Författare Ämne: Sänka min innomhustemperatur Nibe Fighter 410  (läst 1451 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Bulltjuven

  • Gäst
Bulltjuven
Sänka min innomhustemperatur Nibe Fighter 410
« skrivet: 10 oktober 2015, 08:09:15 »
Hej. Vi har nyligen köpt ett hus. Och jag kan mycket lite om värmepumpar.  Vi skulle vilja sänka inomhustemperaturen vi har mellan +23-25  grader hela tiden. Vi har vattenburna radiatorer som man går under dessa temperaturer.  Jag skulle vilja ha en inomhus temp på runt 19 grader sen kunna toppa upp värmen med vår kakelugn som har en inbyggd fläkt.
Jag har provat ändra om på "förskjutning av värmekurva" ratten men vi märker inte av någon skillnad ( vi har väntat ett dygn mellan ändringarna)  kan jag ändra på någon inställning? dontknow
Huset finns i Västerbotten
Detta är våra inställningar
1.50
2.38
3.05
4.02
5.03
6.09
7.03
8.42
9.26
10.38
11.00
12.50
13.00
14.01
15. --

Mvh wille

Utloggad Thelemorf

  • Mättekniker
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 373
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Barmark är fult!
SV: Sänka min innomhustemperatur Nibe Fighter 410
« Svar #1 skrivet: 10 oktober 2015, 08:16:54 »
Grundjusteringen av rumstemperaturen görs väl med funktionen "val värmekurva" sedan finjusterar du på "förskjuta värmekurva".

Personligen ser jag inte riktigt varför du vill elda i kakelugnen för att höja rumstemperaturen så länge det inte är för kallt ute för att värmepumpen ska klara av att hålla korrekt temperatur
Ivt greenline HT C7 med 600m slinga + Bacho ACJ

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 10196
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Sänka min innomhustemperatur Nibe Fighter 410
« Svar #2 skrivet: 10 oktober 2015, 08:28:23 »
Värmekurva 9 med förskjutning +3 är höga värden, inte undra på att det blir ganska varmt. Prova t.ex. värmekurva 8 med förskjutning 0 så borde det bli tydlig skillnad på ett par dygn.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29881
  • Karma +19/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Sänka min innomhustemperatur Nibe Fighter 410
« Svar #3 skrivet: 10 oktober 2015, 14:10:09 »
Tillufttemp är också hög, börja med att kolla hur de blir med en lägre kurva men ev så behöver ni också justera ner vattenflödet till tilluftbatteriet.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!