Ämne:
DVI AWW200T krånglar
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå ned
Författare
Ämne: DVI AWW200T krånglar (läst 2420 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
dh92
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
dh92
DVI AWW200T krånglar
«
skrivet:
12 september 2015, 17:44:09 »
Citera
Hej!
Idag såg jag att displayen på vår frånluftsvärmepump inte lyste "DVI AWW200T" men den låter som den brukar och går att stänga på av osv..
Har varit varmt idag så vet inte än om den värmer men varmvattnet funkar. Så det verkar om endast displayen har gått sönder om ni inte har någon annan teori?
Till fråga nu så vet jag sen tidigare att det är svårt att hitta reservdelar till dessa, kollade på ebay och hittade
http://www.ebay.com/itm/Eliwell-EWPC-905-P-2-Stage-Pressure-Controller-12v-/320832660480
denna som verkar vara ungefär den som jag har min heter "EWPC 905T" och den på ebay heter EWPC 905 P. Enda som skiljer sig är att det står "Bar" och C på min men tror ni den funkar? eller finns det något annat ställe man kan hitta dessa på?
https://www.dropbox.com/s/heca8ulnbqbgryb/Fil%202015-09-12%2017%2036%2035.jpeg?dl=0
«
Senast ändrad: 12 september 2015, 18:23:22 av dh92
»
Loggat
dh92
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
dh92
SV: DVI AWW200T krånglar
«
Svar #1 skrivet:
13 september 2015, 19:12:01 »
Citera
inge som vet? Kan det funka med en liknande digital display som har samma funktioner fast till en annan?
Loggat
Arne J
Gäst
Arne J
SV: DVI AWW200T krånglar
«
Svar #2 skrivet:
27 oktober 2015, 04:46:45 »
Citera
Hej
Det sitter en glassäkring innanför panelen.
Skruva isär och byt det tar en kvart ungefär
Loggat
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Frånluftsvärmepumpar
»
Övriga fabrikat
(Moderator:
Rickard
) »
Ämne:
DVI AWW200T krånglar
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 1169
dolda: 0
användare: 12
Användare online
:
Kvarn
TS Comfort AB
BiggerDigger
VictorHus13
RobertG
jantijanti
dadid
Heat?
tyke
Josth
Raketost
Breeelin
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info