP(2003) IVT sköter.

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7722
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Installatör vill säkra upp från 20 - 25. Behövs det?
« Svar #2 skrivet: 28 februari 2016, 17:55:40 »
Att tjäna några pengar för att säkra upp är nog knappast möjligt, det tar 10 minuter att byta passdelar och säkringar samt ungefär lika lång tid att göra mätaranmälan och allt matr. kostar några tior. Så det är nog helt enkelt så att han är rät övertygad om att du behöver den större säkringen när det blir riktigt kallt. För det är den eller dom dagarna som det är riktigt kallt den kommer att gå.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19213
  • Karma +15/-14
SV: Installatör vill säkra upp från 20 - 25. Behövs det?
« Svar #3 skrivet: 28 februari 2016, 18:05:12 »
Vad värmer du huset med i dag ?
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

roob

  • Gäst
roob
SV: Installatör vill säkra upp från 20 - 25. Behövs det?
« Svar #4 skrivet: 28 februari 2016, 18:45:48 »
Elpanna.  Huset är drygt 100kvm boyta.  Ligger i mellersta Halland.  Januari elräkning 3500

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19213
  • Karma +15/-14
SV: Installatör vill säkra upp från 20 - 25. Behövs det?
« Svar #5 skrivet: 28 februari 2016, 18:50:43 »
Vet inte om spliten är 1 fasare men är den 3 fasare lär du inte behöva säkra upp om du klarat dig med 20 ampere med elpanna och troligtvis inte annars heller.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Jiri

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 616
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Mångsysslare
SV: Installatör vill säkra upp från 20 - 25. Behövs det?
« Svar #6 skrivet: 28 februari 2016, 19:18:01 »
Effektvakt tar en hel del, brukar ingå i nyinstallation.
Sen 3500:- i januari med 100m2 är en hel del kWh. Ungefär vad jag gjorde av med på 210m2. Hur effektbehov är fördelat på dygnet det kan vara det installatören tänker på. Själv huvudsäkring 25A, effektvakt, bastu och övrigt.
Kanske gammalt skola, ska inte panna(VP) vara säkrat till max effekten oavsett?
Med vänlig hälsning Jiri
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19213
  • Karma +15/-14
SV: Installatör vill säkra upp från 20 - 25. Behövs det?
« Svar #7 skrivet: 28 februari 2016, 19:35:44 »
Säkringen måste tåla vp och ev elpatron har man effekt vakt så går det ju med klenare säkring och många vp i dag har ju funktion som begränsar elpatronens effekt via styren naturligtvis beroende på vilken effekt huset kräver.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

roob

  • Gäst
roob
SV: Installatör vill säkra upp från 20 - 25. Behövs det?
« Svar #8 skrivet: 28 februari 2016, 20:00:27 »
Tillägg är i januar har en 2 kw byggfläkt i källaren dygnet runt. På max värme så där gick väl ett par jkronor också.

förövrigt finns ingen bbastu eller annat. En luft/lluft pump endast.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13217
  • Karma +21/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Installatör vill säkra upp från 20 - 25. Behövs det?
« Svar #9 skrivet: 28 februari 2016, 20:02:58 »
Problemet är väl att det är en 1-faskompressor i VP'n. Den drar en del ström vid uppstart, men med tröga porslinssäkringar brukar man klara sig länge...
Är det 3-fas så borde det inte behövas. Jag har klarat mig 6 år med 16A och effektvakt.
« Senast ändrad: 28 februari 2016, 20:04:45 av purjo__ »
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

roob

  • Gäst
roob
SV: Installatör vill säkra upp från 20 - 25. Behövs det?
« Svar #10 skrivet: 28 februari 2016, 20:25:29 »
Jag är rätt övertygad om att det är en 3 fas. Annars blir jag ledsen. Det var ett krav jag hade när jag kollade runt. Sitter på bio just nu så lite svårt att kolla upp det härifrån.  Så om nån har koll får dom gärna upplysa om det är 1 eller 3 fas

Utloggad patrikbn

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
SV: Installatör vill säkra upp från 20 - 25. Behövs det?
« Svar #11 skrivet: 28 februari 2016, 20:57:34 »
Det är 3-fas. En effektvakt så att inte elpatron går samtidigt som kompressor och övriga storförbrukare så borde det inte vara några problem.
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.

Utloggad Jiri

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 616
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Mångsysslare
SV: Installatör vill säkra upp från 20 - 25. Behövs det?
« Svar #12 skrivet: 28 februari 2016, 21:16:47 »
Du lär inte få några problem med 20A och effektvakt installerat. Möjligtvis behov av varma tofflor och tröja nån enstaka gång.
Vad det gäller maxeffekt på VP(panna) så klarar skickligt elinstallatör av det med glans. Som sagt så går det att begränsa effekt i styret, tyvärr lätt att ändra.
Med vänlig hälsning Jiri
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!

Utloggad Kloge

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 400
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump Ja tack
SV: Installatör vill säkra upp från 20 - 25. Behövs det?
« Svar #13 skrivet: 29 februari 2016, 20:14:17 »
Jag har en 14 kw Ecodan och 16a är inga problem. Är det kallare än -15 när elpatronen hoppar in så kan man inte tvätta,diska,torktumla,laga mat,motor/kupevärmare samtidigt men det är inte många dagar det är så kallt.

Prova med 20a innan du gör något annat.
Hus på 120 m2 i 1,5 plan med källare byggt 1937. Sedan vintern 2014 även uppvärmning av uterum ca 25m2 med både vattenburet och elelement
Handöl 33T täljstenskamin
Mitsubishi Ecodan 14 kw
Innedel EHST 20C-YM9A.UK
Utedel  PUHZ RP100 YKA.
Installerad 29/5-2012
---------------------------------------------------------
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh 
2014 Vp 7142 kwh 
2013 Vp 8241 kwh 
2012 Vp 3458 kwh  (7 mån)

Utloggad Jiri

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 616
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Mångsysslare
SV: Installatör vill säkra upp från 20 - 25. Behövs det?
« Svar #14 skrivet: 01 mars 2016, 14:32:51 »
Egentligen effektvakt har man för att begränsa effekt på panna, VP och kunna använda övriga förbrukare.
Skulle vara bra och höra Thorbjörn Forsmans åsikt vad det gäller maxeffekt begränsning(utförande när man säkrar ner) ,val av säkringar och det viktigaste el.kabel dimensionering vid nyinstallation med tanke på brandrisk.
Med vänlig hälsning Jiri
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!