Vitsen med deltaT-styrning på invertrar är ju uppenbar, man kan med varierande deltaT säkerställa ett någorlunda stabilt flöde i systemet (man accepterar låg deltaT vid låg effekt och stor deltaT vid hög effekt) men man kan ändå hålla flödet/deltaT på en nivå som gör att Nej Rickard!Med konstant varvtal på värmebärarpumpen kommer deltaT variera med inverterpumpens effekt (lågt deltaT vid låg effekt o högt vid hög effekt)Vitsen med variabelt flöde är att alltid hålla rätt flöde för optimal kylprocess över hela inverterns spann och skita i husets/radiatorkretsen behov!Helt galet.Jag pratade om vp kopplade mot radiatorer eller slingor utan justerande ventiler (kräver ett konstant flöde/tryckuppsättning)
Som du vet är jag inte kyltekniker, men jag har förstått att det finns gränser för t.ex. hetgastemp, hetgastryck, suggastemp och suggastryck, det finns dessutom för vissa kompressorer gränser för hur länge de får gå med varvtal under en viss nivå innan de måste varva upp en viss tid.Det finns alltså en del logik som man måste klä på en regulator i dessa fall.Mycket går säkert fixa skapligt med väl utformad kylkrets, bra kompressorval o.s.v. - men knappast allt.
Diakins stoppar till och med cirkpumpen default vid kompressorstopp.
Når kompressoren stopper, så SKAL KB CP også stoppe. Dersom CP surrer når kompressoren er stoppet får man varmeoverføring fra VB til KB, og det er det vel ingen som ønsker?
Jag har aldrig nämt KB pumpen..Jag pratade om VB pumpen
Hur skulle det kunna gå till? de två flödena är ju på helt skilda sidor om kompressorn.