Menu ≡
×
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
►
Medlemmar
◄
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Luft/vatten
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten
»
CTC
(Moderatorer:
Bertil
,
Lmf
) »
Ämne:
Problem med ecoair 107
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå ned
Författare
Ämne: Problem med ecoair 107 (läst 5685 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
no_142
Nybörjare
Stad/land: Hörby/Skåne
Antal inlägg: 6
Karma +0/-0
Kön:
no_142
Problem med ecoair 107
«
skrivet:
24 januari 2016, 22:02:53 »
Citera
Tjena!
Har fått problem med min anläggning Ecoel+ecoair 107 installerad dec 2006. Börja förra helgen när kylan kom till skåne, fick larm på för hög hetgastemp. Återställde, gick nån timme samma fel igen. Spärra då vp tills vidare. Körde igång vp igen när d vart ca -5 ute, nu gick d bra till en början men kände efter en stund att elementen blev kalla. Allt funkar, inga larm men vp ger ingen effekt alls. Ligger 3-4 grader kallare ut än in i vp och pannan har gått ner rejält i temp.
Har testat lite grejor, haft loss laddpump (verkar ok), lagt spänning på spolen till 4-vägsventil ( den klickar och man märker att den ändrar flödet) Ohm mätte in/ut/hetgas givare verkar inte vara något skumt, och känns inte som att dom visar konstiga värden. Kollat så att där är flöde in och ut ur vp.
Vad kan vara fel? Har tänkt ringa nån tekniker, men kan ju vara bra att få flera åsikter
/Daniel
Loggat
/Daniel
CTC Ecoel+Ecoair 107 installerad 2006, värmer upp 74+74kvm
lunk Umeå
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Umeå, Västerbotten
Antal inlägg: 2503
Karma +0/-0
Kön:
Lär mig vartefter...
lunk Umeå
SV: Problem med ecoair 107
«
Svar #1 skrivet:
24 januari 2016, 22:11:40 »
Citera
Går fläkten?
Går kompressorn?
Hur gjorde du när du spärrade VPn?
Loggat
EcoEl 1550 + EcoTank (i pannrum 3 m2 nästan mitt i huset) + EcoAir PolarEdition 107 + Parca 318 kökspanna (vedeldning)
Västerbottensgård (2 plan, timmerstomme) från 1860-talet, 5 mil norr om Umeå, boyta 220 m2, totalrenoverad och tilläggsisolerad 1989
Medel besparing för värme och VV under 5 år: 53%
no_142
Nybörjare
Stad/land: Hörby/Skåne
Antal inlägg: 6
Karma +0/-0
Kön:
no_142
SV: Problem med ecoair 107
«
Svar #2 skrivet:
24 januari 2016, 22:53:04 »
Citera
Ja fläkten går och kompressorn låter som att den funkar. Den spärra ja i inställningsmenyn, så att laddpumpen fortfarande går.
Edit: tagit bort direktcitering /lmf
«
Senast ändrad: 24 januari 2016, 23:33:19 av Lmf
»
Loggat
/Daniel
CTC Ecoel+Ecoair 107 installerad 2006, värmer upp 74+74kvm
lunk Umeå
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Umeå, Västerbotten
Antal inlägg: 2503
Karma +0/-0
Kön:
Lär mig vartefter...
lunk Umeå
SV: Problem med ecoair 107
«
Svar #3 skrivet:
24 januari 2016, 23:02:48 »
Citera
Men om du spärrar den i inställningsmenyn, går verkligen laddpumpen då? Har du kollat att det inte läcker vatten nånstans, att inget frusit sönder?
Loggat
EcoEl 1550 + EcoTank (i pannrum 3 m2 nästan mitt i huset) + EcoAir PolarEdition 107 + Parca 318 kökspanna (vedeldning)
Västerbottensgård (2 plan, timmerstomme) från 1860-talet, 5 mil norr om Umeå, boyta 220 m2, totalrenoverad och tilläggsisolerad 1989
Medel besparing för värme och VV under 5 år: 53%
no_142
Nybörjare
Stad/land: Hörby/Skåne
Antal inlägg: 6
Karma +0/-0
Kön:
no_142
SV: Problem med ecoair 107
«
Svar #4 skrivet:
24 januari 2016, 23:22:27 »
Citera
Står något i stil med värmepump tillåten eller spärrad. Har då valt spärrad och laddpump går då, iaf när d är minusgrader dock ej idag med 2-3 plusgrader. Inget vattenläckage eller så nä.
