Författare Ämne: Elförbrukning 410p  (läst 4002 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Klasses

  • Gäst
Klasses
Elförbrukning 410p
« skrivet: 07 januari 2016, 16:10:39 »
Hej,

Har en 410p som i princip alltid drar som minst 900w oftast mer. Detta är alltså även nör kompressorn inte går. Stänger jag pumpen så sjunker min förbrukning i huset till typ 200w vilket är kyl och frys och Standby. Vad är der som drar och är det rimligt? Jag vet inte vad fläktar och annat i den drar men verkar ju extremt.

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 10472
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Elförbrukning 410p
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2016, 16:41:28 »
Fläktarna drar som mest 170W per styck och cirkulationspumpen max ca 100W men troligen betydligt mindre. Tillkommer en del elektronik, en aning shuntmotor samt kompressorvärmare. Borde inte röra sig om mer än ca 300-400 W normalt tycker jag. Sitter det kanske en extra elektrisk kanalvärmare i uteluftskanalen som förvärmer tilluften när det är kallt?
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Fok

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 55
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Elförbrukning 410p
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2016, 17:17:59 »
Hade inte tillgång till mina uppgifter men det var jag som skrev frågan.

Det är liksom inte bara när dte är kallt utan var så även i somras. Här är en bild av förbrukningen 15 Juli t.ex. Den glider ju liksom upp på en KW rätt ofta, men det kanske är när kompressorn går då helt enkelt? Vi sover ju och har ingenting igång men kompressorn kanske måste jobba så ofta på sommaren med?

Det här var ändå ett rätt snällt exempel.


Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 10472
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Elförbrukning 410p
« Svar #3 skrivet: 07 januari 2016, 18:56:44 »
Det var ju en ganska kylig juli 2015 så kompressorn fick förmodligen jobba en del. Blir ca 500-600 W till när den går på.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Västerhaninge 17

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 587
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Elförbrukning 410p
« Svar #4 skrivet: 07 januari 2016, 19:30:57 »
Är elpatronerna frånkopplade när den drar 900w ?
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i cementplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (inst Dec 2008) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 10436kwh (t.f)

Utloggad Fok

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 55
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Elförbrukning 410p
« Svar #5 skrivet: 07 januari 2016, 20:14:13 »
Från kopplade så att den inte används enligt displayen men inte satta ur funktion så att säga.

Utloggad Fok

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 55
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Elförbrukning 410p
« Svar #6 skrivet: 08 januari 2016, 08:42:08 »
Slänger in n a de varmare dagarna under sommaren också, mönstret är detsamma. Det kanske är såhär den agerar att kompressorn går igång så pass ofta och stänger igen, någon med erfarenheter som har koll på hur deras agerar?

Sen, ur stor roll spelar filterkvalitén? Jag köpte en sån matta med det som ska motsvara orginalfiltren, men finns det några filter som är bättre än andra och varifrån köper ni era normalt?

Tack på förhand

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 10472
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Elförbrukning 410p
« Svar #7 skrivet: 08 januari 2016, 09:36:46 »
Lite svalt ute på natten och kompressorn kör i perioder sedan varmare på dagen och färre körningar. Tycker diagrammet ser rimligt ut.

Efter att Nibe slutade med de svarta dubbelfiltren använder jag filtermatta universal G3 och klipper till den. Köper från någon nätbutik. G3 är ganska tjock och "luftig". Har funderat på att prova G4 som är tunnare men lite tätare. När man rengör fläktens skovlar syns det fina dammet som ändå passerar filtret så på det sättet skulle finfilter med F-klass vara bra men det ger förmodligen för stort tryckfall(?)
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Fok

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 55
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Elförbrukning 410p
« Svar #8 skrivet: 08 januari 2016, 09:43:11 »
Jag kör också med G3,eller vad som sålts som G3, har inget att jämföra med. Tycker dock det kändes rätt mycket grövre än de som satt när jag flyttade in, dock tror jag tidigare ägare bara borstade rent de filtren och körde på samma i evighet. Jag bruka byta ut de vid varje tillfälle vilket jag antar man ska?

Frågan är om en sån här skulle funka? http://filteronline.net/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=249&virtuemart_category_id=16&Itemid=101

Sen vet jag inte om det bryter mot några regler att länka, hoppas inte det!

