Hej!
Du har 2 alternativ.
1. Använda EP 400 som en ren varmvattenberedare kopplad till en 1145.
Golvvärmen får då sin värme direkt från 1145 utan shunt.
1145 har en inbyggd växelventil som växlar mellan att värma huset eller värma varmvattnet i EP 400.
2. Använda EP 400 som en arbetstank kopplad till en 1245.
1245 gör varmvattnet helt själv, och växlar mellan att värma EP400 eller varmvatten.
Golvvärmen kopplas då på EP 400 med en egen cirkpump men utan shunt.
Varmvattenberedaren i EP 400 får vara fylld med vatten men du kan inte använda detta till tappvarmvatten på grund av legionellarisken, temperaturen i EP 400 är alldeles för låg i så fall.
Och ja, du ska ha ett filter på kalla sidan, gärna en "filterball".