Författare Ämne: För litet flöde mellan golvkrets och VP  (läst 3339 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad CJTF

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 44
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
För litet flöde mellan golvkrets och VP
« skrivet: 22 augusti 2015, 11:18:20 »
Hej,

Har precis satt in en ny Toshiba Estia 11kW med hydrobox (hb), har dock problem vid uppstart om att hb larmar om att det är för lågt flöde på returen. Enligt instruktionsboken skall den ha min 17.5l/min. Har hb kopplat via 20mm alupex till två golv-värmegrupper (under och övervåning), på undervåningen sitter det en Push 23 med fördelare, övervåningen har fördelare. Alla slingor på golvkretsarna står fullt öppna, Push 23an har returventilen fullt öppen, reglerventilen helt stängd (dvs ej shuntat) och termostatventilen står på max. Som jag ser det har jag gjort vad jag kan för att få maximalt flöde genom golvkretsarna, ändå larmar den och vill inte starta upp utedelen pga detta. Firmans som jag köpte den tyckte jag skulle sätta en bypass direkt mellan framledning och retur med backventil och justering för att på så sätt garantera de 17.5l/min. Känns dock fel att göra detta då jag sänker effektiviteten på vpn. Borde väl gå att få tillräckligt med flöde utan bypass och bara använda tex badrumssligorna som bypass senare eller är jag ute cyklar? Någon som har förslag på hur jag kan göra för att få detta att funka utan bypass direkt vid vpn? PS. har luftat systemet till förbannelse så jag tror inte att stå luft och stör flödena någonstans.

Mvh CJTF

Utloggad cocacola

  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
  • VVS Kunskap är yrkeserfarenhet .
SV: För litet flöde mellan golvkrets och VP
« Svar #1 skrivet: 22 augusti 2015, 14:29:25 »
hej cjtf
fråga 1 . har du anslutit garage och uterummet på slingorna ?
fråga 2 .  hur långa är dessa alupexslangar i dim 20 från hydroboxen till fördelarna
anledningen till frågorna är nämligen att du får jättestora tryckfall om du försöker
köra så höga flöden genom ett 20 alupex rör. 
tumregeln är 3,6 lpm  . ska du ha ut alla dina 11 kw i 8° delta behöver du nästan 20 lpm

då är det nästan att man ska upp till 40 alupex om det är långa stäckor och mycket böjar .
korta dragningar väljar man 35 alupex.
problemet kan vara att lyfthöjden i cp inte räcker till .
kopplade du eller firman VVSen ?
Med vänlig hälsning
cc
Den positiva tänkaren ser det osynliga, känner det ogripbara och uppnår det omöjliga.

Den enda källan till kunskap är erfarenhet.

Lyssna på kunskap  och inte på tyckande Nyanser !

Utloggad CJTF

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 44
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: För litet flöde mellan golvkrets och VP
« Svar #2 skrivet: 22 augusti 2015, 15:03:06 »
1: Har inte garage eller uterum anslutet på dessa.

2: Har ca 4 meter till Push 23:an och undervåningsfördelaren och ca 8m mellan under och övervåning.

Har provat att stänga av övervåning, dock samma resultat.

Skulle kunna byta alupexen mellan vp och undervåningsfördelaren utan alt för mycket jobb, samt dimensionera om alla koppardelar till 35 alt 42mm. Har själv gjort VVS dragningen, dock så pratade jag om dimensioneringen av rören med en kille på firman där jag köpte VVS materialet, han menade att det skulle räcka bra med 20mm. Har själv aldrig sett så kraftiga rör som 40mm i en vanlig villa.

Hur mycket i effektivitet skulle jag förlora på att göra en bypass direkt vi VP så att dess flödesmätare når upp till sin min nivå?

//CJTF

Utloggad cocacola

  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
  • VVS Kunskap är yrkeserfarenhet .
SV: För litet flöde mellan golvkrets och VP
« Svar #3 skrivet: 22 augusti 2015, 16:51:31 »
ett 32 alupex  motsvarar "drygt" ett 28 cu rör  .. man har lite mer flöde i ett 32 alupex . 15 lpm  men det går bra att stressa det lite .
med dom sträckor du beskriver hade jag valt 32 pex som matning till fördelarna .

Att bypassa tilloppet tillbaka till returen ... nej !!!
har du flödes problem skulle jag råda dig till en arbetstank i stället
dina 165 m2  har en toppeffekt på 8,5 kw om du har golv värme överallt
Rätt injusterat är det 15,2 lpm att fördela  ..
Med vänlig hälsning
cc
« Senast ändrad: 22 augusti 2015, 16:53:17 av COCACOLA »
Den positiva tänkaren ser det osynliga, känner det ogripbara och uppnår det omöjliga.