Edit: tagit bort direktcitering /lmf
«
Senast ändrad: 24 januari 2016, 23:33:37 av Lmf
»
Loggat
/Daniel
CTC Ecoel+Ecoair 107 installerad 2006, värmer upp 74+74kvm
no_142
Nybörjare
Stad/land: Hörby/Skåne
Antal inlägg: 6
Karma +0/-0
Kön:
no_142
SV: Problem med ecoair 107
«
Svar #5 skrivet:
28 januari 2016, 23:44:44 »
Citera
Drog igång utedelen i tisdags för ett sista försök, och den funka som ett klockverk i ca två dygn. Nu när ja kom hem ikväll så funka den mindre bra:
Ute +4
Panna 12(48)
Framledn 12(37)
Panna nedre 9(50)
Hetgas 63
VP in/ut 11/9
Inget larm bara står och matar utan att d händer nåt... Detta har hänt på ca 5-6timmar, va normalt innan i eftermiddags.
Får ringa nån tekniker känns d som nu.
Loggat
/Daniel
CTC Ecoel+Ecoair 107 installerad 2006, värmer upp 74+74kvm
Jiri
Expert på värmepump
Stad/land: Enhörna
Antal inlägg: 616
Karma +0/-0
Kön:
Mångsysslare
Jiri
SV: Problem med ecoair 107
«
Svar #6 skrivet:
29 januari 2016, 00:32:45 »
Citera
Har du kopplat bort alla elpatroner i EcoEL? Helt omöjligt med dina siffror om man behåller fabriksinställningar.
Hur är det med säkringar, kontaktor ,max termostat, överhettningskydd (ingen risk)? Hetgas 63gr-inget flöde?
Jiri
Loggat
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
lunk Umeå
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Umeå, Västerbotten
Antal inlägg: 2503
Karma +0/-0
Kön:
Lär mig vartefter...
lunk Umeå
SV: Problem med ecoair 107
«
Svar #7 skrivet:
29 januari 2016, 08:56:11 »
Citera
Kolla styreenheten ute i EcoAir. Där kan du stega fram en del värden som inte syns inne i displayen på EcoEl, bland annat avfrostningsgivaren. Det som skulle kunna ge dina värden är att den börjar avfrosta men sen aldrig får order att avsluta. Det skulle eventuellt kunna förklara varför du har varm hetgas (även om den borde varit varmare) men kallt vatten. Så kolla vilket värde du har på avfrostningsgivarna. Det står i manualen hur man läser av ute i EcoAir.
En fråga till er som kan mer om kompressorer: om kompressorn tuggar på men hetgasen bara är 66, kan inte det tyda på för lite gas?
Loggat
EcoEl 1550 + EcoTank (i pannrum 3 m2 nästan mitt i huset) + EcoAir PolarEdition 107 + Parca 318 kökspanna (vedeldning)
Västerbottensgård (2 plan, timmerstomme) från 1860-talet, 5 mil norr om Umeå, boyta 220 m2, totalrenoverad och tilläggsisolerad 1989
Medel besparing för värme och VV under 5 år: 53%
no_142
Nybörjare
Stad/land: Hörby/Skåne
Antal inlägg: 6
Karma +0/-0
Kön:
no_142
SV: Problem med ecoair 107
«
Svar #8 skrivet:
29 januari 2016, 11:10:31 »
Citera
Dessa värdena fick ja med ecoair inkopplad och 1,5kw i övre pannan.
Kan man verkligen få fram d i alla ecoair? Vill minnas att det inte går att kolla nån avfrostningsgivare på min, är två menyer som är tomma och står så även i manualen. Va ja har hittat på nätet så verkar där sitta nån form av ur i automatiken till ecoair som styr avfrostningen? Kan d va detta som spökar?
Ang. hetgasen, så brukar den ligga högre så även dom två dygnen då ja fick igång den igen. Låg på ca 90grader då. Med vp in/ut på 37/41.
