Ämne:
Nibe f750 öjämn temp över/under våning
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
Prev
1
[
2
]
Alla
Gå ned
Författare
Ämne: Nibe f750 öjämn temp över/under våning (läst 8448 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 30543
Karma +20/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Nibe f750 öjämn temp över/under våning
«
Svar #15 skrivet:
01 januari 2016, 11:52:18 »
Citera
Hej!
Nu är jag med, bilden med blommorna är tapp-kallvatten/varmvatten fördelare.
Alla reglerdon ser ju öppna ut, och du verkar inte ha en sekundärsida utan allt drivs med den interna cirkpumpen i nibe 750.
Det du kan göra är att ställa in termostaterna på övervåningen på den temperatur du vill ha, och ha alla termostater fullt öppna på undervåningen.
Nibe 750 har en liten inbyggd arbetstank så det kommer funka helt OK.
Rumsgivaren till nibe 750 bör placeras i undervåningen där termostaterna är på max (eller reglerdonen borttagna).
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
maxad1979
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 33
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
maxad1979
SV: Nibe f750 öjämn temp över/under våning
«
Svar #16 skrivet:
01 januari 2016, 12:45:32 »
Citera
Hej,
Så jag sänker termostaterna till önskad temp på övervåningen och låter nedre våningens va helt öppna ?
Har läst om nån fördelare som man kan ställa in för att justera flödet till övervåningen men vet inte riktigt vart den ska sitta om jag nu har förstått det hela rätt!
Bör jag inte ändra fläktens hastighet till lägre än 75% som den står på ?
spontant känns det som att jag bör ta hit en fackman med kunskaper som kan justera in allt rätt så får man små justera efterhand.
Ska testa nu med tipset om termostaterna på övervåningen så får jag se om jag lyckas få till en jämnare värme mellan planen.
Loggat
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 30543
Karma +20/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Nibe f750 öjämn temp över/under våning
«
Svar #17 skrivet:
01 januari 2016, 13:06:22 »
Citera
Fläkthastigheten bör justeras in av en fackman, men du kan göra en grovjustering själv.
Jag har för mig om att under meny 3 någonstans kan man läsa av luftflödet, du ska ha 0,35 l/s och kvadratmeter hus.
Så om huset är 150 m2 blir det 0,35 x 150 = 52,5 l/s.
Du får räkna fram vad du ska ha och sen justera in fläkthastigheten så flödet hamnar i närheten.
Du skulle kunna strypa in flödet på värmevattnet till fördelaren på övervåningen, men resultatet kan bli att värmen på golven blir ojämn, hade du haft en shuntgrupp där uppe kunde du strypt in flödet på primärsidan (före shunten) men det ser inte så ut.
«
Senast ändrad: 01 januari 2016, 13:08:59 av Carl N
»
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
maxad1979
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 33
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
maxad1979
SV: Nibe f750 öjämn temp över/under våning
«
Svar #18 skrivet:
01 januari 2016, 13:07:57 »
Citera
Hur ser rumsgivaren ut förresten så jag vet vad jag letar efter
Loggat
maxad1979
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 33
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
maxad1979
SV: Nibe f750 öjämn temp över/under våning
«
Svar #19 skrivet:
01 januari 2016, 15:15:36 »
Citera
jag har något liknande även på övervåningen, nu avvisas bilden när jag försöker lägga in den så jag vet inte vad detta bror på!
Har ni inte kännedom om någon duktig fackman som kan justera in både min Nibe maskin samt ventilationen ?
Loggat
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 30543
Karma +20/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Nibe f750 öjämn temp över/under våning
«
Svar #20 skrivet:
01 januari 2016, 15:41:18 »
Citera
Är det inte du som köpt grejerna?
I så fall ska din installatör göra alla injusteringar.
Annars kan du kolla här efter närmsta serviceombud.
http://www.nibe.se/Kontakt/For-Privatpersoner/Hitta-serviceombud/
Rumsgivaren är en vit fyrkantig låda, det är inte säkert att den finns, en del installatörer bryr sig inte om att montera den.
Du kan se i meny 1.9.4 om du har en rumsgivare installerad.
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
maxad1979
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 33
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
maxad1979
SV: Nibe f750 öjämn temp över/under våning
«
Svar #21 skrivet:
01 januari 2016, 16:54:20 »
Citera
Jag köpte huset som det står och allt va redan monterad tyvärr. Har vart i kontakt med tidigare ägaren soms visserligen aldrig bodde i huset men killarna som han anlitade och kom på efterbesök gav ingen bra intryck så jag avstod från hjälpen där.
Okej den låda finns och är installerad i rummet utanför Nibe.
Loggat
maxad1979
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 33
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
maxad1979
SV: Nibe f750 öjämn temp över/under våning
«
Svar #22 skrivet:
06 januari 2016, 13:49:53 »
Citera
Har ringt nu Nibe support och någon ska komma ut till mig nästa fredag för att gå genom allt.
Nåt är galet den ligger på runt 130kw förbrukning per dag och jag har runt 21 grader på nedre plan och 19 på andra.
Jag uppdaterade programvaran i maskinen och jag tror det kan va det som ställer till det men enligt Nibe så kan den inte göra det så jag vet inte.
Nu loggade jag Vp en kort stund och tänkte lägga in den här om någon kan se nåt som står galet, själv fattar jag ingenting ut av vp och fick jag välja om idag så hade jag nog aldrig gått på nibe måste jag säga, det verkar som inte ens de själva har koll på hur allt ska funka.
Loggat
Josth
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10472
Karma +4/-2
Kön:
Josth
SV: Nibe f750 öjämn temp över/under våning
«
Svar #23 skrivet:
06 januari 2016, 15:31:54 »
Citera
Det är bättre om du döper om loggfilen till ".txt" på slutet när du lägger upp den här. Då går den att öppna i t.ex. notepad eller enkelt importeras i MS Excel för närmare analys.
Loggat
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.
maxad1979
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 33
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
maxad1979
SV: Nibe f750 öjämn temp över/under våning
«
Svar #24 skrivet:
06 januari 2016, 19:36:09 »
Citera
okej
Nu har jag kopplat upp mig på Nibe Uplink och tänkte ta några dump på logg. Vore tacksam om ni kan ta en titt och se om nåt är galet.
Loggat
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
Prev
1
[
2
]
Alla
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Frånluftsvärmepumpar
»
Nibe
(Moderator:
Rickard
) »
Ämne:
Nibe f750 öjämn temp över/under våning
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 1070
dolda: 0
användare: 4
Användare online
:
Jokkmokksjokke
tyke
Erik Renberg
Tony B
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info