Den enda källan till kunskap är erfarenhet.

Lyssna på kunskap  och inte på tyckande Nyanser !

Utloggad CJTF

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 44
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: För litet flöde mellan golvkrets och VP
« Svar #4 skrivet: 23 augusti 2015, 03:37:26 »
CC tack för råden! Jag börjar med att dimensionera om matningen till undervåningen för att på så sätt säkra att vpn kommer att nå sitt minimum flöde. Får bli 35mm koppar fram till fördelaren och övervånings förgreningen.

En fråga, tycker du att jag skall ta bort PUSH 23:an på undervåningen och låta cp i hydroboxen cirkulera allt vatten på undervåningen? Känns som att den kommer begränsa flödet jämfört mot vad man får i 35mm cu rör.

Sen får jag testa huruvida jag kan klara övervåningen med 20mm matning och ändå nå vettiga temperaturer och flödes nivåer, mycket mera jobb att byta ut den alupexen.

//CJTF
« Senast ändrad: 23 augusti 2015, 04:07:49 av CJTF »

Utloggad cocacola

  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
  • VVS Kunskap är yrkeserfarenhet .
SV: För litet flöde mellan golvkrets och VP
« Svar #5 skrivet: 23 augusti 2015, 07:05:09 »
Jag monterar aldrig någon push shunt om man har golv värme  i hela huset ,
Den monteras enbart om man måste shunta ner tempen då man har blandat uppvärmningssystem,

är det bara 4 meter till fördelaren kan du dra det i 28 cu,  men 35 är att föredra,
Att cirkulera mer vatten i golv värmen på nedervåningen gör att du får en varmare retur en du ska ha .

För att rekommendera en lösning måsta man veta att den fungerar,  Så jag tar en med hängslen och livrem
utgår från att vp jobbar flytande , ( jag kan inte Toshibas styr , har aldrig monterat någon)
vp vill ha ett högre flöde en vad golv värmen kräver .
installera en buffert tank  .
byt matningen upp till övre fördelaren också . är huset jämt fördelat i yta klarar du dig på ett 22 cu rör 25/alupex upp till övervåningen
inga push shuntar 

 Sc:,h   han i butiken som gett dig rådet till 20 alupex,
jag tycker nog att dom borde ge dig ett sjukt bra pris på dom grejor du behöver samtidigt som dom kramar skammens kudde
cc   
Den positiva tänkaren ser det osynliga, känner det ogripbara och uppnår det omöjliga.

Den enda källan till kunskap är erfarenhet.

Lyssna på kunskap  och inte på tyckande Nyanser !

Utloggad CJTF

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 44
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: För litet flöde mellan golvkrets och VP
« Svar #6 skrivet: 23 augusti 2015, 13:06:32 »
CC, uppskattar verkligen dina råd!  :)

Min tanke är att systemet skall jobba flytande. Har kikat lite nu på morgon om jag kanske skulle ta och beställa en Nibe UKV 200 arbetstank och docka direkt efter hydroboxen. Då löser sig problemet med flödet från VP + att jag får lite större tröghet i hela systemet. Som det är nu har jag har jag kanske 80-90 liter vatten i golven, hade inte skadat att komma upp i 300 liter.

Firman där jag handlade VVS grejorna skall få sig en liten knäpp på näsan  ;)

Återkommer med resultat när jag installerat den nya konfigurationen.

//CJTF
« Senast ändrad: 23 augusti 2015, 13:26:15 av CJTF »

Utloggad CJTF

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 44
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: För litet flöde mellan golvkrets och VP
« Svar #7 skrivet: 25 september 2015, 09:07:06 »
CC har en fråga till dig. Håller på för fullt med att dimensionera upp rören + sätta dit en Nibe UKV200 som flödes och volymförstoring  :) . Min fråga är: Bör jag inte sätta någon form av justeringsventil direkt på returen från från UKV:n innan returen från golvktetsen? Jag vill ju ha ett minimalt bypassflöde genom tanken för att klara VP minimum av 18l/min. Om ja vad för typ av ventil rekommenderar du?

Mvh CJTF

Utloggad CJTF

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 44
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: För litet flöde mellan golvkrets och VP
« Svar #8 skrivet: 28 september 2015, 19:14:30 »
Efter diskussion med en tekniker på en av de stora VVS firmorna så blev det en STVM 25 balanseringsventil från MMA så att det går att finjustera returflödet över UKV:n (arbetstanken). Återkommer med rapport när allt snurrar på som det skall.

//CJTF 

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser
Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!