« skrivet: 23 september 2015, 13:17:08 »
För någon månad sedan slutade vår 9 år gamla Fighter 360P att fungera, och efter att ha felsökt med hjälp av gamla trådar här på forumet drog jag slutsatsen att kompressorn hade skurit. Kontaktade en auktoriserad tekniker som utan det minsta felsökning mer än min beskrivning konfirmerade kompressorhaveri, bytte ut den  expansionsventil och fakturerade 17k.

Värmepumpen fungerade sedan någon vecka innan ett LP-larm bröt ut. Kompressorn arbetar i några mintuter innan larmet aktiveras och pannan går över till elpatronläge. Samma tekniker kommer tillbaka och konstaterar att det nu är stopp i kondensorslingan inne i tanken, vilket inte går att reparera. Vi måste slänga ut hela apparaten, inkl. den sprillans nya kompressorn, och installera en ny.

Låter detta troligt? Hur kan det bli stopp i en kondensorslinga? Om det nu är stopp i den, antar jag att det var det som ledde till att den första kompressorn havererade?
« Senast ändrad: 23 september 2015, 13:19:15 av maff »

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 10201
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: LP-larm, stopp i kondensorslinga?
« Svar #1 skrivet: 23 september 2015, 13:26:03 »
Kondensorslingen ska renspolas i samband med byte av havererad kompressor och då märker man om det är något stopp i slingan.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!