SV: Problem med 1 rörssystem
« Svar #60 skrivet: 09 november 2016, 08:44:36 »
Så att deltat över hela slingan blir ca 7-8 grader, hos mig innebär det 2 grader i SNITT men mer eller mindre beroende på hur stort elementet är.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad Frederiksen

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: sundsvall
  • Antal inlägg: 109
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Problem med 1 rörssystem
« Svar #61 skrivet: 09 november 2016, 10:59:29 »
Så att deltat över hela slingan blir ca 7-8 grader, hos mig innebär det 2 grader i SNITT men mer eller mindre beroende på hur stort elementet är.

Den ekvationen blir nog svår för mig  :-\ tror tempen mellan framledning och retur på radiatorerna ligger på ca 5 grader, deltat på slingan med 5 radiatorer ligger på ca 13 och slingan med 4 radiatorer har ca 11 i delta...  Men  ska göra en utförlig mätning I helgen så får man se
Mexitegelhus byggt -72, 2 våningar med 4 etage totalt 250kvm uppvärmt. Nya 3 glasfönster.
Thermia villa classic 105 installerat år 2001 med 180m borra.

Utloggad Frederiksen

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: sundsvall
  • Antal inlägg: 109
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Problem med 1 rörssystem
« Svar #62 skrivet: 10 november 2016, 08:06:31 »
Då har man tillbringat hela kvällen till att mäta... så här vart resultaten -3 grader ute och matte när vp gåt I ca 15-20min.
Delta vp:10grader
Delta slinga 1, 6,5 grader. (4 radiatorer)
Delta slinga 2, 14grader! (4 radiatorer)
Delta slinga 3, 17grader! (5 radiatorer)
Delta slinga 4, 7 grader (bara några meter prisolrör I betonggolvet I hallen)
Delta slinga 5, 5 grader ( 1 Fläktkonvektor)
Slinga 6, golvvärme där alla 4 slingor har ett delta på 3 grader.

Detta är ju sjukt dåliga värden på deltat. testade att stännga av slinga 5, deltat över vp steg från 10 till 11 och ingen skillnad på övriga slingor.
Alla radiatorer har en skillnad på ca 5 grader och då har jag srtypt lite på den första radiator I varje slinga.

Testade att stänga av alla radiatorer på slinga 2 och då vart det helt stop I flödet!!! Visade sig att radiator nr 2 på slingan förmodligen har ett två rörs Koppel eller om kopplet är helt stängt?? Testade då att bara ha denna radiator påslagen på slingan och deltat over slingan blev nu 13 istället för 14, det måste ju bero på att flödet genom denna radiator är riktigt dåligt.. Ska bifoga bilder så fort jag kan.
Mexitegelhus byggt -72, 2 våningar med 4 etage totalt 250kvm uppvärmt. Nya 3 glasfönster.
Thermia villa classic 105 installerat år 2001 med 180m borra.

Utloggad Frederiksen

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: sundsvall
  • Antal inlägg: 109
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Problem med 1 rörssystem
« Svar #63 skrivet: 10 november 2016, 08:17:49 »
Jag har ju inte ljusterbara koppel på mina radiatorer men den radiator byttes ut vid ett fönsterbyte och det ser anorlunda ut. Går det att ljusrera?
Mexitegelhus byggt -72, 2 våningar med 4 etage totalt 250kvm uppvärmt. Nya 3 glasfönster.
Thermia villa classic 105 installerat år 2001 med 180m borra.

Utloggad Jiri

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 616
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Mångsysslare
SV: Problem med 1 rörssystem
« Svar #64 skrivet: 10 november 2016, 21:33:32 »
Egentligen, det du skulle behöva, är dimensionerings program, och se efter dina slingor och radiatorer med rätt avgiven värmebehov för varje rum.
Som jag ser på bilden?!, klara sig med enkelt panel(TP11) lämnar en hel del att önska?
Jiri
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!

