Menu ≡
×
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
►
Medlemmar
◄
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt
»
Nibe
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
F1255-6, gradminuterna har flippat ur
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå ned
Författare
Ämne: F1255-6, gradminuterna har flippat ur (läst 3031 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Stortrollet
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 51
Karma +0/-0
Stortrollet
F1255-6, gradminuterna har flippat ur
«
skrivet:
28 september 2015, 17:00:45 »
Citera
Jag har en nyinstallerad F1255-6. Den började tuffa på som förväntat, men det senast dygnet har det plötsligt börjat bli kallt inne.
Jag hade usb-loggning igång, så jag tog en titt i loggen. Det verkar som att gradminuterna helt plötsligt hoppar från -65 till 2853. Efter det räknar den inte ner heller utan värdet ligger kvar på 2853. Någon som har en bra förklaring till vad som pågår?
Log:
Divisors 1 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 1 10 10 10 1 1
Date Time version R-version BT1 BT2 EB100-EP14-BT3 BT6 BT7 EB100-EP14-BT10 EB100-EP14-BT11 EB100-EP14-BT12 EB100-EP14-BT14 EB100-EP14-BT17 BT50 Tot.Int.Add Alarm number Calc. Supply Degree Minutes BT1 Average Relays PCA-Base Prio
...
2015-09-27 05:32:32 6080 8 12 324 281 425 443 60 40 324 498 98 203 0 0 331 -658 90 7 30
2015-09-27 05:32:47 6080 8 13 324 281 425 443 60 40 324 498 99 202 0 0 331 28536 90 6 10
...
Nu ställde jag gradminuterna manuellt på 0 och kollade en minut senare, värdet är tillbaka på 2853 igen.
Någon som kan komplettera listan nedan så jag vet vad som loggas.
Date - Datum
Time - Tid
version - Version mjukvara?
R-version - Version mjukvara?
BT1 - Utegivare
BT2 - Värme, tillopp
EB100-EP14-BT3 - ?
BT6 - varmvatten, laddning
BT7 - varmvatten, topp
EB100-EP14-BT10 - kb in
EB100-EP14-BT11 - ?
EB100-EP14-BT12 - ?
EB100-EP14-BT14 - ?
EB100-EP14-BT17 - ?
BT50 - rumsgivare
Tot.Int.Add -
Alarm number - Larm
Calc. Supply - Beräknad framledning
Degree Minutes - Gradminuter
BT1 Average - Medelutetemp, för hur lång tillbaka?
Relays - ?
PCA-Base - ?
Prio - ?
Loggat
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 29875
Karma +19/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: F1255-6, gradminuterna har flippat ur
«
Svar #1 skrivet:
28 september 2015, 22:11:38 »
Citera
Jag vågar påstå att den inte ska bete sig så.
Vad jag kan se så ligger framledningen strax under börvärdet, så det finns ingen rimlig förklaring.
Värdet 28536 är även helt orimligt, det borde vara max +100 eller liknande.
Reklamera!
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 19213
Karma +15/-14
Smurfen.
SV: F1255-6, gradminuterna har flippat ur
«
Svar #2 skrivet:
29 september 2015, 08:02:24 »
Citera
Kan du bifoga original log filen vore intressant att se den.
Loggat
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.
värmarn_oinloggad
Gäst
värmarn_oinloggad
SV: F1255-6, gradminuterna har flippat ur
«
Svar #3 skrivet:
29 september 2015, 13:54:06 »
Citera
Jag har för mig jag var med om något liknande på min 1255-16 tidigare. Gradminuterna var helkonstiga och det hjälpte inte att nollställa dem. Har för mig att jag vid det tillfället hade pillat lite i service-menyn, kanske var det därför. Efter en omstart så fungerade det dock som det skulle igen.
Loggat
Stortrollet
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 51
Karma +0/-0
Stortrollet
SV: F1255-6, gradminuterna har flippat ur
«
Svar #4 skrivet:
29 september 2015, 23:11:47 »
Citera
Det känns som en bugg. Jag har ju pillat på diverse parametrar, men det känns ologiskt att gradminuterna kan hoppa så utan att det är ett fel i mjukvaran.
