Det är snarare så att det är andra parametrar som styr hur pumpen ska jobba. Hur mycket pumpen drar är sedan beroende av hur många liter per sekund som flödar och vilket tryck som pumpen jobbar mot.
Jag har exempelvis en Grundfos Alpha2 som har flera olika "styrprogram" att välja mellan beroende på vilka behov man har.
De äldsta pumparna hade bara en "fart" och för att få till rätt flöde fick man alltså sätta in strypventiler, ett fungerande men inte speciellt energisnålt alternativ. Efter dessa kom det pumpar med 3-4 fasta varvtalsläget så att man bättre kunde anpassa pumpens kapacitet till systemet.
Med dessa pumpar kunde man få ner energiförbrukningen, men man fick ändå ett tryck som varierade med system och med varierande värmebehov. När man dimensionerar ett radiatorsystem utgår man oftast från ett visst tryckfall i systemet för att kunna räkna ut hur varje radiator skall injusteras för att få rätt flöde och därmed rätt effekt i varje radiator. Om trycket över en radiator varierar kommer också avgiven värme att påverkas.
För att få ett stabilare tryck i systemet tog man fram pumpar som är tryckstyrda och alltså anpassar sitt varvtal för att hålla ett visst tryck, vilket resulterar i stabilare drift. När termostaterna på radiatorerna börjar strypa för att minska värmeavgivningen i vissa delar av systemet så tenderar trycket att stiga vilket pumpen känner av och sänker varvtalet. Detta medför att pumpen drar mindre ström och vi gör en besparing. Utöver besparingen så undviker vi oljud i termostatventiler som annars kan bli följden av det höjda trycket som uppstår.
Utöver dessa alternativ så har det också tagits fram en variant där man varierar trycket med flödet, proportionerligt tryck. Jag har ännu inte fått fullt grepp om logiken i detta, men det tycks vara så att det lämpar sig för vissa system där man har en kapacitetsstyrning ute i systemet, magnetventiler eller dylikt för konvektorer och aerotemprar. För system där denna lösning lämpar sig finns en möjlighet att spara ytterligare på elen till cirk-pumpen, men samtidigt ändrar vi difftrycket i systemet hela tiden med risk att vi också påverkar balansen (injusteringen) mellan radiatorerna och slingorna.