Nybyggd fjällstuga Vemdalen, plintgrund, bottenbjälklag med golvvärme 100 kvm samt loft med radiator ca 25 kvm. Golvvärmen fördelas med Thermotech Integral konstant med integrerad shunt, maxtempbegränsande termostat och cp. Har problem med både driftekonomi och att få varmt när det är kallare än -20. Systemet var från början inställt på värmekurva 8 för att ge tillräcklig framledningstemp till radiatorn. Samtidigt var max framledning 45 vilket uppnås vid ca -18 ute. Jag skiter i radiatorn (det blir varmt ändå på loftet pga varma rum under, värmen stiger, vedkamin och fan vet allt) och vill få bra driftförhållanden för golvvärmen.
Frågor:
1. Vilken nedshuntning är tänkt att man ska åstadkomma och hur ställer man in den? Dokumentationen är skum
2. Går det att minimera/eliminera nedshuntning av temperaturen i Thermotech-fördelargrunkan? Har öppnat returventilen helt men är osäker på alla andra kranar
3. Tempdiff över golvvärmen nu vid -4 ute: ca 4 grader. För lite? Sänka speed CP? På F370 eller Thermotec-cp?