Författare Ämne: EcoAir 105/107 - fel utevärme  (läst 4396 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad torbjorn_forsman

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2741
  • Karma +6/-1
SV: EcoAir 105/107 - fel utevärme
« Svar #15 skrivet: 08 februari 2016, 23:05:07 »
Men kan det då vara den här? Solen når aldrig till denna sidan men den verkar ju hänga fritt.
http://sv.tinypic.com/r/28vvdr8/9

Det ser ut som rester av en utegivare, ja. Följ kabeln och kolla om den går till radplinten i elpannan.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6

Utloggad perra74

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: EcoAir 105/107 - fel utevärme
« Svar #16 skrivet: 18 februari 2016, 14:45:44 »
Tack för alla råd!

Bytte motståndet enligt länkrek och, utan att jinxa detta nu, så ser det ut att fungera.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!