Hej,
Vi har haft väldigt varmt inne i sommar, även dagar då solen lyst med sin frånvaro. Kikade på pumpen och såg att framledningstempen låg på 25 grader, vid ca 18 grader ute. Beräknad framledning var 13 grader.
Jag tänkte att det kanske var något fel med autoläget på shunten. Den stod dock i bottenläget vilket borde betyda lägsta möjliga framledningstemp?
Ställde den till manuellt läge, vred ett par gånger fram och tillbaka och satte den till bottenläget igen.
Framledningstempen ligger fortfarande på 25 grader med beräknad framledning 14 grader. Vad kan vara fel? Borde inte beräknad och faktisk framledningstemp vara i fas om allt är OK i systemet?
Kan man felsöka shunten på något annat sätt?
Tack på förhand
Mvh
Rosemax