Det skrev jag inte ,, jag har redigerat inlägget ... Jag skrev att man skall alltid räkna fram dimensioneringen efter flödet 7 kw .. du kör 5° delta .. 0,334 lps det är dryga 500 pascal per m det känns som du har ett system det är lite trångt i ..vad har du för lyfthöjd på cp ? vilken hastighet tvingas du köra den i för att få ut 5° delta i tillförd effekt på sista radiatorn 500 pascall jag skulle inte få igenom det på en besiktning .cc