Utloggad Frederiksen

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: sundsvall
  • Antal inlägg: 109
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Problem med 1 rörssystem
« Svar #65 skrivet: 11 november 2016, 07:42:04 »
Egentligen, det du skulle behöva, är dimensionerings program, och se efter dina slingor och radiatorer med rätt avgiven värmebehov för varje rum.
Som jag ser på bilden?!, klara sig med enkelt panel(TP11) lämnar en hel del att önska?
Jiri

Jo jag vet och det är därför jag har sån liten vattenvolym I mitt system, detta är dock en av 3 radiatorer som har konvektorplåt resten är vanliga enkelpanel ... Har räknat ut att radiatoreffekten I mitt hus (bortsätt från golvvärmen och fläktkonvektorn) är ca 39w per kvm. men jag klarar mig ändå på kurva 37 (börvärde 37grader vid 0 grader ute) och det känns ju ganska bra med tanke på att all radiatorer I slutet av slingorna då är runt 30 grader som mest....
Sen så ligger radiatoreffekten på varje slinga på mellan 1300w och 1400w och slingorna är ju 15mm och de ska ju klara 1500w vad jag förstår. VP klarar I dagsläget att gör ca 47 grader varmt på framledningen så om jag skulle öka radiatoreffekten så skulle nog vp inte klara så mycket, fast då kan man ju sänka värmekurvan istället men tror det blir svårt att räkna hem...
Har ju ca 70 liter vatten I mitt radiatorsystem  + golvvärmen som har ca 36 liter men den vattenvolymen jobbar ju inte vp mot hela tiden...
Nu har jag räknat på dut 30 som radiatoreffekt och det är ju rätt som jag förstår

Har nu fått reda på att det är ett 2 rörs Koppel som sitter monterat på min radiator,  så det är inte så konstigt att flödet inte är så bra på denna slinga!! Tror att jag ändå ska passa på att byta till en dubbelpanel  när jag byter till ett 1 rörskoppel.

Men är det någon som vet om flödet går att justera på kopplet på bilden? borde isåfall var bakom muttrarna man justerar? för vore ju bra om man kunde få batter flöde genom radiator tills man ska byta.. vill ju inte ha vatten over hela golvet om man skulle testa  ???
Mexitegelhus byggt -72, 2 våningar med 4 etage totalt 250kvm uppvärmt. Nya 3 glasfönster.
Thermia villa classic 105 installerat år 2001 med 180m borra.

Inloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7750
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Problem med 1 rörssystem
« Svar #66 skrivet: 11 november 2016, 09:05:26 »
Vore det ett tvårörssystem är det troligen bara att öppna locket och strypa, MEN eftersom det är ettrörssystem kan man inte strypa det elementet utan att det påverkar hela slingan. Man måste ha ett koppel med bypas så att man behåller hela slingans flöde och bara stryper det enskillda elementet.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad Frederiksen

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: sundsvall
  • Antal inlägg: 109
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Problem med 1 rörssystem
« Svar #67 skrivet: 11 november 2016, 10:53:18 »
Vore det ett tvårörssystem är det troligen bara att öppna locket och strypa, MEN eftersom det är ettrörssystem kan man inte strypa det elementet utan att det påverkar hela slingan. Man måste ha ett koppel med bypas så att man behåller hela slingans flöde och bara stryper det enskillda elementet.

Jo jag förstår det men jag tänkte att om nu kopplet är ljusterbart och det är strypt mycket I dagsläget så borde det hjälpa lite att öppna upp dom och få batter genomströmmning I radiator, fast nu när jag tänker efter så borde ju termostatdelen strypa istället? om nu inte det också går att ljustera upp mer...

Tanken är iaf att byta ut denna radiator mot en dubbelpanel och montera ett 1 rörskoppel, då får denna slinga en radiatoreffekt på 1540w (nu1300w) och I samma veva ska jag byta ut 3st övergångar (3 radiatorer borttagna) då det bara är 6mm hål I dessa mma övergångar. Detta måste väll ändå öka cirkulationen I denna slinga? för det kan ju inte bli bra flöde där termostaten ska sitta....
Tack för alla svar så här långt, känns som att man går åt rätt håll  :)
Mexitegelhus byggt -72, 2 våningar med 4 etage totalt 250kvm uppvärmt. Nya 3 glasfönster.
Thermia villa classic 105 installerat år 2001 med 180m borra.

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1160
  • Karma +0/-0
  • Många blir det
SV: Problem med 1 rörssystem
« Svar #68 skrivet: 12 november 2016, 05:19:23 »
Jag har ju inte ljusterbara koppel på mina radiatorer men den radiator byttes ut vid ett fönsterbyte och det ser anorlunda ut. Går det att ljusrera?
Tycker det ser ut som Qvattros avstängningsventiler som sitter där och då kan du använda dom som justering av radiatorn.
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

Utloggad Frederiksen

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: sundsvall
  • Antal inlägg: 109
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Problem med 1 rörssystem
« Svar #69 skrivet: 12 november 2016, 16:14:41 »
Tycker det ser ut som Qvattros avstängningsventiler som sitter där och då kan du använda dom som justering av radiatorn.