MVH

Fok

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 10472
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Elförbrukning 410p
« Svar #9 skrivet: 08 januari 2016, 09:59:16 »
Man bör dammsuga filtret ordentligt var tredje månad och byta ut det (minst) en gång per år vad jag vet. Skulle verkligen vilja prova den G4 filtermatta som länken går till, mycket intressant, har inte sett något liknande tidigare. Får bli nästa gång det är dags att handla filter.
« Senast ändrad: 08 januari 2016, 11:22:16 av Josth »
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Fok

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 55
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Elförbrukning 410p
« Svar #10 skrivet: 08 januari 2016, 10:07:49 »
En sista sak också. Jag har inga radiatorer idag och är väl i väl i stånd att installera det. Går det att uppskatta hur mycket mer energi pumpen kommer förbruka i och med det?

Sen, vad bör förhållandet mellan framledning, tilluft och avluft vara? Har inte direkt läst av kanalerna och reflekterat över det idag i och med att jag inte har några radiatorer utan bara luftbatteriet aktivt utöver VVB-funktionen.

Tack på förhand, igen!

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 10472
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Elförbrukning 410p
« Svar #11 skrivet: 08 januari 2016, 11:45:41 »
Det beror på hur mycket energi huset drar. På vinterhalvåret går ju 410P mycket med elpatronen och byter man elradiatorer mot vattenburet och elpatron blir det ingen direkt skillnad i energiförbrukning. På sommarhalvåret när kompressorn klarar värmen ensam mesta tiden sparar man däremot en del.

Tilluftflödet ska vara lite mindre än frånluftflödet, kanske ca 90%, för att skapa ett visst undertryck i huset. Framledningen går till både tilluftsbatteriet samt eventuella radiatorer och/eller golvvärme parallellt. En trimventil används för att justera värmen från tilluftsbatteriet rätt.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad perra83

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1505
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Elförbrukning 410p
« Svar #12 skrivet: 09 januari 2016, 05:34:31 »
Min 410P från 2008 drar ca 200W när bara fläktarna går. Ca 800-850W när kompressorn går.
*Götenehus -84 155m² 1,5 plan  *Cronspisen 3m³ ved/år uppskattat  *LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17  *Acetec PD-250 -14  *Östberg Heru 100 S EC -21  *Nya fönster -21/-22/-23 U-värde 0,8/0,9  *Nibe S1255 6kW -23
Tot förb
2022 8389 kWh 7404 kWh utan elbilsladdning
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2017 13356 kWh Luftvärmepump juni
2016 14151 kWh Elektrisk golvvärme i badrum mars
2015 13292 kWh Monterat rumsgivare till 410P
2014 12627 kWh Acetec 250 installerad november
2013 12857 kWh
2012 13415 kWh Köpte huset i maj
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh

Utloggad Fok

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 55
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Elförbrukning 410p
« Svar #13 skrivet: 09 januari 2016, 06:36:38 »
Det låter ju som min med. Kanske inte ligger utanför det normala då.

Varför finns det ingen variant med större kompressor? Och vad skulle ni som har en 410 skaffa om ni var tvungna att byta idag? Och hur ofta uppdaterar man modeller egentligen?

Pratade med Nibes support för några veckor sen och då så en kille att det var mycket nytt på gång men det dementerades av nästa person. Så hur ofta händer det något egentligen?

Utloggad perra83

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1505
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Elförbrukning 410p
« Svar #14 skrivet: 13 januari 2016, 13:38:35 »
Större kompressor... iofs men... från tidig vår till sen höst klarar den lätt att hålla värmen hos mig i alla fall som bor strax norr om Örebro. Lite stöttning av elpatron när vi duschar tycker ja inte är så farligt.

410P försvann för bara något år sedan och nu är det lite glest med likvärdiga hos Nibe så det stämmer säkert att det är nytt på gång. Jag funderar på samma sak. Ska jag spara några kWh/år genom att skippa värmd tilluft eller fortsätta med samma koncept. 155kvm och lite drygt 13000kWh/år tycker jag inte är så mycket med ett hus från -85 och krypgrundsavfuktare.
*Götenehus -84 155m² 1,5 plan  *Cronspisen 3m³ ved/år uppskattat  *LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17  *Acetec PD-250 -14  *Östberg Heru 100 S EC -21  *Nya fönster -21/-22/-23 U-värde 0,8/0,9  *Nibe S1255 6kW -23
Tot förb
2022 8389 kWh 7404 kWh utan elbilsladdning
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2017 13356 kWh Luftvärmepump juni
2016 14151 kWh Elektrisk golvvärme i badrum mars
2015 13292 kWh Monterat rumsgivare till 410P
2014 12627 kWh Acetec 250 installerad november
2013 12857 kWh
2012 13415 kWh Köpte huset i maj
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!