Mitt första inlägg.
Trist det är PGA strul, men det är väl något av syftet med forumet antar jag.
Har kört min Vp i 5år nu. Aldrig varit några konstigheter. Men så nu plötsligt skenar elförbrukningen.
Bakgrund.
Gammalt 1rörs högtemp rörsystem som fick matning via ved/olja tidigare. (203kvm delat på källare/markplan)
Kört Ecoair i 5år utan problem.
Nu har vi dock plockat bort 2st radiatorer. En på källarplanet (skall ersättas med gv men shunt/pump ej levererad än) och en
på övervåning som är ersatt med en kickspace från sanova.
Det är varmt och gott i huset, inga problem. 21' enligt referensgivaren.
Elförbrukningen steg enormt nu i Januari, och beräknade elförbrukningen på helår är nästan 26000kwh.
Måste ju ha med pumpen att göra säger jag då inget elförbrukande i övrigt har förändrats.
pannan har tuffat på efter fabriksinställningar till nu mer eller mindre.
Har stängt elpatron i desperation. (stod på 6kw innan)
Känns inte 100%. Här är aktuell driftinfo.
Fläkt = hög
Vp in/ut = 34/35
ute = -4
Panna = 34 (50)
Framledn = 34 (38)
Panna nedr. = 35 (45)
hetgas = 48
1 start / 24h
19 timmar driftstid (minns inte på minuten)
Kör kurva 50 utan lutning.
diff start/stopp 7'
extra vv aktivt.
i övrigt fabriks inställning!
Tips på vad som bråkar?