Nej, någon sådan intrimning har jag inte gjort... Finns det någon lathund på detta som förklarar lite?
För värmesystemet:
Alla termostater på max, justera flödet genom varje radiator så att du har typ 8 °C
För värmepumpen:
Inaktivera eventuell innetempgivare/givarpåverkan. Ställ alla termostater på radiatorer på max, sen justerar du ner värmekurvan i pumpen tills det börjar bli för kallt inne. Då får du öka på den lite, och när du har fått önskvärd innetemp så har du "grundinställt".
Det du gör sen är att knäcka värmekurvan vid de temperaturer som det är för varmt/kallt inne (går att justera för var 5:e grad utomhustemp).
När du fått den att hålla stabil temp så kan du aktivera innetempgivaren om du har en sådan, men se till att inte ha hög rumsgivarpåverkan.
Håll koll på vad du har för
på värmebärare och köldbärare och justera cirkulationspumparna så att du har ungefär 6 °C på varma sidan och ca 4ºC grader på kalla (skillnad in/ut)
Med reservation för att jag är ute och cyklar.