Författare Ämne: Fel på eltillskott E21.E2 Greenline HE E11  (läst 1667 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad RobinB

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
Fel på eltillskott E21.E2 Greenline HE E11
« skrivet: 09 januari 2016, 14:04:46 »
Hej!
Har rensat partikelfilter och efter det så är mitt eltillskott blockerat med fellarm E21.E2, kan inte kvittera larmet..
Tacksam för hjälp/svar. Robin

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 23147
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Fel på eltillskott E21.E2 Greenline HE E11
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2016, 14:49:25 »
Det är antingen överhettningsskyddet eller automatsäkringen till elpatron som löst ut.
Du måste kontrollera och återställa.
Överhettningsskyddet sitter bakom panelen till vänster, brukar vara en liten knapp som måste tryckas in hårt med en mejsel eller liknande.
Automatsäkringarna sitter till höger bakom panelen, rätt lätta att se.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Äger 228 aktier i Nibe, men jag inbillar mig inte att min aktivitet på forumet har nån inverkan på kursen.

Utloggad RobinB

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
SV: Fel på eltillskott E21.E2 Greenline HE E11
« Svar #2 skrivet: 09 januari 2016, 15:42:05 »
Hej Carl!
Har provat trycka på överhettningsskyddet tidigare utan att lyckas, tog i ännu hårdare med tummen då gick den att trycka in. För svag i nyporna  tummenupp.
Nu funkar det, tack så mycket för hjälpen.
/Robin

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi ppnar din e-postklient
 


Annonser

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Värmepumpar i Stockholm
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Click Here!
Click Here!
Annonsera här
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
Kampanj från Polarpumpen!.
Varför betala dyrt för nåt enkelt?

Use CS Theme