bosch ehp 2.0 stänga av cirkulation
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå ned
Författare
Ämne: bosch ehp 2.0 stänga av cirkulation (läst 1138 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
johannisson
Nybörjare
Antal inlägg: 9
Karma +0/-0
johannisson
bosch ehp 2.0 stänga av cirkulation
«
skrivet:
24 september 2015, 21:52:26 »
Citera
Har precis installerat ny pump då Niben gick och dog. Blev en bosch, nu undrar jag om det går att stänga av cirkulation till elementen? Jag har kamin och vill värma upp huset så länge det går med den innan jag slår igång cirkulationen.
Loggat
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 29881
Karma +19/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: bosch ehp 2.0 stänga av cirkulation
«
Svar #1 skrivet:
24 september 2015, 23:00:36 »
Citera
Meny 1.14 ställ ner till önskad utetemp (tror att 10 °C är lägsta värdet).
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
johannisson
Nybörjare
Antal inlägg: 9
Karma +0/-0
johannisson
SV: bosch ehp 2.0 stänga av cirkulation
«
Svar #2 skrivet:
25 september 2015, 00:36:45 »
Citera
Så det går inte att på något enkelt sätt stänga av den helt?
Loggat
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 29881
Karma +19/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: bosch ehp 2.0 stänga av cirkulation
«
Svar #3 skrivet:
25 september 2015, 16:53:32 »
Citera
Det funkar ju att ställa ner kurvan i meny 1.1 till 0.
Cirkpumpen stannar inte, men den ska då inte shunta ut nån värme.
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Frånluftsvärmepumpar
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
bosch ehp 2.0 stänga av cirkulation
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 1127
dolda: 0
användare: 5
Användare online
:
Loket337
Smurfen.
jantijanti
Börje__
pathe915
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info