«
Senast ändrad: 29 januari 2016, 11:14:38 av no_142
»
Loggat
/Daniel
CTC Ecoel+Ecoair 107 installerad 2006, värmer upp 74+74kvm
lunk Umeå
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Umeå, Västerbotten
Antal inlägg: 2503
Karma +0/-0
Kön:
Lär mig vartefter...
lunk Umeå
SV: Problem med ecoair 107
«
Svar #9 skrivet:
29 januari 2016, 11:30:07 »
Citera
Stämmer, det finns på modellerna från 2010 och framåt.
Enligt manualen så bör fel på avfrostningen ge ungefär de symptom som du har. Ring CTC och fråga.
Loggat
EcoEl 1550 + EcoTank (i pannrum 3 m2 nästan mitt i huset) + EcoAir PolarEdition 107 + Parca 318 kökspanna (vedeldning)
Västerbottensgård (2 plan, timmerstomme) från 1860-talet, 5 mil norr om Umeå, boyta 220 m2, totalrenoverad och tilläggsisolerad 1989
Medel besparing för värme och VV under 5 år: 53%
Jiri
Expert på värmepump
Stad/land: Enhörna
Antal inlägg: 616
Karma +0/-0
Kön:
Mångsysslare
Jiri
SV: Problem med ecoair 107
«
Svar #10 skrivet:
29 januari 2016, 20:03:42 »
Citera
Ovanpå kopplingsboxen i EcoAir ta bort gummipluggen. Använd flat skruvmejsel 4-5mm och vrid avfrostnings ur axel medurs för att starta avfrostning manuelt vid fult drift och utetemp.under 2gr.
Jiri
Loggat
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
GabrielH
Expert på värmepump
Stad/land: Eslöv
Antal inlägg: 450
Karma +0/-0
Kön:
Värmepump eller värmepumpar?
GabrielH
SV: Problem med ecoair 107
«
Svar #11 skrivet:
29 januari 2016, 22:45:50 »
Citera
Värdena ser ut att vara avfrostning som kört alldeles för länge.
Avfrostningsautomatiken är ett mekaniskt ur som med 66 minuters intervall och låg temperatur byter plats på nollan från fläkt till 4-vägs-ventilen. Efter avslutad avfrostning kopplas nollan åter till fläkten, och 4-vägs-ventilen ska växla tillbaka till normaldrift. En avfrostning avslutas när förångaren uppnått 10 grader eller 11 minuter passerat.
Således, om fläkten står still indikerar det att avfrostningsautomatiken stannat i avfrostningsläge, och kan vara felkällan. Däremot om fläkten startat betyder det att avfrostningsautomatiken fungerar och växlat över till normaldrift. Trolig (om inte enda?) felkälla är då kärvande fyrvägsventil.
Jag ser det inte som alltför otroligt att begynnande kärvning inte får ventilen att hänga sig varje gång, och att gasflöde/tryck kan få den att hänga upp sig. När kompressorn stannar och trycket jämnar ut sig klickar den över till normalläge.
Loggat
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15
Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.
2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh
2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.
Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.
no_142
Nybörjare
Stad/land: Hörby/Skåne
Antal inlägg: 6
Karma +0/-0
Kön:
no_142
SV: Problem med ecoair 107
«
Svar #12 skrivet:
31 januari 2016, 17:23:29 »
Citera
Har testat lite mer under helgen när man varit hemma. Funkar utmärkt så länge d är över 4+ ute verkar d som. Blir samma fel igen när temperaturen kryper neråt nollan, och fläkten går. Så bör ju vara vara fyrvägsventilen som kärvar då...
Vad är ett rimligt pris för byte av denna?
Loggat
/Daniel
CTC Ecoel+Ecoair 107 installerad 2006, värmer upp 74+74kvm
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Luft/vatten
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten
»
CTC
(Moderatorer:
Bertil
,
Lmf
) »
Ämne:
Problem med ecoair 107
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 1125
dolda: 0
användare: 13
Användare online
:
fila
jälldorf
OF
shelter
krambriw
ing
Rille87
jantijanti
alvinpalv
VictorHus13
R.nord
Smurfen.
TS Comfort AB
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info