Författare Ämne: Fel på eltillskott E21.E2 Greenline HE E11  (läst 7436 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad RobinB

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
Fel på eltillskott E21.E2 Greenline HE E11
« skrivet: 09 januari 2016, 14:04:46 »
Hej!
Har rensat partikelfilter och efter det så är mitt eltillskott blockerat med fellarm E21.E2, kan inte kvittera larmet..
Tacksam för hjälp/svar. Robin

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30351
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Fel på eltillskott E21.E2 Greenline HE E11
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2016, 14:49:25 »
Det är antingen överhettningsskyddet eller automatsäkringen till elpatron som löst ut.
Du måste kontrollera och återställa.
Överhettningsskyddet sitter bakom panelen till vänster, brukar vara en liten knapp som måste tryckas in hårt med en mejsel eller liknande.
Automatsäkringarna sitter till höger bakom panelen, rätt lätta att se.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad RobinB

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
SV: Fel på eltillskott E21.E2 Greenline HE E11
« Svar #2 skrivet: 09 januari 2016, 15:42:05 »
Hej Carl!
Har provat trycka på överhettningsskyddet tidigare utan att lyckas, tog i ännu hårdare med tummen då gick den att trycka in. För svag i nyporna  tummenupp.
Nu funkar det, tack så mycket för hjälpen.
/Robin

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!