Hej!
Vi har haft vår Ecodan-anläggning i drift i drygt 2 år nu. Fungerar bra, med den låg förbrukning.
Dock har vi många start och stopp på vår inverter, ca 3-4 per timme. Jag styr pannan med ett dygnsprogram som till viss del hjälper.
Är det någon av er som har erfarenhet av vad som är lämplig framledning och retur, vilken diffär optimal? Vi har 7 TP22 och en fläktkonvektor som tillsammans med rör ger ca 50-60 liter vatten i radiatorkretsen. Detta verkar vara för mycket för pumpens ingångeeffekt som är drygt 3 kW. Funderar på att sätta på en volymutvidgningstank på 100 liter. Har någon erfarenhet av detta?
/Carl-Johan