Loggar bifogas:
150926-1.log 2015-09-27 05:32:47 - här flippar den ur första gången
150928-1.log 2015-09-28 16:36:49 - här är nog min manuella nollställning, gradminuterna går från 2853-0-100-2853
150928-2.log - omstart av pumpen, den hoppar lite konstigt i början men börjar sedan bete sig mer normalt. Vid 2015-09-29 04:55:11 så flippar den ur igen.
Jag får väl återställa dom parametrar jag sparade innan jag började leka i menyerna och se om det hjälper innan jag börjar pilla igen.
Finns det en förteckning över parameter-id:n någonstans eller är det Nibes hemlighet? Jag diffade två parameterfiler för att se vad som skiljer, men det är ju inte så lätt att se vad som är vad. Jag skulle vilja testa mig fram till exakt vad som triggar detta, men jag kommer inte ihåg exakt vad jag ändrat.
Loggat
Stortrollet
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 51
Karma +0/-0
Stortrollet
SV: F1255-6, gradminuterna har flippat ur
«
Svar #5 skrivet:
29 september 2015, 23:46:34 »
Citera
Ändrade parametrar är enligt nedan (jag hittade en del parameter-id:n)
Men som sagt, jag får väl testa att backa innan jag skyller på ändringarna. (Och blir det ingen skillnad så är det åtminstone inte mitt fel, så då får jag väl gnälla på pumpen.)
43005 "Degree Minutes" -636 => 28536
47007 "Heat curve S1"8 => 9
47011 "Offset of the heat curve" 0 => -3
47041 "Hot water mode";" 0=Economy 1=Normal 2=Luxury" 1 => 0
47134 "Period HW" 30 => 40
47206 "DM start heating";"The value the degree minutes needed to be reached for the pump to start heating" -60 => -200
47208 "DM start add.";"The value the degree minutes needed to be reached for the pump to start electric addition" -70 => -210
47209 "DM between add. steps";"The number of degree minutes between start of each electric addition step" 100 -> 200
47375 Stopp av värme - 170 => 150
47376 Stopp av tillsats - 150 => 100
47385 "Time format";" 12=12 hours 24=24 Hours" 12 => 24
48072 Startdifferens tillsats - 400 => 700
48275 Värme, cirkulationspump max hastighet 100 => 60
«
Senast ändrad: 30 september 2015, 22:45:03 av Stortrollet
»
Loggat
tipo874
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4384
Karma +5/-0
Kön:
tipo874
SV: F1255-6, gradminuterna har flippat ur
«
Svar #6 skrivet:
30 september 2015, 08:13:40 »
Citera
Den första, 43005, är det nåt som du ändrat? Det ser ju ut som det som spökar.
Jag rekommenderar en fabriksåterställning och ny konfiguration.
Skumt att det är så tätt mellan kompressorstart och tillskott, -60 resp -70. På F1245 är dessa -60 resp -400. Antar att kompressorn varvar upp till max innan den kommer till TS och om den då inte orkar med så kopplar den in TS tidigt.
Loggat
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
https://spiff.hax.se/log.html
Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 19213
Karma +15/-14
Smurfen.
SV: F1255-6, gradminuterna har flippat ur
«
Svar #7 skrivet:
30 september 2015, 10:09:46 »
Citera
Helskumt är det
Tror dom ändrat på nyare nibe så att 70 i tillskott är efter att kompressorn startat dvs totalt -130 i det här fallet vilket även det är ganska lågt tycker jag.
Loggat
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.
Stortrollet
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 51
Karma +0/-0
Stortrollet
SV: F1255-6, gradminuterna har flippat ur
«
Svar #8 skrivet:
30 september 2015, 22:57:28 »
Citera
Nej jag har inte ändrat 43005, det verkar ju vara aktuellt värde på gradminuterna som sparas som parameter.
Jag uppdaterade min förra post, jag hittade i vilka menyer dom parametrar jag inte hittade förut finns.
Jag återställde parametrarna igår och än så länge beter den sig normalt. Jag såg att det fanns en nyare mjukvara också, så nu har jag precis laddat på den.
Loggat
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt
»
Nibe
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
F1255-6, gradminuterna har flippat ur
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 1529
dolda: 0
användare: 8
Användare online
:
EvertL
TS Comfort AB
alvinpalv
rocas
Essel
T Ramsmark
BiggerDigger
rikardagren
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info