Regleringsproblem
« skrivet: 07 januari 2006, 09:42:50 »
Har dockat Nibe 360:an till den befintliga FJV-VVX för att använda den som spetsvärme. Själva inkopplingen är ganska okomplicerad man kopplar bort värmepatronerna och låter kontaktorn i stället styra cirkulationspumpen i värmeväxlaren så att varmt vatten spolas in i värmepumpens "pann-del".

Mitt problem består i att reglera temperaturen på tillskottsvattnet, det får enligt NIBE inte vara varmare än 60 grader och måste även vara varmare än c:a 55 grader (i annat fall så slutar inte VP att begära spets).

Den första lösningen jag provade var att ersätta utegivaren på VVX reglercentralen med en given resistans och sedan justera in kurvlutningen så framledningstemperaturen landade på c:a 58 grader. Spänningsförsörjde reglercentralen i VVX från Nibe'ns externa utgång - funkade jättebra vid spetsbehov men eftersom motorshunten inte går tillbaka till stängt läge vid strömbortfall så innebar det att jag i "viloläge" hade ett flöde av fjärrvärmevatten men inget energiuttag = ett icke önskvärt driftfall.

Gjorde då om lösningen lite så att reglerautomatiken alltid har spänning men jag i stället styr cirkulationspumpen enbart och med ett växlande relä låter reglercentralen "tro" att det vid spetsbehov är -20 grader ute och vid normalläge tror den att det är +30 grader.

Den senare lösningen funkar bättre men eftersom det blir ganska snabba "väderomställningar" för reglercentralen så är systemet ganska trögt, tar en bra stund för automatiken att börja spetsa så temperaturen i VP sjunker mer än vad den e.g borde behöva. Problemet är inte lika påtagligt när spetsbehovet försvinner eftersom jag då har stoppat cirkulationspumpen men det tar ändock tid innan shunten stännger FV sidan vilket både ger oljud och en tid då jag förbrukar FV vatten men utan energiuttag.

Behöver alltså hitta en reglering som är snabbare och bara ser till att reglera framledningstempen till c:a 60 grader.  Någon som har ett bra tips på hur man skall göra?

Det jag har att tillgå är:
-Framledningstemp (PT1000 givare)
-Motorventil på FV sidan
-Signal som indikerar spetsbehov

Motorventilen är av typen "3-läge" vilket innebär att den i spänningslöst tillstånd står still och att man med spänning kan styra öppna / stäng. Den rör sig 1mm per 90 sekunder (maximal öppning är 4mm

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 658
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!