Testade nu och det är ljusterbart, dock så var dom fullt öppen och det gick inte å ljustera termostatkopplet så blir till att beställa lite grejor i helgen..

Bytte KB givare i dag men fick bara den ena (KB till) att fungera. KB fr visar fortfarande 58grader, någon som varit med om något liknande? Testat att startat om Vp men ingen skillnad. Värdet för KB till är -2 när pumpen snittat på ca 15 timmar per dygn iaf..
Mexitegelhus byggt -72, 2 våningar med 4 etage totalt 250kvm uppvärmt. Nya 3 glasfönster.
Thermia villa classic 105 installerat år 2001 med 180m borra.

Inloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7750
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Problem med 1 rörssystem
« Svar #70 skrivet: 12 november 2016, 17:18:37 »
Givarna sitter inte anslutna på fel plintar?
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad Frederiksen

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: sundsvall
  • Antal inlägg: 109
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Problem med 1 rörssystem
« Svar #71 skrivet: 13 november 2016, 17:17:32 »
Givarna sitter inte anslutna på fel plintar?

Hur ser man det? Jag lossade bara snabbkontakterna  och satt dit nya givarna? Givarnarkabeln är bara 20cm sen är det snabbkontakter. Kan det bero på att jag bytte när elen var på? När jag bytte den andra så slog jag av vp och den fungerar.
Mexitegelhus byggt -72, 2 våningar med 4 etage totalt 250kvm uppvärmt. Nya 3 glasfönster.
Thermia villa classic 105 installerat år 2001 med 180m borra.

Utloggad Frederiksen

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: sundsvall
  • Antal inlägg: 109
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Problem med 1 rörssystem
« Svar #72 skrivet: 17 november 2016, 00:26:27 »
Ska få testa en ny givare imorgon så få se om det blir bättre. Får även ett nytt 1 rörskoppel som är ljusterbart och kommer bytas till helgen.
Men har i väntan på detta gjort tester på den slinga som har 17 i delta och som har 5 radiatorer som  totalt ger 1380w. Fattar ingenting!!! För om jag stänger av alla radiatorer på termostaterna så blir deltat över slinga 18 alltså 1 grad högre.  Deltat över vp stiger också från 11 till 12 och alla övriga slingor får också 1 eller 2 grader högre delta. Hur tusan är detta möjligt??? När vp sedan stått still i 10min så är deltat 8 grader på denna slinga, och då är deltat 0 i vp.. måste ju vara nått galet ???
 Kan det bli så att vattenvolymen i systemet är så lite att trycket i systemet bli för stort??
Eller kan det vara så att det gömmer sig någon luftficka i systemet? Men samtidigt fungerar ju slingan på övervåningen kanon och det är samma radiator tillverkare och koppel där och dessutom ger den slingan lika många watt och är bara lite kortare och där är ju deltat 6,5 grader......
Mexitegelhus byggt -72, 2 våningar med 4 etage totalt 250kvm uppvärmt. Nya 3 glasfönster.
Thermia villa classic 105 installerat år 2001 med 180m borra.

Utloggad Frederiksen

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: sundsvall
  • Antal inlägg: 109
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Problem med 1 rörssystem
« Svar #73 skrivet: 01 december 2016, 18:54:01 »
Nu har det hänt lite saker, bytte först till ett 1 rörskoppel och provade sen. Det blev ingen stor skillnad vad jag kunde känna med handen i alla fall, vp hade fortfarande 11 i delta. Sedan bytte jag ut dom 2 mma förbiövergångarna mot 2st av en gammal variant  o då blev det stor skillnad. Deltat över vp blev 9 i stället för 11, alltså 2 grader bättre!  Kommer aldrig mer tro på dom som säger att en liten strypning inte gör något,  mma koppen är ca 6mm invändigt och dom jag satt dit är ca 17mm.  Ska testa med ir kameran imorgon och se hur deltat är över denna slinga, för dessa ändringar är bara gjorda på 1 slinga. Så deltat över den måste ju ha blivit bra mycket bättre än förut då den låg på 13 grader ☺
Mexitegelhus byggt -72, 2 våningar med 4 etage totalt 250kvm uppvärmt. Nya 3 glasfönster.
Thermia villa classic 105 installerat år 2001 med 180m borra.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!